Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2429726

Планируется немного переделать ввод в дачные постройки, подскажите возможен ли такой вариант: на два уголка забитых в землю размещается щиток, со столба спустить в землю кабель (2х16) , довести до щитка, в щитке вводной 63 А , счетчик , узо 63/0.5 и три автомата по 32 А на три дачные постройки, к которым так же под землей пойдут кабели. Подскажите не запрещено ли так ставить щитки?

А что в ТУ написано? Обычно там все требования по размещению щита учета.

alexposter написал :
А что в ТУ написано

ТУ нет, это дачи.

Если есть котя-бы кооператив, или какое-нить СНТ, то ТУ обязаны быть. Хоть от руки написанные, хоть как - но быть должны. И выдаются они теми, на чьем балансе находятся сети и кто будет за э/э денюжку собирать. А вообще в ПУЭ есть требования по размещению щитов - вводных, учетных, РП и прочее.

Slavka.sav написал :
Планируется немного переделать ввод в дачные постройки, подскажите возможен ли такой вариант: на два уголка забитых в землю размещается щиток, со столба спустить в землю кабель (2х16) , довести до щитка, в щитке вводной 63 А , счетчик , узо 63/0.5 и три автомата по 32 А на три дачные постройки, к которым так же под землей пойдут кабели. Подскажите не запрещено ли так ставить щитки?

Можно. Максимум, что грозит - щиток опечатают, то есть если вам необходим оперативный доступ к автоматам - предусмотрите возможность опечатать панель, закрывающую автоматы, а не весь щит (это СНТ сделать даже обязано, чтобы не тырили). А вообще Вы молодцы - я наших на прокладку землей так и не смог уговорить, а это самая надежная прокладка...

Спасибо Slawa за помощь!

Ребят еще вопрос, подскажите пожалуйста, от щитка будут отходить кабели под землю и будет заземление, вопрос можно ли что бы заземлители и кабель были на небольшом расстоянии друг от друга?

конечно можно все равно броня заземляется

Переделка зарядных устройств и не только

Спасибо Anat78

Есть требования по высоте размещения квартирного щитка и близости его к шкафам или чему-либо еще?

griandrej написал :
Есть требования по высоте размещения квартирного щитка и близости его к шкафам или чему-либо еще?

Высота от пола до коробки зажимов электрических счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. Это если смотреть по электро счетчику. А если это просто электро щит то высота не нормируется, так как есть как электро шкафы так и потолочные щиты

Переделка зарядных устройств и не только

Нет счетчика в квартирном не будет, он остается в этажном. В квартирном только автоматы и УЗО. То есть можно и повыше разместить.

Anat78 написал :
высота не нормируется

Подскажите, можно ли установить щиток (металлический, без счетчика) под лестницей, там высота около 65 см, в него будут подходить два подземных кабеля (вводной и на насос) и отходить проводка на первый и второй этажи?