Красиво. Внешняя розетка - УЗО 10 мА. В остальном - глупо так экономить на УЗО, но если уж экономите, поставьте хоть автоматы двухполюсные (проще утечки по нулю отсекать).
Не поверите, на соседних форумах наоборот критиковали за излишнее количество УЗО, поэтому я сократил их количество вдвое... "Истина где-то посредине"
На внешнюю розетку, наверное вы правы, стоит бросить отдельную линию и Дифавтомат 10А
Не посередине. Истина в том, что желательно каждую линию защищать не только по рабочему, но и по диф. току. Все, что меньше - сугубо от экономии (УЗО - дорого). И рассудите сами - ну, нарушилась через 10 лет изоляция одной группы - зачем отключать с ней автоматически еще что-то? Отключили аварийную и ладушки. В идеале на каждую группу надо ставить диф. автомат (кроме "особо неблагоприяных - там пару электромеханическое УЗО-автомат" для надежности), на ввод - электромеханическое УЗО. Кстати, соседний форум это где?
К розеткам подключены могут быть одновременно: телевизор, муз. центр, калорифер, пылесос и т.д. оставил запас по проводу 3х2.5 ВВГ.
В насосной 1,5 кВт сам насос, плюс АГВ, плюс при необходимости электроинструменты... Хотя я не знаю мощьность насоса я взял на вскидку... их же два нужно будет. 1-отопление, 2-водоснабжение.
Вы мне скажите по вводному автомату и УЗО нормальный номинал?
sekurg Хреново будет при наличии резервного генератора и без света сидеть при аварии ...
А номиналы автоматов поставьте на розетки 16А, на освещение 6-10А - будет вполне достаточно.
я конечно дам ссылочки, надеюсь правила форума это не запрещают???
А в остальном на первых порах мне нужно сделать рабоче-безопасную схему, а потом когда средства появятся безопасно-рабочую. Жечь бессовестно электричество никто не собирается, но и предусмотреть когда в праздник понаедут всякие и понавключают всего тоже надо....
А вот форумы:
Свет в кухонной зоне остается, в комнатах спать лечь можно и при фонарике, я так думаю. Главное холодильник и тепло...
А если поставить на 16А розетки не вылетит при подключении пылесос - 1600Вт, бытовая техника - 300 - 400Вт, калорифер (или электрокамин при необходимости) 2-3 Квт, набежит суммарно около 4кВт
Отсюда 4000/220=18,2 то есть ближайший АВ 20А на 16 маловато будет мне кажется...
На 25А просто уже есть в наличии но, думаю, можно все поменять. Тем более что накупил аж 7 штук на 40А, теперь избавиться время пришло...
Ну и нормально. Я тоже себе поставил вводной 40. Единственное - там выше по схеме вместе со счетчиком никакой автомат не поставят? А то они любят, заразы...
Slawa написал :
Я тоже себе поставил вводной 40. Единственное - там выше по схеме вместе со счетчиком никакой автомат не поставят? А то они любят, заразы...
Единственное - там выше по схеме вместе со счетчиком никакой автомат не поставят?
Там стоят уже плавкие вставки какие то и счетчик на столбе...
Номинал не знаю. Счетчик автоматом отправляет показания в контору. При КЗ отключается все на 5 мин, при втором КЗ на 15 мин, при третьем на полчаса. Далее - вызов электриков из конторы за денюжку вставки менять.
sekurg написал :
на первых порах мне нужно сделать рабоче-безопасную схему, а потом когда средства появятся безопасно-рабочую.
Если делать, то сразу - "нет ничего более постоянного, чем временное".
sekurg написал :
Главное холодильник и тепло...
... и свет. Хотя бы на лестнице.
sekurg написал :
если поставить на 16А розетки не вылетит при подключении пылесос - 1600Вт, бытовая техника - 300 - 400Вт, калорифер (или электрокамин при необходимости) 2-3 Квт, набежит суммарно около 4кВт
Не вылетит.
sekurg написал :
На 25А просто уже есть в наличии но, думаю, можно все поменять.
avmal Так подойдет вводного автомата или снижать до .... 32, 25????? На плиту то стоит 32... селективность же должна быть? Плита может быть и 9 кВт. Хотя как мне подсказывали при 15кВт выделенной мощьности на каждую фазу по 5кВт. Если так, то нужно покупать не плиту, а варочную панель и духовку и раскидывать по фазам. С другой стороны кабель то один проброшен....
Потом по мощностям УЗО... номиналы нормальные, а то опять же бытует мнение что УЗО лучше побольше чтобы не сгорело
sekurg написал :
Так подойдет вводного автомата или снижать до .... 32, 25?????
Я вообще ставлю на вводе рубильник обычно 4Р 32А - думаю, что вас уже ограничили на столбе в ящике со счётчиком.
sekurg написал :
На плиту то стоит 32..
На варочную поставьте автомат без УЗО 4Р 16А, а кабель 5х4,0 ( можно 5х2,5 ).
sekurg написал :
варочную панель и духовку и раскидывать по фазам
Духовка идёт как отдельный прибор и подключается к обычной бытовой розетке 16А ( кабель 3х2,5, автомат 16А ).
sekurg написал :
кабель то один проброшен....
Бросайте ещё.
Вот вам для примера один из щитов в частном доме.
По надписям можно догадаться о назначении, а по цвету бирок об распределении по фазам и нагрузках для генератора.
avmal написал :
Вот вам для примера один из щитов в частном доме.
По надписям можно догадаться о назначении, а по цвету бирок об распределении по фазам и нагрузках для генератора.
Не в тему, но. В какой программе нарисована схема?
sbu2000 У каждого додика своя методика. Я например в Кореле все рисую, а в визио я не работал, может там и проще. Но самая короткая дорога всегда та, которую знаешь!
avmal написал :
Вот вам для примера один из щитов в частном доме.
По надписям можно догадаться о назначении, а по цвету бирок об распределении по фазам и нагрузках для генератора.
Не... там что то не понятное для меня! Я так и не понял где земля, как распределны группы и т.д. Наверное уже голова не варит, уж полночь близится....
Если вы про защитный ноль, то его можно обнаружить по жёлто-зелёной расцветке изоляции жил.
sekurg написал :
как распределны группы и т.д.
Если не страдаете дальтонизмом, то это очень легко понять по цвету бирок. Для справки: фаза А - жёлтый, фаза В - зелёный, фаза С - красный. Все другие цвета и оттенки бирок на аппаратах отличают их от аппаратов, включенных по типовой схемы на фазах А, В, С ...
sekurg написал :
Ну с учетом замечаний тогда как то так....
Практически то же самое и осталось - и номиналы автоматов розеточных групп, и однофазный подвод к плите при трёхфазном вводе ...
И УЗО все на фазах поставьте 40А.
На вводе АВ стал 63А это 40 кВт, подъезд (15 квартир) пяти этажной хрущевки с газовыми плитами. Мы знаем про 15 кВт. Но чем это реально ограничивается и что, например, прописано в техусловии (метод). А то от построенной схемы наступит разочарование.
sekurg Позвольте тогда ВАМ задать вопросы, коли вы не реагируете на ответы ...
Какая модель варочной поверхности будет у вас установлена?
Как вы будете пользоваться варочной поверхностью 7,5кВт при однофазном подключении, ограниченном автоматом 25А ( условно ) и это при том, что на этой фазе кроме варочной есть и другие потребители?
avmal написал :
Какая модель варочной поверхности будет у вас установлена?
Как вы будете пользоваться варочной поверхностью 7,5кВт при однофазном подключении, ограниченном автоматом 25А ( условно ) и это при том, что на этой фазе кроме варочной есть и другие потребители?
avmal написал :
Как вы будете пользоваться варочной поверхностью 7,5кВт при однофазном подключении, ограниченном автоматом 25А ( условно ) и это при том, что на этой фазе кроме варочной есть и другие потребители?
Да не знаю еще... буду выбирать по деньгам и по дизайну.... Остальные потребители много не берут, да и одновременное включение на полную мощность плиты + насос полива + свет везде вряд ли будет....
Ответы я читаю, просто сопоставляю все ответы и стараюсь найти золотую середину.
Автоматы я снизил с 25 до 20, еще ниже зачем? ВВГ 2,5 прекрасно выдерживает 25А, 20 на мой взгляд на 8 розеток 2 этажа и 8 1го должно быть оптимально. Почему тогда в квартирах на свет 16А и на розетки 25А?????
avmal написал :
Как вы будете пользоваться варочной поверхностью 7,5кВт при однофазном подключении, ограниченном автоматом 25А ( условно ) и это при том, что на этой фазе кроме варочной есть и другие потребители?
Я так понимаю, вы предлагаете дополнительно проложить кабель 5х4мм и подключить на три фазы плиту?
sekurg написал :
Покажу еще своим знакомым электрикам, если большинство одобрят - будет жить.
Я думал, что вам жить, но если для "знакомых электриков", то лучше, разумеется, делать как они скажут - я уже иссяк ...
Ваша тема больше похожа на " ... скажите как правильно сделать, но я сделаю как мне хочется ...".
avmal написал :
Я думал, что вам жить, но если для "знакомых электриков", то лучше, разумеется, делать как они скажут - я уже иссяк ...
Ваша тема больше похожа на " ... скажите как правильно сделать, но я сделаю как мне хочется ...".
Сегодня пообщался с соседями по участку... Говорят, что на столбе стоят плавкие вставки на 25А. Соответственно вся моя схема летит. Кроме того, в этом году обещают газ, так что плита отменяется электрическая, буду газовую делать. Проброшенный провод 3х4мм пущу на стиралку и в перспективе посудомойку.
Вытащил все автоматы из щитка и УЗО трехфазное 40А -0,03А, попробую все обменять на рунках. Розетки-16А, Свет-10А, и один на 20А для насосной, фильтров, АГВ, и очистных.
Интересно. При этом УЗО на группы можно поменьше брать, или так на 40А оставить?