Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2422838

Помогите ,пожалуйста. У меня проблема с АВР с тремя вводами(две сети и дизель-генератор). При пропадании сетей запускается дизель. При появлении любой сети возникает встречное напряжение(от сети и дизеля). Выбивает автомат генератора дизеля. Что посоветуете? Фазировку проверял,все нормально.

генератор однофазный ?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

У вас должно быть два АВР, выбор между двумя сетевыми вводами и между сетью и дизелем, здесь недавно обсуждалось. Мало инфы, пишите подробнее.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Radik116 написал :
У меня проблема с АВР с тремя вводами(две сети и дизель-генератор).

Я аналогичную проблему уже решал не раз.

Трехфазный. Я не могу разобраться как ты решили эту проблему.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Radik116 написал :
Я не могу разобраться как ты решили эту проблему.

Разработал схему и смонтировал в шкафу.

Только потом одна из этих реле контроля фаз белорусских на..нулась и пришлось ставить "Реле и автоматика".

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VladislavV написал :
Только потом одна из этих реле контроля фаз белорусских на..нулась и пришлось ставить "Реле и автоматика".

В спецификации были "Реле и Автоматика". Куркули, блин ...