Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2513404

Устранение "нулевого" перегрева, с гарантией..
Быстро и без "суходрочки".
Т.к., это форум, то отвечаю, что необходимо сделать:
1) Устранить неисправность.
2) радоваться!)))

AndryL написал :
Устранение "нулевого" перегрева, с гарантией..

1.нету там никакой неисправности
2.человек и так радуется
3.ты жулик или олень?

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 788

baziliov написал :
нету там никакой неисправности

Да никто и не сомневается.
Ну, уж не знаю как объяснить... просто интересно поиграться, для себя, любимого, покопать поглубже. Есть объект, вот и дрочу...
На банальные вопросы тут неплохо отвечают и чем проще вопрос, тем охотнее ответ. Но чуть в сторону или глубже, то сразу - а зачем это нужно?, не мешай технике работать! и т.д. А вопросы остаются без ответов...

baziliov написал :
вместо того чтобы учится занимаетесь суходрочкой

В инете банальные истины, более-менее литература ограничена Патриком, остается дрочить то, что есть.

ИС-X написал :
В инете банальные истины, более-менее литература ограничена Патриком

да ладнаполно литературы.польмана почитайте

Регистрация: 29.10.2011 Днепропетровск Сообщений: 363

Реанимирую темку , на одном обьекте из пяти кондеров при замере темератур трубы на входе и выходе показал отрицательный перегрев
-2*С . При простом ощупывании штуцеров на наружке газовый был холоднее жидкостного.Т* воздуха в момент замера 25 , НД - 4,3бар , Т* помещения 21*С, T выдува 12-13*С,На трубах Т* впуска 9*С ,Т*выпуска 11*С .Средние обороты выдува.
Кондеру 5 лет , до меня смотрели его , дозаправляли даже в прошлых годах (так сказали).
И вот - он холодит , но по сравнению с другими 9-ми слабее.

Предложили заказчику поиск течи , ну так далее слить, заправить...сказал пусть пашет,поламается другой поставим.

Не дал помучить тушку теперь сам мучаюсь с перегревом этим.

Supervolt написал :
Реанимирую темку , на одном обьекте из пяти кондеров при замере темератур трубы на входе и выходе показал отрицательный перегрев
-2*С . При простом ощупывании штуцеров на наружке газовый был холоднее жидкостного.

Так все, на этом останавливаемся, оставляем технику в покое и идем читать Котзагланианина ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

Supervolt написал :
Не дал помучить тушку теперь сам мучаюсь с перегревом этим.

если перегрев в минус ушел, значит фреона дохрена и он не весь испаряется. точнее он почти не испаряется. обороты вентилятора попробуй на максимум поставить и замерить.
и, кстати, при НД 4,3 бар и газовой трубе 11 градусов перегрев положительный по любому. при давлении в 5,7 бар 22 фреон кипит при 10 градусах.

Регистрация: 29.10.2011 Днепропетровск Сообщений: 363

Бориска66 написал :
оставляем технику в покое и идем читать

Читать не перечитать , не выдирайте из контекста , контактный термометр показал правдивость ощущений.
На счет перечитывания Котза - читайте сами страница 268 глава 40-Как на ощупь оценивать темпереатуру...

Регистрация: 29.10.2011 Днепропетровск Сообщений: 363

tonche написал :
если перегрев в минус ушел, значит фреона дохрена и он не весь испаряется

Я тоже посчитал перезаправку предыдущими чистильщиками.Кипение фреона на выходе выходит, + сервис порт в масле (следы дозаправок ?) обмыливание показало что не травит.

tonche написал :
при НД 4,3 бар и газовой трубе 11 градусов перегрев положительный по любому

Посчитать инертность охлаждения трубы и принять за точку кипения температуру по Н.Д.

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

Supervolt написал :
принять за точку кипения температуру по Н.Д.

там всегда и делается. тонкостенная медная труба. какая инертность? у нее что внутри, то сразу и снаружи.

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

Supervolt написал :
на одном обьекте из пяти кондеров при замере темератур трубы на входе и выходе показал отрицательный перегрев
-2*С .

  1. Надо научится мерять перегрев - он определяется по другому. отрицательным перегрев быть не может.
  2. Перегрев (и вообще все проверки) кондиционера делаются на максимальном вращении вентилятора внутреннего блока.
  3. В этом случае кондей немного перезаправлен - температура кипения высоковата.