Собираюсь использовать Schnaider Electrik
23851 АВТ. ВЫКЛ. C60A 1П 16A C
23850 АВТ. ВЫКЛ. C60A 1П 10A C
23009 ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР ID 2П 25A 30МA
23008 ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР ID 2П 25A 10МA
23854 АВТ. ВЫКЛ. C60A 1П 32A C
Проводка будет полностью меняться для розеток на кабель ВВГнг-LS 3*2,5, для освещения ВВГнг-LS 2*1,5. Кабель на варочную менять не собираюсь, оставлю как есть.
Щиток также предполагается заменить на MIP22212T ЩИТ MINI PRAGMA 2РЯД/24МОД.ВСТР.ДЫМЧ.ДВ
Не могу определиться с вводом. Не знаю, что есть у Шнайдера.
Есть ли явные косяки?
Полно.
Что у вас в ванной комнате делает ПММ?
УЗО 30мА должно иметь номинал 63А.
Для санузла вам придётся использовать минимум два УЗО 10мА. Освещение санузла можно и под УЗО 30мА.
Холодильнику на одной линии с варочной делать нечего.
Для духового шкафа нужна отдельная линия ...
Привет давно не виделись. На счет духового шкафа? Его что нельзя на линию варочной поверхности повесить? И есть ведь совмещенные варочная + духовка с одним кабелем подключения.
И еще есть ли смысл освещение в ванной на УЗО вешать,Если конечно потолок на голову не давит.И почему именно 10 Ма . Я просто такого не встречал. Спрашиваю для себя ,так сказать обмен опытом.
Если используется свет точечьных светильников, то почему не использовать 2*1.5 ? И часто встречал люстры с переделанным земляным контактом на вторую клавишу выключателя и сам пару раз так делал,а землю просто не подключал. я что плохой электрик?
Конечно холодильник на 32 ампера повесить рискованно , если, что сгорит в схеме, так капитально, хотя кто знает автоматы сейчас такие чувствительные, что я думаю на короткое сработает однозначно, а вот на плавно наростающую возможно и нет.
grouer написал :
На счет духового шкафа? Его что нельзя на линию варочной поверхности повесить? И есть ведь совмещенные варочная + духовка с одним кабелем подключения.
У ТС именно зависимый комплект?
grouer написал :
е есть ли смысл освещение в ванной на УЗО вешать
Кроме смысла есть ещё и требования, которые имеют смысл.
grouer написал :
Если используется свет точечьных светильников, то почему не использовать 2*1.5 ? И часто встречал люстры с переделанным земляным контактом на вторую клавишу выключателя и сам пару раз так делал,а землю просто не подключал. я что плохой электрик?
BopMuyC написал :
Щиток также предполагается заменить на MIP22212T ЩИТ MINI PRAGMA 2РЯД/24МОД.ВСТР.ДЫМЧ.ДВ
По-хорошему - чуток тесноват. Просятся четверо УЗО и один диф:
УЗО 30мА - все бытовые розетки;
УЗО 30мА - розетки кухни;
Диф С16 30мА - холодильник (подключен до вводного АВ или рубильника);
УЗО 30мА - освещение (всё, кроме прихожей, холла и коридора - АВ этой линии подключается до УЗО);
УЗО 10мА - санузел (укажите также мощность бойлера и СМ - возможно, тут удастся обойтись одним УЗО 10мА).
avmal написал :
Что у вас в ванной комнате делает ПММ?
Стиралка будет стоять в отдельной комнатушке, посудомойка, через стенку на кухне. Хотелось все это повесить на один провод и пустить через одно УЗО или лучше на разные?
Нагреватель не более 2 кВт. Стиралка также не более 2кВт.
grouer написал :
И есть ведь совмещенные варочная + духовка с одним кабелем подключения.
варочная и духовой шкаф будут независимые и разнесены друг от друга.
Марсик написал :
Диф С16 30мА - холодильник (подключен до вводного АВ или рубильника);
А если воткнуть в линию розеток кухни?
Переделал схему
В квартире-новостройке электрики сделали такую разводку щитка. Сомнения у меня вызывает последовательное включение УЗО №7. Лучше наверно его ставить параллельно УЗО №1 с выхода счетчика. И второе - не хватает автомата после УЗО №7. Как думаете? Заранее спасибо за советы.
ayv11 написал :
В квартире-новостройке электрики сделали такую разводку щитка. Сомнения у меня вызывает последовательное включение УЗО №7. Лучше наверно его ставить параллельно УЗО №1 с выхода счетчика. И второе - не хватает автомата после УЗО №7. Как думаете? Заранее спасибо за советы.
Вам делали не электрики, а сексуальные меньшинства.
УЗО 100-300 мА не спасает человека, а выполняет противопожарные функции
Согласно ПУЭ, все провода к которым подключаются переносные электроприемники должны защищаться аппартом реагирующим на диф ток с чувствительностью не более 30 мА. У вас этого нет.
После счетчика нужен АВ
УЗО №7 не защищено от сверх тока, т.е. оно сдохнет от КЗ или длительной нагрузки более 16 А
В этажном щите необходим 2Р коммутирующий аппарат
Обозначьте сечения проводов/кабелей
Но вообщем схема, гавно.
Лично мне думается, что вы не совсем верно срисовали как схему, так и номиналы аппаратов. Фотографии внутренностей квартирного щитка, как и этажного, были бы очень кстати.
ayv11 написал :
Я так понял, что минимум переделок - это заменить оба УЗО со 100мА на 30мА и поставить после УЗО №7 автомат на 16А?
Вот, уроды, и правда как у вас нарисовано сделали ... А я и не поверил, что так можно догадаться сделать.
Я бы немного не так переделал. Если есть возможность, то УЗО 63А 100мА вынес бы в этажный щит. На ввод поставил бы рубильник 2Р 63А, а после него автомат ВП 32А, освещения 10А и УЗО 63А 30мА для защиты всех остальных групп. УЗО 7, разумеется, выкинул бы.
avmal написал :
Вот, уроды, и правда как у вас нарисовано сделали ... А я и не поверил, что так можно догадаться сделать.
Я бы немного не так переделал. Если есть возможность, то УЗО 63А 100мА вынес бы в этажный щит. На ввод поставил бы рубильник 2Р 63А, а после него автомат ВП 32А, освещения 10А и УЗО 63А 30мА для защиты всех остальных групп. УЗО 7, разумеется, выкинул бы.
В самую точку. Минимально необходимое решение