А лучше автоматы с двойными зажимами:
в дальние - зубья гребёнки;
в ближние - зуб клеммы или моножилу.

То, что контакт через неподвижную пластину автомата, при бытовых нагрузках несущественно.

Можно ничего не резать, нормально затянутая клемма автомата хорошо стягивает гребенку и клемму.

Но Шнайдеровские, натурально, мне нравятся больше. 04906 надо подрезать, если провод заходит не справа, а слева. Шнайдеровские же совершенно симметричны, к тому же проходные.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

со шнайдеровской клеммой картина выглядит лучше. а если и гребёнку от шнайдера так они там шикарно стыкуются. за что их и люблю

VadimSU написал :
Добрый день!
Купил для автоматов щитка Распределительную гребёнку однополюсную Legrand 049 26.
И универсальную вводную клемму для всех типов гребёнок Legrand 049 06.

При рассмотрении обнаружил, что просто так неудастся создать плотный контакт гребёнки и вводной клеммы.

Вопрос - если я правильно понимаю, то необходимо снять часть изоляции на гребёнке и отломать по "пунктиру" пластмассу на вводе?
Чем лучше снять изоляцию с гребёнки?
Спасибо!

VadimSU написал :
изоляция на гребёнке всё равно не дала бы плотно прижать

1) А что если Легран допускает такое неплотное прилегание?
2) А если у нас гребёнка 2п или 3п - тоже резать изоляцию? Что-то я совсем сомневаюсь. Там между шинками напряжение, а мы портим изоляцию...
3) У других производителей (Шнейдер например) я не встрчал рекомендации снимать изоляцию с шинки.

Мне кажется, что изоляция на гребёнке всё равно не дала бы плотно прижать и клемму 04905.
Чтобы не трогать изоляцию на гребёнке - я думаю, что штырь на вводной клемме должен был бы быть изогнутым.
Возможно я и не прав.

VadimSU написал :
Вот это меня и смутило...

А меня смутил ответ, который дал форум. Снимать изоляцию с гребёнки - по-моему, это не штатное решение. А снимать изоляцию с клеммы 04906 - штатное (раз там пунктир).
Кроме того, для гребёнки 04926 лучше было купить клемму 04905, а не 04906. И резать бы не пришлось.

Вот это меня и смутило, что "производитель не обращает на не состыковки внимания и никаких рекомендаций по этому поводу- на картинке ничего не вырезано и не урезано в гребёнке.".
Обратился за помощью на форум!
Получил ответ!

А так да, каталог перед покупкой глянул и решил что всё рассчитано с точностью до миллиметра .

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

VadimSU,так там всего 2 варианта- другая лучше. а вообще производитель не обращает на не состыковки внимания и никаких рекомендаций по этому поводу- на картинке ничего не вырезано и не урезано в гребёнке.

greg111 написал :
а вообще- не очень нормальная клемма

Какие считаются хорошими и чем плоха эта?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

разрезать и раздвинуть изоляцию. на клемме лишнее под корень я бы отрезал и придвинул вплотную к гребёнке. а вообще- не очень нормальная клемма

Понял. Спасибо!
Изоляцию на гребёнке над "зубом" сниму с двух сторон.

VadimSU написал :
Чем лучше снять изоляцию с гребёнки?

Руками.
Сделать отметку напротив нужного автомата, снять, разрезать целиком под углом (два реза), надеть обратно, примерить всю конструкцию, при необходимости (если не лезет/мешает) удалить излишки по краям.
Возможно понадобится укоротить зуб клеммы.

Срезать изоляцию с одной стороны... Смысл?

Добрый день!
Купил для автоматов щитка Распределительную гребёнку однополюсную Legrand 049 26.
И универсальную вводную клемму для всех типов гребёнок Legrand 049 06.

При рассмотрении обнаружил, что просто так неудастся создать плотный контакт гребёнки и вводной клеммы.

Вопрос - если я правильно понимаю, то необходимо снять часть изоляции на гребёнке и отломать по "пунктиру" пластмассу на вводе?
Чем лучше снять изоляцию с гребёнки?
Спасибо!

Спасибо!

Регистрация: 13.01.2010 Зеленоград Сообщений: 128


вот эта заглушка PS-END1

Почему у них два раза PS-END1? В каталоге-то он один раз и с пробелом... И какой из этих PS-END 1'ов правильный?

Регистрация: 13.01.2010 Зеленоград Сообщений: 128

Cs-Cs написал :
Каталог-то у меня лежит печатный.
А вот это тогда чего?



Кто где чего напутал? Выходит, что у них тупо нет PS-END'а, а эти - не PS-END, а другие позиции?

а что не так то, у меня в каталоге тоже что и в "Электромонтаже"

Каталог-то у меня лежит печатный.
А вот это тогда чего?



Кто где чего напутал? Выходит, что у них тупо нет PS-END'а, а эти - не PS-END, а другие позиции?

Регистрация: 13.01.2010 Зеленоград Сообщений: 128

Cs-Cs написал :
ABB PS1/60 1-фазная гребёнчатая шина на 60 модулей 63 А (для серии S200, разрезаемая)

торцевые заглушки PS-END 0

Cs-Cs написал :
ABB PS1/57N 1-фазная гребёнчатая шина N (голбуая) на 57 модулей 63 А (для серии S200, разрезаемая)

торцевые заглушки END 1.1

Cs-Cs написал :
ABB PS2/58 2-фазная гребёнчатая шина (L, N) на 58 модулей 63 А (для серии S200, разрезаемая)

торцевые заглушки PS-END
как то так (из каталога ABB)

А кто у нас тут ABB хорошо знает? Я на нём собираю, но знаю не всё.
По заглушкам может кто подсказать, потому что в инете информация противоречивая, а я причёсываю свою базу данных с номенклатурой.

Шинки, с которыми я работаю, такие:
* ABB PS1/60 1-фазная гребёнчатая шина на 60 модулей 63 А (для серии S200, разрезаемая)
* ABB PS1/57N 1-фазная гребёнчатая шина N (голбуая) на 57 модулей 63 А (для серии S200, разрезаемая)
* ABB PS2/58 2-фазная гребёнчатая шина (L, N) на 58 модулей 63 А (для серии S200, разрезаемая)

Названия, если что, придумывал я сам.

А какие к ним заглушки идут? Варианты заглушек у ABB такие:
ABB END 1.1 Заглушка торцевая для 1-фазных гребёнчатых шин серии PS
ABB PS-END 0 Заглушка торцевая для 1-фазных гребёнчатых шин серии PS (комплект 2 шт)
ABB PS-END 1 SP Заглушка торцевая для гребёнчатых шин серии PS
ABB PS-END 1 Заглушка торцевая для гребёнчатых шин серии PS
ABB PS-END SP Заглушка торцевая для гребёнчатых шин серии PS
ABB PS-END Заглушка торцевая для 2-, 3-фазных гребёнчатых шин серии PS

Вот если кто распишет какая куда - буду весьма благодарен!

(каталог у них в этом разделе нескольк мутноватый - не все данные показаны)

Регистрация: 13.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 429

Подскажите, может кто видел в Питере (где?), в продаже данные шинки, но для двухполюсных автоматов?

Юрка написал :
Да.
Если надо то в клеммах ломается изоляция для правильного прилегания к шине. Там намечено где ломать.

Юрий, подскажите пожалуйста что нужно отломать в клемме для нормального прилегани к гребенке.

tisugol написал :
Зазоры, точки соприкосновения и.т.д почти лентичны

Именно, что почти. Французы же каталог не просто так составляли.

Юрка написал :
Второй раз вижу такую комбинацию. Они же не сочетаются друг с другом. По крайней мере в каталоге.

На руках также однорядная шинка. Зазоры, точки соприкосновения и.т.д почти лентичны. Могу выложить фото если интересно. А у 4906 сечение от 6мм2

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Юрка, спасибо. Придется собирать на Legrand DX.

gugulaki написал :
в Multi 9 можно применять вилочные гребенки?

Нет. Производителем такое не предусмотрено.

gugulaki написал :
В legrand DX есть такие?

Есть.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Люди добрые. Подскажите пожалуйста: в Multi 9 можно применять вилочные гребенки? Никак не могу понять. В legrand DX есть такие?

Да, только с 4926 или 4937 - однополюсными. Для остальных - 4906.

tisugol написал :
решил сделать фотографии шины 04938 и клеммы ввода 04905

Второй раз вижу такую комбинацию. Они же не сочетаются друг с другом. По крайней мере в каталоге.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

tisugol написал :
В перемешку АВВ, ШЭ, легранд.

какая надобность в этом? слить остатки? ну так надо их набрать больше и одного производителя)) как вариант- под одну гребёнку один завод, под соседнюю- другой)))

greg111 написал :
можно и отрезать лишнее.

Я не про длину. например ряд АВ. В перемешку АВВ, ШЭ, легранд. Без изгибания зубчиков вперед назад, шину вставить не получится. Сам на это напоролся, был ШЭ/легранд. Пришлось все менять на легранд

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

tisugol написал :
Если только зубчики у шины изгибать.

можно и отрезать лишнее.

Пока валяется без дела решил сделать фотографии шины 04938 и клеммы ввода 04905. Кстати никто не озвучил, что шину можно ставить только если все одного производителя. Т.к АВ и УЗО разных производителей имеют разную глубину клемм. Если только зубчики у шины изгибать.

typolev написал :
Какая у нее лицевая сторона (т.е. к стене или к "тебе")?

Пост 57, фото 2 - вид со стороны ДИН рейки (от стенки).

LAV написал :
Блин, заставил больного, дома, найти такую лабуду, но ничего лежать целый день вредно

Не подскажите - имеется однополюсные автоматы ABB, хочу соеденить гребенкой -
Какая у нее лицевая сторона (т.е. к стене или к "тебе")? По логике, сторона - на которой написано "ABB" - должна быть направлена к стенке, иначе просто кабель входящий не пролезет...

le написал :
115 рублей - офиц. дилер шнайдера

Или у них уценка неликвидов на 50% или левизна (не официальная поставка не известно откуда).
По цене 115 рублей офицальный дилер не может не только продавать, но даже покупать. Даже до подорожания (которое случилось 1 февраля). Сейчас же официальная (рекомендованная производителем) цена для частного лица 7,43 евро с НДС.

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Юрка написал :
Значит, нужен номер 14881 (это серия Multi9). В рознице это рублей 250 наверное.

115 рублей - офиц. дилер шнайдера

le написал :
[a]Так нашел шину, вото что написано:
Шина-гребёнка 10387 1Р на 12 модулей 63А (Schneider Electric) (1 модуль=17,5мм) Так что ИЭК подойдет тоже

Бог в помощь. Только учтите, что эту информацию писали продавцы или маркетологи. Они штанген-циркулем не измеряли ни шинки, ни автоматы. Списали откуда-то и готово. Я сейчас померил автоматы Multi9 и Домовой. Ширина у них одинаковая: 17,7 мм. Шинка для Multi9 имеет шаг ровно 18,0 мм. Думаю, что и для Домового такая же шинка (не могу её померить, так как нет под рукой).

le написал :
Мне надо 5 автоматов соединить, значит на 12

Значит, нужен номер 14881 (это серия Multi9). В рознице это рублей 250 наверное.

le написал :
Это не халтура, это для дома

Если отклоняться от штатного решения, то осторожно. Например, у Леграна есть шинки 04926. Шаг и штырёк у них такой же. Цена около 100 в рознице (наверно). Или Домовой (10387), как сказал LAV. Они дешёвые (примерно как Легран).

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Юрка написал :
Это халтура.

Это не халтура, это для дома

Юрка написал :
Вы приценивались к шинке какого размера? Они бывают на 12 модулей, на 48 модулей (две по 24), на 54 модуля (метровые).

Мне надо 5 автоматов соединить, значит на 12

Так нашел шину, вото что написано:
Шина-гребёнка 10387 1Р на 12 модулей 63А (Schneider Electric) (1 модуль=17,5мм) Так что ИЭК подойдет тоже

Нашел еще у нас в продаже шину шнайдера, № по каталогу 14881 1п, 12 модулей. Это из какой серии?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

У ШЭ есть ещё серия Домовой это вот такие шинки

le написал :
Вобщем, фирменные шины - довольно дорогое удовольствие

Вы приценивались к шинке какого размера? Они бывают на 12 модулей, на 48 модулей (две по 24), на 54 модуля (метровые).

Можно ли применить аналоги от ИЭК?

Это халтура.

Такие габаритные размеры IEKa подойдут к multi9: шаг между центром штырей: 17,5 мм, ширина штыря - 3мм

У multi9 такие размеры шин: шаг 18,0 мм, ширина штыря 3,7 мм.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Конечно можно. Если АВ и шинка разных производителей лучше взять n-количество АВ и приложить к ним шинку.

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Вобщем, фирменные шины - довольно дорогое удовольствие Можно ли применить аналоги от ИЭК? Цены в разы меньше. Даже если 63А будет - это выше крыши. Метровая шина - 163 руб
Такие габаритные размеры IEKa подойдут к multi9: шаг между центром штырей: 17,5 мм, ширина штыря - 3мм, длина штыря 10 мм ( там надо нажать габаритные размеры)

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

le написал :
[a]Сколько такая стоит, а то на сайте шнайдера не нашел шин ващпе

пост 48 из каталога Multi9. Цены ШЭ дает только дилерам и партнерам. В инете глянь Multi 9.

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

LAV написал :
Блин, заставил больного, дома, найти такую лабуду, но ничего лежать целый день вредно

Вот спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Какая сипатишная шинка Сколько такая стоит, а то на сайте шнайдера не нашел шин ващпе

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Блин, заставил больного, дома, найти такую лабуду, но ничего лежать целый день вредно

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Может есть у кого фото или ссылка на фото, где более подробно видно, как зажимается гребенка и провода в одной клемме? А то боюсь накосячить

2MikaRusso Там же рисунок есть. Пластиковая фиговина, ставится на динрейку между автоматами, в ней есть закрывающийся крышечкой канал, сквозь который можно протянуть кабель.

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

LAV написал :
18мм - равный ширине однополюсного АВ

Огромное спасибо

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

le написал :
[a]Может знает кто, какой шаг нужен для шины чтобы подключать Merlin Gerin Multi 9 однополюсные?

18мм - равный ширине однополюсного АВ

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Radio написал :
МОЖНО.

Это есть гут
Может знает кто, какой шаг нужен для шины чтобы подключать Merlin Gerin Multi 9 однополюсные?

Собратья, я не совсем понял как используется этот "разделительный элемент" для проводка кабеля через ряд оборудования...
www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=6886&d=1151659775 - схема pdf
под номером 044 40 и 044 41 от LeGrand?
Подскажите пожалуйста...
Что за зверь? Как и куда ставится? Может фото у кого нибудь есть...?

le написал :
[a] можно ли зажать в клемме автомата и контакт гребенки и 6-ти квадратный кабель? Т.е. получается так: контакт гребенки прижимаем к неподвижной части клеммы (которая ближе к болту), под гребенку прикладываем провод 6 кв., потом затягиваем (как на рисунке - красный - контакт гребенки, синий - провод)

МОЖНО.

c-u написал :
сечение зубьев у всех этих шин прямоугольное, вместе с проводом под одним винтом автомата зажать нельзя.

Вот изначально ложное утверждение. Всё прекрасно зажимается под один винт и очень крепко держится.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Обратите внимание на Присоединение: без коннекторов подключаются шинки до определённых сечений провода.

ВТБ! написал :
Дилетанту проще гребёнку воткнуть - лишь бы все винты затянуть не забыть.

Всё что придумывают,придумывают для того чтобы упростить труд,а не для дилетантов,те же ваго получается для дилетантов тоже,чё лень скрутить и опаять!

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Замучался соединять автоматы перемычками, тоже о гребенке задумался. Сейчас от УЗО идет провод 6 квадратов на первый автомат, от него - к следующему и т.д. Если взять обыкновенную изолированную гребенку, можно ли зажать в клемме автомата и контакт гребенки и 6-ти квадратный кабель? Т.е. получается так: контакт гребенки прижимаем к неподвижной части клеммы (которая ближе к болту), под гребенку прикладываем провод 6 кв., потом затягиваем (как на рисунке - красный - контакт гребенки, синий - провод)

Забыл добавить, автоматы Multi9

Регистрация: 09.11.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 191

кстати, посмотрел на ДЭК-овских автоматах, которые раньше были в щитке - у них тоже, по схеме на корпусе автомата, неподвижный контакт снизу, а ввод был сделан сверху.

DMC

Ты нас ещё плохо знаешь.
Наш выбор NYM, WAGO, СИП, модульные блоки шин, "гребёнки", двухполюсные автоматы, просторные щитки - всё, с чем просто работать.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2ВТБ!

Дилетанты сами щиток не собирают))

DMC

С перемычками накосячить проще.
Опыт нужен и аккуратность.
Дилетанту проще гребёнку воткнуть - лишь бы все винты затянуть не забыть.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2ВТБ!

А метр провода еще дешевле))

Prok12 написал :
Куда провод подводки?

С УЗО взять.

можно гребенку такую (нейтраль и фаза) укорачивать и как?

Извлекаем, отпиливаем/отламываем, укорачиваем изоляцию, опционально ставим торцевые заглушки (если не было).

Юрка написал :
традиции и удобство монтажа

Традиции разошлись с удобством.
Узкая гребёнка без изоляции снизу (для однополюсников).

Prok12 написал :
Через специальную леграновскую вводную клемму (049 05 или 049 06)

Да.
Если надо то в клеммах ломается изоляция для правильного прилегания к шине. Там намечено где ломать.
Если надо (зависит от полюсности гребёнки), штырёк клеммы укорачивается, что бы был соизмерим со штырьком гребёнки.

Prok12 написал :
можно гребенку такую (нейтраль и фаза) укорачивать

Да.

Prok12 написал :
и как?

Ножницами по металлу и ножовкой по металлу. Шинку можно вытащить из изоляции и отрезать ножницами. Изоляцию можно пилить ножёвкой. В конце шинку вставить в изоляцию и поставить боковые заглушки.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Юрка написал :
Гребёнку типа ласточкин хвост - да, только снизу. А обычную гребёнку (тип 2 у Леграна) - можно сверху.
Где вход, где выход - не принципиально у леграновских автоматов. Другое дело традиции и удобство монтажа.

Хорошо. Сверху, и обычную гребенку берем - скажем подводим нейтраль и фазу сразу на пяток автоматов. Но вопросы:
а) Куда провод подводки? На зуб гребенки затруднительно. Через специальную леграновскую вводную клемму (049 05 или 049 06)
б) можно гребенку такую (нейтраль и фаза) укорачивать и как?

c-u написал :
а гребенку, как я уже говорил, вставить можно только снизу

Гребёнку типа ласточкин хвост - да, только снизу. А обычную гребёнку (тип 2 у Леграна) - можно сверху.
Где вход, где выход - не принципиально у леграновских автоматов. Другое дело традиции и удобство монтажа.

dmc написал :
На любом развале в одну цену с вилочной

Вилочная без изоляции дешевле.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2c-u