Устранение "нулевого" перегрева, с гарантией..
Быстро и без "суходрочки".
Т.к., это форум, то отвечаю, что необходимо сделать:
1) Устранить неисправность.
2) радоваться!)))
Да никто и не сомневается.
Ну, уж не знаю как объяснить... просто интересно поиграться, для себя, любимого, покопать поглубже. Есть объект, вот и дрочу...
На банальные вопросы тут неплохо отвечают и чем проще вопрос, тем охотнее ответ. Но чуть в сторону или глубже, то сразу - а зачем это нужно?, не мешай технике работать! и т.д. А вопросы остаются без ответов...
baziliov написал :
вместо того чтобы учится занимаетесь суходрочкой
В инете банальные истины, более-менее литература ограничена Патриком, остается дрочить то, что есть.
Реанимирую темку , на одном обьекте из пяти кондеров при замере темератур трубы на входе и выходе показал отрицательный перегрев
-2*С . При простом ощупывании штуцеров на наружке газовый был холоднее жидкостного.Т* воздуха в момент замера 25 , НД - 4,3бар , Т* помещения 21*С, T выдува 12-13*С,На трубах Т* впуска 9*С ,Т*выпуска 11*С .Средние обороты выдува.
Кондеру 5 лет , до меня смотрели его , дозаправляли даже в прошлых годах (так сказали).
И вот - он холодит , но по сравнению с другими 9-ми слабее.
Предложили заказчику поиск течи , ну так далее слить, заправить...сказал пусть пашет,поламается другой поставим.
Не дал помучить тушку теперь сам мучаюсь с перегревом этим.
Supervolt написал :
Реанимирую темку , на одном обьекте из пяти кондеров при замере темератур трубы на входе и выходе показал отрицательный перегрев
-2*С . При простом ощупывании штуцеров на наружке газовый был холоднее жидкостного.
Так все, на этом останавливаемся, оставляем технику в покое и идем читать Котзагланианина ...
Supervolt написал :
Не дал помучить тушку теперь сам мучаюсь с перегревом этим.
если перегрев в минус ушел, значит фреона дохрена и он не весь испаряется. точнее он почти не испаряется. обороты вентилятора попробуй на максимум поставить и замерить.
и, кстати, при НД 4,3 бар и газовой трубе 11 градусов перегрев положительный по любому. при давлении в 5,7 бар 22 фреон кипит при 10 градусах.
Бориска66 написал :
оставляем технику в покое и идем читать
Читать не перечитать , не выдирайте из контекста , контактный термометр показал правдивость ощущений.
На счет перечитывания Котза - читайте сами страница 268 глава 40-Как на ощупь оценивать темпереатуру...
tonche написал :
если перегрев в минус ушел, значит фреона дохрена и он не весь испаряется
Я тоже посчитал перезаправку предыдущими чистильщиками.Кипение фреона на выходе выходит, + сервис порт в масле (следы дозаправок ?) обмыливание показало что не травит.
tonche написал :
при НД 4,3 бар и газовой трубе 11 градусов перегрев положительный по любому
Посчитать инертность охлаждения трубы и принять за точку кипения температуру по Н.Д.