Уважаемые мастера, помогите девушке )))
Устанавливают кондей, один уже поставили 6 часов ставили
Оцените , сейчас идут второй вешать, или гнать их в зашей?
Может нужны еще фото, скажите что сфоткать конкретно
Основные требования к установке кондиционера.
1.НБ установлен горизонтально,что проверяется по уровню,минимальное расстояние от стены дома 300мм..
2.ВБ устанавливается горизонтально.
3.Вся трасса от ВБ к НБ непрерывно в теплоизоляции(включая "дырку"),на открытых солнцу участках теплоизоляция защищена виниловой лентой,или алюминиевой фольгой.При этом траса прокладывается вертикально и горизонтально,по диагонали прокладка не допускается.
4.Отверстие в стене не меньше рекомендованного производителем(Самсунг 65мм,LG 70 мм)
5.НБ должен иметь подушки-демпфера.
6.Наконечники многожильного провода управления обязательно гильзуются(ПУЭ-7).При монтаже кондиционера обязательной манипуляцией является вакуумирование не меньше 10 минут и последующая проверка на герметичность при которой стрелка прибора должна в течении 10 минут не отклоняться от установленного значения вакуума (опрессовка).
9.При приемке кондея проверяется работа на холод,тепло,проверяется слив, не допускается использовать кабель канал в качестве сливного шланга .
Соответствует монтаж вашего кондиционера или не соответствует,выводы делайте сами.Хочу лишь заметить что
90 процентов монтажа минимальное расстояние НБ от стены дома менее 300мм, наконечники провода управления не гильзованы,опрессовка не производилась,диаметр отверстия не более 40 мм...
ЗЫ.ИМХО Ваша трасса от ВБ проложена без уклона,что недопустимо.Без уклона слив воды может происходить на обои.
ЗЫ.ЗЫ.Не разрешайте мастерам обрезать заводскую вилку сетевого шнура в попытке удлинить его.
abc написал :
последующая проверка на герметичность при которой стрелка прибора должна в течении 10 минут не отклоняться от установленного значения вакуума (опрессовка).
клоунада кокойты.еще один из интернет-монтажоров с динамо ключами
нафаня,нормально у вас всьо.только напомните чтобы трассу на улице закрепили и дренаж от стены отвели
Когда фреон выйдет из системы,по причине такой" клоунады",тогда и начинается представление.Указанное требование обязательное,не знаю кого вы там лошите во Львове...не лезьте в установку если не можете делать правильно...
abc написал :
не знаю кого вы там лошите во Львове..
блин.еще и брыкаеццо
опресовка-проверка на герметичность давлением:для 22фр-28 атмосфер,для 410 -помойму 40.никто никогда в здравом уме не проверяет на герметичность вакуумом.учись,студент
вместе с трассой прокладывается дренаж ... и как же водичка будет течь по горизонтали... ?
Достаточно уклона в 1 процент,что почти горизонтально...
бескаментариеф. сектанты
Я понимаю,дырку больше сорока вам просто нечем сверлить, оборудование на порядок дороже.
Почитайте сервисные мануалы на установку,там описаны все требования которые вы игнорируете и которые являются поводом для снятия с гарантии представителем АСЦ.Вот так выявляются халтурщики,бракоделы,криворукие черти и шабашники на лето.
ЗЫ.Похоже в угрюмой роже установщика с перстнями на палах кто то распознал себя.....
Ps.Слив проверьте,заставьте установщиков снять фильтр с ВБ,вылить бутылку 1,5л воды на испаритель.Такое же количество(1,5 л) должно выйти наружу.Если в шланге застряло хотя бы 100 грамм воды,значит у вас проблемы.
abc написал :
Я понимаю,дырку больше сорока вам просто нечем сверлить, оборудование на порядок дороже.
абэцэ,ну хватит позорицца.ты хоть знаеш сколько это-на порядок?
а криворукие не те что дырку бьют на 40,а те которые вакуумником герметичность трассы проверяют
вот этих пассажей дотаточно, чтоб понять, сколько ты кондеев поставил.
отверстие в 40мм и даже 3 отверстия в 20мм не являются поводом для снятия с гарантии, у меня макита 4011, котрая крутит проломного на 65 лёхко, но зачем? каким коробом ты закроешь 70мм дыру в углу? 80 на 80? заказчик пошлёт тебя и будет прав.
сумашедшие интернет-установщики и сектанты с динамометрческими ключами, ад и израэль.
каким коробом ты закроешь 70мм дыру в углу? 80 на 80
Значит я прав,вот если похвалите тогда задумаюсь что то не так...
Халтурщиков,бракоделов,дармоедов,криворуких чертей и летних шабашников нужно выводить на чистую воду....
pusander написал :
сумашедшие интернет-установщики и сектанты с динамометрческими ключами, ад и израэль.
+1
Сегодня бил дыру sds max на 50 (такой бур был), так весь вспотел, стена крепкой была 40 см + арматура на 6 и на 8 по дороге попалась, так что неподьемная макита вставала и меня пыталась скинуть с подставки. Не меньше часа убил. Короб 40х60 её закрывает не полностью, благо дыра за шкафом и не видно будет всей порнографии. А нахрена 70мм бурить ваще не пойму. Можно и 170мм пробурить, но это для вентиляции больше подойдет.
таким ты в лучшем случае свои гениталии прикроешь. ты хоть размеры смотерл, что выкладываешь? там нет ни одного короба глубиной больше 60, чем ты закроешь отверстие в 70мм?
Знаем мы "вас практиков".Основная задача срубить бабла и концы в воду,потом лови вас с милицией ... Такие олигофрены сейчас ходят что хоть стой хоть сиди,печальная ситуация ...
.
Давай есче фоток!!!)))
Тебе же, второй уже поставили??
Сейчас начнется критика "профи"...
Ты главной сильно не вникай, на практике, все немного проще..