1)Как подключить Автомат?
У меня S261 C16 Abb - так понимаю входящую фазу подключить с верху, а выходящую фазу с низу...
2)А как подключить УЗО?
У меня F362 16a Abb - там как я понимаю вход фазы и выход фазы? Вход нулевого провода и выход нулевого провода? Как узнать где что за вход-выход?
3)Что сначала подключать в квартирном щитке Автомат или УЗО? В коридорном щитке уже соят свои Автоматы и УЗО... квартирный щиток подключаю от дополнительного автомата 16А установленого в этажном щитке...
4) Автомата Abb 6А достаточно для Водонагревателя проточного Atmor ?
1) желательно входящий фазный провод подключать к верхнему неподвижному контакту , но позволительно и обратное подключение
2) насчёт УЗО: вход может быть выходом и наоборот(смотрите внимательно маркировки на Abb)
3) сначала можно подключить общий автомат на фазу и ноль (двухгрупповой) , а потом противопожарное УЗО на 100-300мА (токовый номинал подбирают следующий по величине от токового номинала вводного автомата)
4)вопрос некорректен - так как не указана мощность проточного водонагревателя ( скорее всего 6-ти амперного автомата будет недостаточно)
2filvik
не запутывайте народ. здесь не все профессионалы. противопожарное УЗО таковым называется потому, что отслеживает утечки через плохую изоляцию проводов, могущие привести в возгоранию окружающих материалов.
У меня на щитке лестничном стоит автомат дополнительный 16А от него идёт отдельный провод трехжильный (фаза, ноль, земля) прямиком на Водонагреватель проточный...
Собираюсь отсоеденить от водонагревателя провод... и подключить этот провод на квартирный щиток...
Вот остался Автомат ABB 6A неприделах... думал может водонагреватель на него посадить
to Lexa79 фото неразборчиво , а рисунок в Word вполне информативен :-)
входящую фазу подключаем на 1/2 , выходящую - на 2/1 или входящую на 2/1 , выходящую - на 1/2
входящую нейтраль на 3/4 , выходящую - на 4/3 или входящую - на 4/3 , выходящую - на 3/4
вот такие варианты подключения
удачи в реализации защитных мероприятий :-)
to vitaly.M спасибо , что разъяснили filvik слэнговое словечко "противопожарное" относительно УЗО на 100-300мА
to filvik защитное УЗО имеет токи утечки на порядок меньше , то есть 10-30 мА , а шутка про датчики огня и дыма мне импонирует :-)
Nickel написал :
to Lexa79 фото неразборчиво , а рисунок в Word вполне информативен :-)
входящую фазу подключаем на 1/2 , выходящую - на 2/1 или входящую на 2/1 , выходящую - на 1/2
входящую нейтраль на 3/4 , выходящую - на 4/3 или входящую - на 4/3 , выходящую - на 3/4
вот такие варианты подключения
удачи в реализации защитных мероприятий :-)
vitaly.M написал : 2filvik
не запутывайте народ. здесь не все профессионалы. противопожарное УЗО таковым называется потому, что отслеживает утечки через плохую изоляцию проводов, могущие привести в возгоранию окружающих материалов.
Так и не путайте не профессионалов - называйте все нормально.
У нас зовут УЗО Чубайса (100ма, 300мА), что-бы эл. энергию не воровали.
И замыкание приводит к возгоранию, че Вы тогда автомат не называете
противопожарным.
Что Вы понимаете под понятием плохая изоляция- воздух, сажа, пластик.
Не стоит тиражировать рекламу.
Nickel написал :
to vitaly.M спасибо , что разъяснили filvik слэнговое словечко "противопожарное" относительно УЗО на 100-300мА
to filvik защитное УЗО имеет токи утечки на порядок меньше , то есть 10-30 мА , а шутка про датчики огня и дыма мне импонирует :-)
Просто расшифруйте сокращение УЗО.
........спасибо , что разъяснили filvik слэнговое словечко "противопожарное" относительно (УЗО) устройство защитного отключения на 100-300мА .........
.......защитное (УЗО) устройство защитного отключения имеет токи утечки на
порядок меньше , то есть 10-30 мА , а шутка про датчики огня и дыма мне импонирует :-).........
Ну и как смысловая нагрузка? просто веселуха для технаря.
to filvik просто УЗО на 100-300мА ставится обычно для защиты от возгорания проводки при утечках тока , вызванных различными повреждениями изоляции , а УЗО на 10-30мА ставится для защиты человека от поражения электротоком
а в аспекте воровства электроэнергии УЗО неоднократно обсуждались на специализированных форумах электриков и энергетиков :-) что же , видимо ещё одно применение УЗО , а может даже основное для кого-либо :-)
Nickel написал :
to filvik просто УЗО на 100-300мА ставится обычно для защиты от возгорания проводки при утечках тока , вызванных различными повреждениями изоляции , а УЗО на 10-30мА ставится для защиты человека от поражения электротоком
а в аспекте воровства электроэнергии УЗО неоднократно обсуждались на специализированных форумах электриков и энергетиков :-) что же , видимо ещё одно применение УЗО , а может даже основное для кого-либо :-)
Просто УЗО 100-300мА обсолютно не катят в наших двух, трех комнатных
квартирах при 13кВт потребляемой мощности.
Интересно как происходит возгорание проводки при токах утечки 100-300мА.
Очередной миф поюзать.
А вот с такими выводами надоть поосторожнее, не профи читают как верно
подмечено.
.......защитное (УЗО расшифровка) устройство защитного отключения имеет токи утечки на
порядок меньше , то есть 10-30 мА , а шутка про датчики огня и дыма мне импонирует .........
Узо АББ- не имеет разницы сверху или снизу приход подавать. Даже маркировку фирма не делает. И разницы между нулём и фазой (соблюдая разумеется последовательность...).
ВТБ! написал :
Защищает от схем кражи с нулём на стояки трубопроводов.
Ну и что с того, что Вы возьмёте нуль с батареи? Счетчик осталя подключен и к нулю и в разрыв фазы. Т.е. обмотка напряжения осталась включена и токовая тоже. Подумайте ещё разок, нарисуйте схемку.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Счетчик осталя подключен и к нулю и в разрыв фазы.
Это при нормальном подключении.
А при криминальном на счётчике либо отключается ноль, либо ноль и фаза меняются местами.
Против некоторых новых счётчиков не поможет: контролируется расход по обоим полюсам, при отсутствии разности потенциалов учёт идёт по "штрафному" завышенному напряжению.
ВТБ! написал :
Это при нормальном подключении.
А при криминальном на счётчике либо отключается ноль, либо ноль и фаза меняются местами.
При таком раскладе тырить энергию через трубу, конечно УЗО помешает, но что помешает таким же образом нейтрализовать и само УЗО? Это уже не просто ноль с трубы взять, тут думать надо.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
что помешает таким же образом нейтрализовать и само УЗО?
Подменить УЗО неисправным? Можно, но "тут думать надо", а без УЗО просто обломить алюминий от нуля к счётчику - под изоляцией не видно, а остальной криминал уже в квартире - частная собственность...
ВТБ! написал :
"тут думать надо", а без УЗО просто обломить алюминий от нуля к счётчику - под изоляцией не видно, а остальной криминал уже в квартире - частная собственность...
ВТБ! написал :
Подменить УЗО неисправным? Можно, но "тут думать надо", а без УЗО просто обломить алюминий от нуля к счётчику - под изоляцией не видно
Мудро!
ВТБ! написал :
а остальной криминал уже в квартире - частная собственность...
Про частную собственность можно будет долго рассказывать соседям по нарам, это если "криминал в квартире" выйдет по батареям случайно к соседям, когда они начнут менять батарею...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._