Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2424775

Пришло время постепенно менять технику (холодильник, телевизор и т.п.) и электроинструмент на даче на новые, но есть одно сомнение- как скажутся на сроке их службы длительные просадки напряжения и его колебания (моргание лампочек) при выполнении сварочных работ на нашей фазе + отсутствие системы ограничения бросков напряжения при грозе (при том, что питание от трансформатора то дома
(порядка 200 м) осуществляется воздушной линией)?

Если у кого есть:

  1. опыт эксплуатации электрооборудования в подобных условиях (может, и нечего "заморачиваться"-за 15 лет работы ни одна единица электрооборудования не вышла из строя),
    и/или
  2. примененные решения аналогичных проблем с питающим напряжением - поделитесь, пожалуйста.

e573 написал :
как скажутся на сроке их службы длительные просадки напряжения и его колебания

Какие параметры в цифрах?

e573 написал :
бросков напряжения при грозе

Какие параметры в цифрах?

PS Срок службы холодильника и электроинструментов с двигателем при просадке сети может сократится до нуля.
При грозе может умереть и ТВ и холодильник.

Без цифр - ваши вопросы ни о чём.

Опыт защиты сети - на форуме полно веток про ЗАС например - ищите

имею всегда низкое напряжение, сегодня 169 вольт вечером держалось, из плюсов :

  1. Лампы накаливания не перегорают многими годами
  2. Возможный плюс если долбанет то не так сильно как от 220
    из минусов:
  3. Свет слабый
  4. Электроинструмент отдает меньше 30 % мощности, реально сжеч
  5. Вся электроника и холодильник только через стабилизатор
  6. Как счетчик считает при таком низком напряжении вообще не понятно

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :

  1. Возможный плюс если долбанет то не так сильно как от 220

ИМХО, человеческому организму и этого вполне хватит... ну не будем о грустном...

Вопрос к BV: "Опыт защиты сети - на форуме полно веток про ЗАС например - ищите"

А что такое ЗАС-не скажете?

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

e573 написал :
А что такое ЗАС-не скажете?

Рискните набрать это слово в Поиске.

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

Anat78 написал :

  1. Как счетчик считает при таком низком напряжении вообще не понятно

Счетчик считает правильно, ток на напряжение.

NazAnd написал :
Счетчик считает правильно, ток на напряжение.

при напряжении меньше 200в он вообще должен не считать так как напряжение не в норме )))). А считает он не ток на напряжение, а только активку из первого квадранта

Переделка зарядных устройств и не только