Всем добрый вечер, ребят подскажите как правильнее вывести кабель из колодца, колодец с бетонными кольцами, кабель от насоса , сечением 1 кв.мм, затем этот кабель надо под землей соединить с бронированным 2.5 кв.мм. Вопрос можно ли кабель NЕХSАNS вообще соединять под землей, как его вывести (можно ли в отверстие в кольце просунуть м/пластиковую трубу около метра и в нее пропустить кабель, в комплекте есть гильзы и муфта для соединения, нет клещей обжать, можно ли спаять, останется излишек, его лучше отрезать или смотать рулон и оставить в колодце. Подскажите пожалуйста.
ПPOPAБ написал :
Я бы вывел кабель через отверстие, на пол метра выше уровня грунта
Спасибо, то есть я правильно понял что кабель от насоса в земле нельзя прокладывать, и соединять? Пожалуй так и сделаю, просто кабель бронированный брали впритык, если не хватит можно как нибудь еще?
Slavka.sav написал :
Спасибо, то есть я правильно понял что кабель от насоса в земле нельзя прокладывать, и соединять?
Можно в ПНД проложить. Коробка в грунте- еще тот "геморрой", заливать мастикой или компаундом... Герметизировать проход в колодец ниже уровня грунта, чтоб талые воды в колодец не попадали и прочие прелести. Вы сами себе сильно усложните последующую эксплуатацию, насос не вечен.
Да и со временем может розетка возле колодца пригодится.
Slavka.sav написал :
Пожалуй так и сделаю, просто кабель бронированный брали впритык, если не хватит можно как нибудь еще?
Попробуйте "натянуть" его, срезав углы либо соединить в коробке внутри помещения.
Ставить муфты на такую мелочевку...
Ну а можно по прямой в натяг? Я где то здесь читал что надо змейкой, ну в принципе если что можно под домом соединить там метров пять проходит, а на розетку он не пойдет, он от станции она редко туда напряжение подает. Хорошо, спасибо за совет так и сделаю, сначала соединю на колодце, а потом дотяну до дачи сколько хватит.
Подскажите пожалуйста, кабель закопал, как раз хватило, подвел к коробке. Несколько вопросов: Надо ли выход из земли делать в трубе, если колодец будет огорожен? Допускается ли соединение пайкой на улице (пока соединил через орехи и смазал)? Кабель, другой конец выходит из земли и идет под дом 4 метра, допускается ли его вести в трубе по поверхности земли (закопать под домом трудно)? ( И кстати можно ли так сделать ввод в дом, то есть кабель не сразу вертикально идет в пол из земли , а проходит 3 метра под домом в трубе?)
Кабель бронированный выход из земли защищать не обязательно, но можете для красоты использовать кусок ПНД трубы.
Пайка не рекомендуется можно оставить орехи.
Под домом можна как описали
Спасибо большое, а подскажите еще проход этого бронированного кабеля (сечение 2.5) через пол (деревянный) можно делать в пластиковой (металлпласт) трубе или для бронированных кабелей поблажек нет?
Slavka.sav написал :
надо ли согласовывать с газовщиками прокладку кабеля (под землей) если он пересекает трубу?
Надо. Ещё обычно асбоцементной трубой пересечение защищают, а если труба высокого давления, то фиг вас к ней подпустят. Я так понимаю, труба низкого давления.
Подскажите может кто сталкивался с похожей проблемой, есть погреб, из него выведен под землей кабель, планировалось запитать его от гаража, но построить не успели, сейчас кабель выведен на поверхность в 5 м от погреба и лежит в бухте, подключен от дома через удлинитель, вопрос можно ли его так сохранить до весны (в бухте немного присыпав песком) и вопрос можно ли временно до весны неглубоко (на штык) просто прикопать чтоб не видно было, ничего ему не будет от мороза и воды?
Подскажите пожалуйста. Ситуация такая: есть участок, за участком гараж (кирпичный, толщина стен в кирпич), от границы участка до ближайшей стены 8,4 метра. Хочется провести туда электричество для целей освещения, ну и прочего.
Собственно вопросы:
Какой лучше провод для этого использовать (провод будет в трубе), какой тип и сечение. Я хочу поставить провод ВВВНГ, медный моножильный, 3 по 2,5 мм2 или 5 по 2,5 мм2. Может взять потолще, провода в земле насколько быстро гниют?
Можно ли использовать водопроводные металлопластиковые трубы (те что в мотках)? Привлекает в этом варианте то, что не будет стыков, соответственно не будет потенциальных мест протечки, да и провод протягивать когда внутри все гладко будет проще.
Стоит ли провод протягивать еще и в гофру, или трубы вполне хватит?
На какую глубину стоит закапывать провод, надо ли устраивать какую то подушку (песок, керамзит) в траншее для трубы? Понятно что на штык это мало, но и 2 метра тоже не охота рыть.
Как правильно провести провод под фундаментом без дальнейших негативных последствий как для провода, так и для фундамента? Хочу провести чтобы за территорией никаких так сказать уязвимых элементов не было, к тому же вокруг гаража залита отмостка и неохота ее разрушать. Сверлить фундамент тоже нет желания так как это все таки фундамент и не хочется нарушать его целостность, да и это будет скорее не проще чем подкопать по него. Фундамент примерно 35 см толщиной, глубина неизвестна, но не более метра.
Самый интересный момент, в процессе проводки будет пересекаться газовая труба низкого давления (обычная труба для разводки по домам) под прямым углом. Здесь уже спрашивали про такой момент, хотелось бы поподробней. Какое минимальное расстояние в месте пересечения, по высоте должно быть от газопровода до провода в данном случае? Какой длинны от места пересечения в каждую сторону должна быть асбестовая труба? Если у кого есть опыт, насколько долго и муторно (а может и дорого) согласовывать все это с газовщиками? Какая ответственность если не согласовывать, а просто аккуратненько закопать с соблюдением всех норм? Как часто ремонтируют такие газопроводы, ведь они в случае чего мой кабель порвут скорее всего? Последние лет 20, а может и больше никто к трубе не прикасался.
СаняЮзер написал:
Подскажите пожалуйста. Ситуация такая: есть участок, за участком гараж (кирпичный, толщина стен в кирпич), от границы участка до ближайшей стены 8,4 метра. Хочется провести туда электричество для целей освещения, ну и прочего.
Собственно вопросы:
Какой лучше провод для этого использовать (провод будет в трубе), какой тип и сечение. Я хочу поставить провод ВВВНГ, медный моножильный, 3 по 2,5 мм2 или 5 по 2,5 мм2. Может взять потолще, провода в земле насколько быстро гниют?
Можно ли использовать водопроводные металлопластиковые трубы (те что в мотках)? Привлекает в этом варианте то, что не будет стыков, соответственно не будет потенциальных мест протечки, да и провод протягивать когда внутри все гладко будет проще.
Стоит ли провод протягивать еще и в гофру, или трубы вполне хватит?
На какую глубину стоит закапывать провод, надо ли устраивать какую то подушку (песок, керамзит) в траншее для трубы? Понятно что на штык это мало, но и 2 метра тоже не охота рыть.
Как правильно провести провод под фундаментом без дальнейших негативных последствий как для провода, так и для фундамента? Хочу провести чтобы за территорией никаких так сказать уязвимых элементов не было, к тому же вокруг гаража залита отмостка и неохота ее разрушать. Сверлить фундамент тоже нет желания так как это все таки фундамент и не хочется нарушать его целостность, да и это будет скорее не проще чем подкопать по него. Фундамент примерно 35 см толщиной, глубина неизвестна, но не более метра.
Самый интересный момент, в процессе проводки будет пересекаться газовая труба низкого давления (обычная труба для разводки по домам) под прямым углом. Здесь уже спрашивали про такой момент, хотелось бы поподробней. Какое минимальное расстояние в месте пересечения, по высоте должно быть от газопровода до провода в данном случае? Какой длинны от места пересечения в каждую сторону должна быть асбестовая труба? Если у кого есть опыт, насколько долго и муторно (а может и дорого) согласовывать все это с газовщиками? Какая ответственность если не согласовывать, а просто аккуратненько закопать с соблюдением всех норм? Как часто ремонтируют такие газопроводы, ведь они в случае чего мой кабель порвут скорее всего? Последние лет 20, а может и больше никто к трубе не прикасался.
СаняЮзер,
СаняЮзер написал:
Какой лучше провод для этого использовать
Лучше бронированный и хорошего качества.
СаняЮзер написал:
провода в земле насколько быстро гниют?
Ну вот вывод с подвала только в этом году будем подключать, кабель с 2011 года лежит ждёт в земле, смотрел ... нормально сохранился, ничего не сгнило, а вот другой и тоже бронированный ( правда другого производителя и качество его заметно хуже , броня тоньше и какая то серая ) пару лет временно использовался на улице и толи качество плохое , толи солнце и вода на него хуже влияли чем земля, но на броне появились следы ржавчины.
СаняЮзер написал:
Можно ли использовать водопроводные металлопластиковые трубы
Незнаю как дальше будет... ну пару лет лежит в м/п трубе провод ПВС ( ворота подключали )
СаняЮзер написал:
Стоит ли провод протягивать еще и в гофру, или трубы вполне хватит?
Мы просто в трубу ложили
СаняЮзер написал:
На какую глубину стоит закапывать провод,
Бронированный закапывали на 80 см ... вернее 80 см траншея, потом песок , потом кабель змейкой, потом опять песок и потом земля, а вот на ворота ( который ПВС и в м/п трубе ) ... где ворота в бетонной стяжке, потом спуск в землю.
Slavka.sav написал:
Лучше бронированный и хорошего качества.
Бронированный конечно хорошо, но зачем броня если он будет в трубе. Я так понимаю, бронированный берут, когда закапывают просто провод без дополнительной защиты. Нужно будет посмотреть разницу в цене с ВВГНГ который я планирую поставить, может и его возьму если недорого, но что-то мне кажется разница будет ощутимой.
Как быть с пересечением газовой трубы? Нет ни у кого опыта в этом вопросе, насколько сложно согласуется с газовиками или нет. Или не беспокоить их и сделать все без их привлечения. Какая ответственность за это?
СаняЮзер написал:
Как быть с пересечением газовой трубы?
Пересечение с любыми трубопроводами – 1 м, при условии, что кабель будет уложен в трубы, каждый конец которой будет удален от трубопровода на 2 м.
Проложите в ПНД трубе или двойной гофре.
СаняЮзер написал:
насколько сложно согласуется с газовиками или нет.
Вопрос денег. От Вас как минимум потребуют проект.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.