#2426717

Ребят подскажите, в подвальном помещении магазина, в туалете поставили розетку под водонагреватель проточный (5 кВт ) дом старый везде двухпроводка, от щитка через узо 40/0.03 и автомат 20А кабелем ввг 2х2.5 к этой розетке подведено питание. Можно ли сделать заземление только на эту розетку? (хотели просто продолбить в полу дырку, забить стержень и взять от него)

2,5 квадрата это максимум 4,4 кВт это раз
что это за розетка которая пропускает 25 ампер?
одиночный заземлитель придется забивать длиной примерно 20 метров, готовы?

Переделка зарядных устройств и не только

Реклама Корпуса ВРУ SMART IP31

Для большинства схем НКУ: 10 габаритных размеров, огромный выбор аксессуаров, съемные боковые стенки

Подробнее
Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 777

Розетка большая черная с плоскими гнездами и к ней такая же вилка, ну им не постоянно будут пользоваться, пара минут руки помыть, я думаю автомат не успеет сработать, ну нам главное знать так не запрещается вообще заземлять?

не запрещается если все по ПУЭ сделано

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33974

Slavka.sav написал :
в туалете поставили розетку под водонагреватель проточный

Надо было кабель напрямую подключать без розетки.

Slavka.sav Если перевести на русский - то вы хотите сделать систему ТТ в отдельно взятом помещении (многоквартирного?) дома, если так - то вообщето по библии нельзя, но, если нет возможности одновременного прикосновения к бойлеру и "другим мет. частям здания" (в чем собственно сомневаюсь) - то как бы ... прищурив один глаз - да, имхо конечно.

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 777

avmal написал :
Надо было кабель напрямую подключать

Да она мощная, 25 А, страшная правда, а поставили изза того, что вдруг чё с нагревателем. Ну напрямую уже не получится если только через коробку (А это важно что бы розетки не было?)

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 777

haramamburu написал :
если нет возможности одновременного прикосновения

ну сам нагреватель в пластмассовом корпусе, металлического ничего нет, вода полипропилен, вобщем узо не срабатывает даже если провод на кран ложишь

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 777

Anat78 написал :
не запрещается если все по ПУЭ сделано

все будем по пуэ и делать

Slavka.sav написал :
все будем по пуэ и делать

По вашему описанию (я про землю) ... уже не библии

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 777

Ну вобщем как я понял можно так сделать. Спасибо всем большое за помощь!

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3777

Slavka.sav написал :
Ну вобщем как я понял можно так сделать. Спасибо всем большое за помощь!

Про заземление на "ведро закопанное под окном" читайте в хелпе.

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 777

ink_mast написал :
Про заземление на " ведро

Ну это будет не ведро а штырь с приваренным болтом, узо тоже будет, понимаю что немного это все коряво, ну а какой вариант лучше?

Slavka.sav написал :
Ну это будет не ведро а штырь


По сути - какая разница (пока не сгниет) - вы "саркастического юмора" не поняли - не пую это, не по пую!

Anat78 написал :
одиночный заземлитель придется забивать длиной примерно 20 метров, готовы?

Что за фокусы? 3 метра электрод достаточно что бы довести ток КЗ до 10 ампер, не говоря уже о срабатывании заявленного УЗО.

leonard написал :
3 метра электрод достаточно что бы довести ток КЗ до 10 ампер

А это еще что за "норма"?

Не претендую на норму, но это обеспечит заземление для бойлера. Не норма когда оно отсутствует, но если есть желание вбивать электроды пока нефть не пойдет то пожалуйста. По поводу нефти я конечно утрирую

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 13963

Anat78 А на 7 кВт сколько квадратов медного надо?

leonard написал :
но это обеспечит заземление для бойлера.

Угу, только полагаю, что это не частный дом, а

haramamburu написал :
многоквартирного?

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 777

Ну хорошо, а вариант вообще без заземления по " пую " допустим, если в доме его вообще нет? Да дом многоквартирный

Mutru4 написал :
Anat78 А на 7 кВт сколько квадратов медного надо?

6 квадратов с запасом, без запаса 4мм по меди

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 13963

Anat78 Благодарю.

Slavka.sav написал :
а вариант вообще без заземления по " пую " допустим, если в доме его вообще нет?

Вы будете "смеяться" - но тоже нет. - Если только не второй класс защиты.