AlexandrL написал :
ввод 3-х полюсный 100 амперник на фазы и 1-но полюсник 63 ампера на ноль, со 100 амперника кабель пошёл на индукционный счётчик, а с 63 амперника ноль никуда не пошёл
"Этого не может быть потому, что быть не может"!!! Однополюсный автомат в нулевом проводе трёхфазной цепи это уже не грубейшая ошибка, а осмысленная диверсия. Надеюсь, что виновные будут наказаны ...
Проблема решена за двадцать минут вместе с устранением, электрик, проводивший монтаж и коммутацию щита(главного) в подвале, поставил на ввод 3-х полюсный 100 амперник на фазы и 1-но полюсник 63 ампера на ноль, со 100 амперника кабель пошёл на индукционный счётчик, а с 63 амперника ноль никуда не пошёл(тупо отходящего небыло), на счётчике на нулевую колодку была подведена жила с земляной шины. Так что рабочим нулём 4года в этом доме была земля. Самое интересное что щит был проверен и опломбирован инспекторами. Со слов владельца он не один раз обращался к местным электрикам по поводу этой просадки и моргания света, которые приходили и "что-то ковыряли отвёртками". Так что вот так бывает, кстати в домовом щите на 20 групп стоят только двухполюсные ВД-шки и не одного автомата, кроме вводного на 100А (380v), защита по диффтоку "полная", а по перегрузу и КЗ "нулевая".
Ну это простеньких. Тут на днях по Дискавери показывали как накрыли такую теплицу. Там ваще все пироги - гидропоника, углекислота, ввод в обход счетчика (чтоб по потреблению не вычислили), теплоизоляция дома и т.д. Кто то тупо слил точку. Начали корчевать, у кустов стебель в руку толщиной... чтоб я так жил.
Никто на месте не был, ничего не видел, но заключение уже выдали.
дружба написал :
Проблема в плохом контакте нуля.
Хотя, про тепловизор совет - очень современный.
Не раз наблюдал, как в "буржуйских" офис центрах местные службы эксплуатации зданий и коммуникаций, проводят дистанционный мониторинг систем с помощью таких приборов.
И достаточно удобная штука в стоительстве (теплопотери), кондиционировании и вентиляции, электрике и ..... измерении температуры у маленьких детей .... и тд и тп
AlexandrL Ищите сопли в контактах - проще всего цифровым вольтметром при нагрузке - один щуп до контакта - другой после (падение напряжения на контакте).
Или ИК термометром.
Вообщем пока проверить все варианты на объекте по времени не получается, но выяснилось, что питание на дом идёт шлейфом ещё через два щита (один в бане, другой в подвале этого же дома), т.ч. мест для поиска хватает. Постараюсь после проверки и устранении, описать проблему и её устранение.
AlexandrL написал :
при включение электрочайника(2400W) и до момента его отключения(закипел) падение происходит до 200 вольт.
Одновременно надо было померить и на других фазах относительно нуля. Если при падении на этой фазе на других возрастает, то надо искать плохой ноль, а то и вовсе его отсутствие.
AlexandrL написал :
На месте замерил напряжение в сети (по времени около полудня) примерно от 230-240 вольт, при включение электрочайника(2400W) и до момента его отключения(закипел) падение происходит до 200 вольт.
Где (в какой точке схемы) мерили напряжение пока чайник закипал?
Вызвали на коттдеж, заказчик жалуется на "моргание " света при включение энергоёмких приборов. На месте замерил напряжение в сети (по времени около полудня) примерно от 230-240 вольт, при включение электрочайника(2400W) и до момента его отключения(закипел) падение происходит до 200 вольт. Заказчик сказал что это происходит при включение любого мощьного прибора. Ввод(380в) в дом выполнен с СИПа(50кв.мм.) через счётчик и автомат КГ-шкой 25кв.мм, вся проводка в доме ПУНП или ПУГнП(на розетки 3х2,5), в щитке стоит только один вводной 3-х фазный автомат, а на групповые линии в место автоматов стоят иэковские УЗО . С таким падением сталкиваюсь впервые, у кого какие соображения, куда "копать"?