Доброго времени суток.
После ремонта в квартире новостройке подключаю люстру. Предварительно отключил группу освещения, стал обрезать лишний запас кабеля и сработало УЗО 100мА, которое стоит в этажном щите, мои УЗО (7шт по 30мА, фирма ИЭК) в квартире «молчат». Потом надо было переподключить эту же люстру, вырубил ВВОДНОЙ автомат в квартире, при замыкании проводов всеравно вышибает УЗО в этажном щите. Мои УЗО рабочие (тестил). В квартиру заходит три фазы.
Вопрос почему ток утечки более 100мА и как его устранить?
Aiydaxo написал :
Электрику в квартире делала фирма с проектом и лицензиями, не хочу думать что они где-то обложались
По нормативам УЗО для освещения и стационарного оборудования не является обязательным. Тем более, если делала "фирма", то у вас должна быть схема щита.
Aiydaxo написал :
Был бы сам электриком, то думаю, разобрался бы.
Ну, тогда вам достаточно знать, что так и должно быть с однополюсными групповыми автоматами.
avmal написал :
Ну, тогда вам достаточно знать, что так и должно быть с однополюсными групповыми автоматами.
Хорошо. Для успокоения души: а если бы не было вообще этого УЗО на 100мА в этажном щите меня бы током ударило при отключенном вводном автомате в квартире7
Kamikaze написал :
28 - УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему???
Вроде дошло. ХА.
1) У меня в квартирном щитке стоят не УЗО, а дифавтоматы
2) Эти диф на освещении не висят, там только АВ
3) При укорачивании кабеля я перекусил сразу три жилы: фаза-отключена; ноль и земля-замкнулись (вывод: выбило общий УЗО)
Думаю, ход мыслей моих верен, пасибо за помощь.
sergey_sav написал :
вроде вариант попроще будет...
Снять оболочку и откусить каждую жило отдельно, следя тем, чтобы не коснуться при откусывании бокорезами соседнюю уже откушенную? Сомневаюсь, что попроще будет ...
Aiydaxo написал :
сработало УЗО 100мА, которое стоит в этажном щите, мои УЗО (7шт по 30мА, фирма ИЭК) в квартире «молчат».
Довольно типичная схема. Группа освещения подключена не 30ма-ным УЗО, а к 100ма-му, так называемому противопожарному. Ваша 30ки и не должны были сработать, поскольку стоят ниже подключения осветительной группы. В сущности это стандартная схема от застройщиков.
По началу грешил на не качественный монтаж со стороны проектно-строительной компании, которая и делала электрику. В свое время приглашал и ДЕЗовских "профессионалов", что бы оценили сделанное. Тот дедок-электрик сказал что у меня квартирный щит собран не правильно, НО за отдельную плату...
Потом обратился к незаинтересованным в финансовом плане специалистам и после детального аудита было резюме, что все собрано по проекту и соответствует нормам, только мои автоматы ИЭК полное г... и при первой возможности лучше заменить на иных производителей, пускай и отечественной сборки. Вобщем, теперь сам во всем пока не разберешся и кандидатскую по квантовой физике не защитишь, даже люстру не повесишь!
Aiydaxo написал :
В свое время приглашал и ДЕЗовских "профессионалов", что бы оценили сделанное. Тот дедок-электрик сказал что у меня квартирный щит собран не правильно
А не хотите, чтобы его на форуме оценили? СлабО сфотографировать?
Aiydaxo написал :
мои автоматы ИЭК полное г... и при первой возможности лучше заменить на иных производителей, пускай и отечественной сборки
3,141592здят. Личный опыт - тысячи автоматов/УЗО ИЭКа. Гарантийка - только задроченные частыми (тысячи раз) срабатываниями УЗО. И 2 дифа двухмодульных.
Slawa написал :
Личный опыт - тысячи автоматов/УЗО ИЭКа.
Хм... Не далее как сегодня один ВА47-29 16А ИЭК, при проверке лабораторией электрооборудования филиала банка, попался не рабочий. Вообще не проводит, раскурочу на досуге посмотрю что с ним...
Инженер этой лаборатории рассказал: недавно забраковали партию (800 шт) ВА101, не отключались по перегрузке, оказалось нет биметалла вообще, при разборках выяснилось- автоматы поддельные. Позднее нашли подпольное производство, небольшой цех в подмосковье, ужос...
"АСТРО- профи" вроде в розеточные группы тыкали. Нет питания. Индикатором по АВ прошлись- один не рабочий. Потом прогружали АВ не снимая со щита, ЛАТРом каким-то. Точнее инфа будет после праздников, протоколы распечатают.
БОльшее количество отрицательных отзывов на любом форуме опирается на услышанную где-то информацию, нежели на личный опыт.
имхо
Извините, что вмешиваюсь. Но как сотрудник крупной компании-застройщика, отвечающий как раз за УЗО и автоматы, владею несколько иной информацией.
Основная проблема ИЭКА, ДЭКА, и иже с ними в нестабильности качества. Проводили испытания, решили на монтаж их не брать, несмотря на дешевизну.
Самый главный косяк этих изделий - материал контактов. Неглавные косяки будут интересны только специалистам.
А по теме рекомендую проверить провильность подключения проводов в щите УЭРВ, по симптомам похоже, что ноль с землей перепутали.
Видимо невнимательно прочитал. Просто обычно если при подключении нагрузки вышибает узо - почти в 100% случаев перепутаны провода.
Ладно, спасибо еще что фазу на земляной контакт розетки не повесили...
Dum99 написал :
отвечающий как раз за УЗО и автоматы, владею несколько иной информацией.
Основная проблема ИЭКА, ДЭКА, и иже с ними в нестабильности качества.
Так и приведите тут эту "несколько иную информацию". И вопрос скорее не в нестабильности качества, а в приобретении подделок (без биметалла, а то и без мгновенного расцепителя... ). Но какое отношение имеет это к производителю?
Сейчас работаем с крупной компанией - застройщиком (), представители которой не опасаются применения ИЭКов, ЭКФов... Может страх потеряли?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Сейчас работаем с крупной компанией - застройщиком (), представители которой не опасаются применения ИЭКов, ЭКФов... Может страх потеряли?
Тут всё много проще - они же застройщики. Застроили - сдали и до свидания ...
sergey_sav написал :
Так и приведите тут эту "несколько иную информацию".
Могу привести свою, весьма скромную. Уже не вспомню сколько лет, но отчётливо помню одно - при ремонтах квартир (в большинстве стояли ИЭКи) преставали либо включаться, либо выключаться, либо срабатывать при перегрузках. УЗО вообще отдельная песня - настроены как правило точно, но перставали взводиться после срабатывания практически все встреченные. Конечно я не "массовый застройщик" и не ЖЭКовский электрик, однако мне моих фактов хватило "по самые небалуйки". Это Г... в старшном сне не поставлю никому, мне моя скромная репутация дорога. Аналогично ДЭК, всякие/разные ВАДы...
zvezdopad написал :
либо выключаться, либо срабатывать при перегрузках.
Бред, хоть и не люблю этого слова.
zvezdopad написал :
однако мне моих фактов хватило "по самые небалуйки".
Так и приведите "факты", да-же на слово поверю. Сколько тысяч АВ данного производителя(не подделки 100%) вы установили/заменили, каково количество отказов, приблизительно? Средний срок наработки на отказ?
Процент допустимого заводского брака у "брендов" - 0,2. В данном случае меня и 2% вполне устроит, учитывая цену.
либо выключаться, либо срабатывать при перегрузках.
Бред, хоть и не люблю этого слова.
Т.е. вы считаете мои слова откровенной ложью? А как-же с этим
ПPOPAБ написал :
Так и приведите "факты", да-же на слово поверю.
Уважаемый, я не вполне понимаю цель вашего здесь присутствия и даже некоторой формы общения. К чему тогда ваше участие в обсуждениях, в которых нет "ни грамма" заключений авторитетных экспертиз? Без которых вы не верите ни слову? Вы полагаете я должен следовать примеру уважаемого Kamikaze? Но ведь и у него нет заключения лицензированной испытательной лаборатории? А вы, простите за интимные подробности, в туалет без испытаний ходите? Ну мало-ли чего..? Видите-ли, я благодарен Kamikaze за его испытания и у меня нет оснований не доверять им. Однако у иеня к счастью имеется и собственный опыт, которому я склонен доверять не меньше. Именно о нём я и писал выше. И поверьте, я не ставил своей задачей убедить вас или кого-то ещё. В теме делились своим опытом использования. Я принял участие в обмене. Разумеется я понимаю - без заключения экспертизы мой опыт ничтожен, но он мой и для меня имеет значение.
ПPOPAБ написал :
недавно забраковали партию (800 шт) ВА101, не отключались по перегрузке, оказалось нет биметалла вообще, при разборках выяснилось- автоматы поддельные. Позднее нашли подпольное производство, небольшой цех в подмосковье, ужос...
А представьте, сколько Шнейдер Электрик подделывают (он гораздо дороже - значит, подделывать выгоднее) - ужос, правда? Шнейдер Электрик - х@вно, однозначно.
И Вам уже сказали, что это не ИЭК, а ДЭК.