Вызвали на коттдеж, заказчик жалуется на "моргание " света при включение энергоёмких приборов. На месте замерил напряжение в сети (по времени около полудня) примерно от 230-240 вольт, при включение электрочайника(2400W) и до момента его отключения(закипел) падение происходит до 200 вольт. Заказчик сказал что это происходит при включение любого мощьного прибора. Ввод(380в) в дом выполнен с СИПа(50кв.мм.) через счётчик и автомат КГ-шкой 25кв.мм, вся проводка в доме ПУНП или ПУГнП(на розетки 3х2,5), в щитке стоит только один вводной 3-х фазный автомат, а на групповые линии в место автоматов стоят иэковские УЗО . С таким падением сталкиваюсь впервые, у кого какие соображения, куда "копать"?

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

AlexandrL

AlexandrL написал :
На месте замерил напряжение в сети (по времени около полудня) примерно от 230-240 вольт, при включение электрочайника(2400W) и до момента его отключения(закипел) падение происходит до 200 вольт.

Где (в какой точке схемы) мерили напряжение пока чайник закипал?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AlexandrL написал :
при включение электрочайника(2400W) и до момента его отключения(закипел) падение происходит до 200 вольт.

Одновременно надо было померить и на других фазах относительно нуля. Если при падении на этой фазе на других возрастает, то надо искать плохой ноль, а то и вовсе его отсутствие.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

AlexandrL написал :
куда "копать"?

возле заземления чевячки вылазят?

Надо на вводе в дом померять. А то может сопли придется искать еще до ввода. Где нибудь на воздушке.

Регистрация: 06.11.2009 Новотроицк Сообщений: 174

Вообщем пока проверить все варианты на объекте по времени не получается, но выяснилось, что питание на дом идёт шлейфом ещё через два щита (один в бане, другой в подвале этого же дома), т.ч. мест для поиска хватает. Постараюсь после проверки и устранении, описать проблему и её устранение.

AlexandrL Ищите сопли в контактах - проще всего цифровым вольтметром при нагрузке - один щуп до контакта - другой после (падение напряжения на контакте).
Или ИК термометром.

BV написал :
Или ИК термометром.

тепловизором - чо уж там мелочиццо..

4eh Да я как то постеснялся написать

А термометры не так уж и дорого стоят

И достаточно удобная штука в стоительстве (теплопотери), кондиционировании и вентиляции, электрике и ..... измерении температуры у маленьких детей .... и тд и тп

Ну а вот этот - самый дешевый, но без прицела

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

avmal написал :
надо искать плохой ноль, а то и вовсе его отсутствие.

+10

Проблема в плохом контакте нуля.

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

Никто на месте не был, ничего не видел, но заключение уже выдали.

дружба написал :
Проблема в плохом контакте нуля.

Хотя, про тепловизор совет - очень современный.
Не раз наблюдал, как в "буржуйских" офис центрах местные службы эксплуатации зданий и коммуникаций, проводят дистанционный мониторинг систем с помощью таких приборов.

CTA написал :
про тепловизор совет - очень современный.

чешские электрики с тепловизорами помогают ментам отлавливать въетнамцев конопле-сажателей..

AlexandrL Как решили проблему???

4eh написал :
чешские электрики с тепловизорами помогают ментам отлавливать въетнамцев конопле-сажателей..

У них что, температура выше чтоль? У вьетнамцев, сидящих на плане?

ArVicBor написал :
У них что, температура выше чтоль? У вьетнамцев, сидящих на плане?

при выращивании конопли необходима температура и свет в квартире этим занимаются создавая плантации- мини теплицы.Вот и ловят так

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
Вот и ловят так

Ну это простеньких. Тут на днях по Дискавери показывали как накрыли такую теплицу. Там ваще все пироги - гидропоника, углекислота, ввод в обход счетчика (чтоб по потреблению не вычислили), теплоизоляция дома и т.д. Кто то тупо слил точку. Начали корчевать, у кустов стебель в руку толщиной... чтоб я так жил.

Регистрация: 06.11.2009 Новотроицк Сообщений: 174

Проблема решена за двадцать минут вместе с устранением, электрик, проводивший монтаж и коммутацию щита(главного) в подвале, поставил на ввод 3-х полюсный 100 амперник на фазы и 1-но полюсник 63 ампера на ноль, со 100 амперника кабель пошёл на индукционный счётчик, а с 63 амперника ноль никуда не пошёл(тупо отходящего небыло), на счётчике на нулевую колодку была подведена жила с земляной шины. Так что рабочим нулём 4года в этом доме была земля. Самое интересное что щит был проверен и опломбирован инспекторами. Со слов владельца он не один раз обращался к местным электрикам по поводу этой просадки и моргания света, которые приходили и "что-то ковыряли отвёртками". Так что вот так бывает, кстати в домовом щите на 20 групп стоят только двухполюсные ВД-шки и не одного автомата, кроме вводного на 100А (380v), защита по диффтоку "полная", а по перегрузу и КЗ "нулевая".

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AlexandrL написал :
ввод 3-х полюсный 100 амперник на фазы и 1-но полюсник 63 ампера на ноль, со 100 амперника кабель пошёл на индукционный счётчик, а с 63 амперника ноль никуда не пошёл

"Этого не может быть потому, что быть не может"!!! Однополюсный автомат в нулевом проводе трёхфазной цепи это уже не грубейшая ошибка, а осмысленная диверсия. Надеюсь, что виновные будут наказаны ...

avmal
Что-то я не понял вот этого:

а с 63 амперника ноль никуда не пошел

Зачем автомат если с него никуда ноль не пошел? Что-то тут не так, ибо в диверсию не верится.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

griandrej написал :
Зачем автомат если с него никуда ноль не пошел?

Провод-то нулевой надо было куда-то прикрутить? Не оставишь же его в воздухе болтаться ...

Мда. Земля качественная была если столько времени спокойно (ну почти) ноль подменяла... да еще и на таких токах.