Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2409963

Уважаемые специалисты, вопрос:
В квартире была проложена проводка, кабели идущие на щиток - не подписаны.
Пол залит, так что визуально что-куда - не определяется.
Надо протрассировать кабельную систему.
По случаю имеется прибор Fluke IntelliTone Pro 200 (тонгенератор и щуп), но он для слаботочки.
Я на праздниках попробовал, вроде работает, но есть проблема - если тестируемые провода располагаются близко (например, соседние в розетках), и на один из них подается тон, то щуп реагирует на два провода (то есть, он достаточно чувствителен). Как вариант, можно удлинить тестируемый провод WAGO и отнести его подальше, но тогда необходимо делать лишнюю зачистку тестируемого провода.
Если кто пользовался - подскажите.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

оч. просто
надо все провода-жилы в щитке соединить с "землей" ,проверяемый отсоединяем и подаем на него сигнал(на всех остальных земля)
если заземления в щитке нет,можно воспользоваться нулем в эл.сети.