Длина кабеля который будет "протягиваться" = ~25 метров.
Если в пределах типового участка, то сечения в 2,5 мм2 по меди будет достаточно
Поправьте пожалуйста если не прав: сечение 2,5мм2 расчитано на 16А, если домик + гараж нагрузят по 12А каждый(одновременно) = автоматы на них соответственно не сработают(т.к. по 16А на каждом), а нагрузка на кабель будет 24А - это ведь не хорошо?
а я бы в данном случае на участке 25 м пустил два провода ПВ-3 (6,0), перед ним вводной автомат 50А (2х полюсный).
И таким же проводом сделал подводку к месту сварки. Автомат ВА-32 либо ВА-40.
***
Спецы, поправьте
я бы посчитал с учетом "защиты от дурака" т.е. вводной кабель (25 метров) с учетом, что вся остальная нагрузка (дом, гараж, сварка) будет включена одновременно, и отводы от нее (через автоматы) по такому-же принципу. Копеечная экономия на сечении проводов может обернуться большой бедой !!!
По поводу сварочного монстра: сдайте его на металл (или продайте), добавьте денежку, купите инвертор и варите, живите спокойно и счастливо ! (У нас "умельцам варящими такими агрегатами, сами соседи обрезают провода от столбов и до дома и еще заявляют на них в энергосеть, т.к. такие аппараты прикручивают обычно до счетчиков).
Diablo GT написал :
Нужно протянуть медный кабель к щитку от которого будут "питаться":
От чего запитываемся, от ВЛ? Система заземления ТТ или TN-C-S?
При TN-C-S: 16 квадрат алюминия либо 10 меди до точки разделения PEN проводника. При ТТ минимум 4 миллиметра меди для кабеля, но согласно вводному АВ.
Diablo GT написал :
На всякий случай набросал примерное положение дел(заранее прошу прощения у специалистов привыкших к грамотных схемам):
А где, собственно, вводной автомат?
Diablo GT написал :
(около 12 метров будет проходить через чердак гаража т.е. под крышей), в гофре.
Оп-па... По чердаку: только в стальной трубе. Никакой гофры, при сечении свыше 2,5 мм кв. металлрукав не пройдет, только водогазопроводная труба.
Diablo GT написал :
Счетчик стоит до провода.
Где он размещен и какая защита установлена после счетчика?
Маразм.
Весь жилой фонд построеный при СССР и в даный момент эксплуатирующийся в России запитан по 2.5 аллюминия.
Причем никто не погорел.
При самсунговских пылесосах и чайниках тефаль.
А ныне только медь,4 квадрата, 6 квадрат-кто больше?
Ньюанс дачи только в том ,что спуск со столба и до вводного автомата защищаеться автоматом на ТП ,потому сечение спуска должно более-менее соотноситься с сечением питающей Воздушной линии.
Алексейй написал :
Весь жилой фонд построеный при СССР и в даный момент эксплуатирующийся в России запитан по 2.5 аллюминия.
Вот это как раз и маразм для нищих маразматиков,которым нельзя пользоваться ни электрочайником,ни стиральной машиной,ни масляным нагревателем,ни лампочками мощностью больше 100вт.Да еще все комнаты запитаны последовательно.И все пожары как раз от перегрузки этой старой алюминевой проводки современными потребителями(о которых раньше и не мечтали).Постоянно меняю электропроводку целиком,иногда когда уже поздно-все сгорело от пожара.
Ля-ля не надо про проводку квартир.Как стояла она так и стоит.Про пожары от утюгов и непотушеных сигарет слыхал, про пожары в бараках от соплей проводки слыхал.Но вот про пожары в панельках от проводки не слыхал. При том что у меня полный набор современой бытовой техники, алюминий не то в полтора ,но то в два с половиной квадрата, 15 лет живу в даной квартире и проблем с проводкой не ощущаю.
ПPOPAБ написал :
Ваша версия-? Слухаем конкретное предложение...
ввод от столба до дома защищаюют автоматы на ТП ,соответствено провод этого участка должен соответствовать расчетному току КЗ.
Частный дом - за автоматом,если не электроотопление, то 2.5 квадрат по люминю хватит ему за глаза и выше.
Вы конечно можете делать большие глаза чумовому народу с образованием ботаника.А у меня гараж на 2.5 люминя, лет двадцать и сварочник в гараже с током в первичке 25А.
... люминь запрещен...
Почему? В штукатурке кирпичных домов вопросов нет, а в каналах панелек?
В тему нормативных актов - все электрики моляться в том числе и на ТБ .Но некоторое время назад частота вдохов-масажа при реанимации поменялась.Потомучто издали Декрет.
Алексейй написал :
Вы конечно можете делать большие глаза чумовому народу с образованием ботаника.
Флуд- не есть гуд! И Вы толкаете со своей трибуны оффтоп... Чтож, подкину и я флейма в тему.
Алексейй написал :
А у меня гараж на 2.5 люминя, лет двадцать и сварочник в гараже с током в первичке 25А.
Да Вы просто археолог, и потенциальный пожарник(погорелец) судя по этому посту.
Алексейй написал :
... люминь запрещен...
Почему?
Читайте ПУЭ-7 п.7.1.34.
Алексейй написал :
Ньюанс дачи только в том ,что спуск со столба и до вводного автомата защищаеться автоматом на ТП ,потому сечение спуска должно более-менее соотноситься с сечением питающей Воздушной линии.
Таки Вы- ботаник? см. п.7.1.22. и п.1.7.131., табл.7.1.1.
Алексейй написал :
В тему нормативных актов - все электрики моляться в том числе и на ТБ .
Батюшка сельского прихода? Нет, они "курят" ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
Алексейй написал :
Но некоторое время назад частота вдохов-масажа при реанимации поменялась.Потомучто издали Декрет.
Прораб-ценю ваш юмор. Фельшер-сдача ПОТ предусматривает выполнение реанимационых мероприятий на тренажере /растегнуть ремень, подложить валик, реанимация, звонок в скорую и холод на голову/ . Про то сколко раз дыхать и пыжыть не буду говорить , но они изменены Декретом, при том что бог создал человек черт те когда и он \человек/ не изменился. Так же и люминь.
Алексейй написал :
Про то сколко раз дыхать и пыжыть не буду говорить , но они изменены Декретом, при том что бог создал человек черт те когда и он \человек/ не изменился.
Дык, что за "декрет"-то такой? Я на полном серьезе- не в курсе...
Алексейй написал :
Так же и люминь.
Лапшу алюминиевую я еще застал на монтаже. Скажу честно- гадость... Небольшая царапина на жиле и она ломается, жилы гораздо жестче меди и многократно изгибать их нельзя, штукатуры протрут изоляцию и жилу съест известково-песчаная штукатурка за годик примерно, маркировки ни какой постоянно с прозвонкой искать ноль/фаза...
Впрочем- разделывается/зачищается очень быстро при помощи КСИ либо МБ-2м.
Из эксплуатации: два раза так и не смог "победить" шлейфы лапши на розетках и их хозяев. Оба раза с возгоранием обоев, слава богу до пожара не дошло, как и хозяевам- нельзя перегружать древнюю проводку. В одном случае бойлер и СМ автомат, в другом два масляных обогревателя.
Декрет -образно. Статые нормативы и инструкции обьявляються недействующими , вводяться новые. На даный момент в кармане электрика обязательна инструкция по оказанию помощи при несчастном случае,она как раза карманого формата. Составлена наподобие комиксов. Предущущая была нормальная книженция , с разяснениями про систоляцию и прочие этапы умирания.Собствено про эти книжки и говорю-в новой изменена схема реанимации,при том что человек не менялся.
Люминь-у меня как раз впечатления что он мягче и им легче заряжать .
Несколько лет эксплуатировал общежитие ,это где много народа, бесконтрольное потребление и постояно верхние протекают на нижних. Был люминь. Была проблема отгнивания в штукатурке при протечках. Вызвана она была нарушением изоляции провода при монтаже/попадали молотком при забивке хомутов которыми крепили провод к стенам/. В остальном никакого негатива люминь у меня не вызвал. Негатив у меня от меди в 2.5 квадрата- жесткий,сложно заряжать розетки и проч.
Алексейй написал :
Была проблема отгнивания в штукатурке при протечках. Вызвана она была нарушением изоляции провода при монтаже/попадали молотком при забивке хомутов которыми крепили провод к стенам/.
Это привет от штукатуров, скобки выступают над проводом и частенько отделочники их приглаживают молотком...
Были похожие инсинуации, когда крепили кабель стальными дюбель гвоздями и лоскутом: так вы сами молотком и пробили. -Э нет дорогой, ты посмотри внимательно, пассатижами зажал лоскут и пассатижами легонько замок пристукнул, молоток в это время лежит в сторонке.
Да плюс акт измерения сопротивления изоляции после прокладки проводов, но перед отделкой, с подписью прораба строителя. Он конечно "промежуточный" и "внутренний", но сильно упрощает решение проблемных ситуаций.
Алексейй написал :
В остальном никакого негатива люминь у меня не вызвал.
Часто ломается в местах ввода в коробки, да и вообще ломкий, для металлических коробок обязательно наличие пластиковых "пробок" либо кембрика.
Алексейй написал :
Негатив у меня от меди в 2.5 квадрата- жесткий,сложно заряжать розетки и проч.
Вы не одиноки в таком мнении, но я его не разделяю. Часто это сочетание: жесткой меди, дешевых рассыпающихся розеток и не умения работать немощными руками...
Алексейй написал :
На даный момент в кармане электрика обязательна инструкция по оказанию помощи при несчастном случае,она как раза карманого формата. Составлена наподобие комиксов.
Американизация... Да, схожу над ТБ-шником поиздеваюсь,- как мы без "комиксов" работаем, непорядок.
И вообще- пусть на семинар по охране труда отправляет, куда нибудь в Геленджик на недельку.