Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2413819

Не реагирует на заданную температуру ГВС,греет до 60 град и выше при любом положении задатчика температуры.На 66 град-отключается.Нашел пока в Нете примерно похожую проблему в "Юнкерсе"-посоветовали для начала отсоединить и промыть теплообменник.Подскажите,пожалуйста-кто разбирается

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

  1. проверьте для начала проток воды.за какое время наливается ведро воды.и соответствует ли это паспортным данным.
    2.при пуске устанавливалось ли давление газа на горелку-мин. и макс..это регламентная работа.
    далее датчик температуры и плата.

при пуске повесили-вкючили и фсе.2 года проработал.сервисконтора тока деньги брала раз в год,более ничего-расплевался с ними,ессно.Датчик t вроде работает-дисплей показывает четко все изменения температуры.Мне уж тоже понятно:ПЛАТА,т.к.функция отключения при максимальной t=66 -работает,а функция отключенмя при произвольно заданных температурах-не работает.мвс -скажите пжлста:плату менять или ремонтировать?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

для начала надо проверить проток воды и газовый клапан .Мин. и макс. давление регулируется.
На счет ремонта платы надо разговаривать с местными электронщиками.Или менять.

Спасибо!

Вчера вечером котел стал держать t ГВС совершенно удовлетворительно,без обьяснения причин!Ничего не делалось на котле.Из необычного произошло только одно-вечером была короткая несильная гроза.Котел подключен через стабилизатор,но не заземлен(3-й этаж,а к стоякам центр.отопления заземлять опасно-можно получить оттуда напряжение с другой (не своей Фазы).Может ли турб.котел получить грозовой импульс через "выхлопную" трубу?

Итак, спустя 9 лет, снова здравствуйте!
Этот котел перестал выдавать заданную температуру ГВС. Дает выше заданной на 15 град,примерно, потом отключается, потом, когда вода уже холодная, включается, и так все время
Котел - старый