#2432128

vik написал :
может ли быть разница потенциалов между нолевыми клеммами.

Да.

vik написал :
выгорела плата в АТС, инженер сказал, что из-за того, что сама АТС была подключена к одному вводу, а сигнализация охранная к другому...

Это "косяк" слаботочников... Если только два ввода не в одном здании, тогда- электриков на "кукан".

vik написал :
может ли быть разница потенциалов между нолевыми клеммами

"1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (pen)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи."

да разность может быть, но

vik написал :
выгорела плата в АТС, инженер сказал, что из-за того, что сама АТС была подключена к одному вводу, а сигнализация охранная к другому...

но не из за сигнализации это точто, так как у сигнализации выходные клеммы (шлейф ПЦН) развязаны через реле.

Переделка зарядных устройств и не только

Запросто.

И дальше могут быть проблемы...

vik написал :
может ли быть разница потенциалов между нолевыми клеммами.

Может.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 303

добрый день!
в нашей организации два ввода электроснабжения.
может ли быть разница потенциалов между нолевыми клеммами.
выгорела плата в АТС, инженер сказал, что из-за того, что сама АТС была подключена к одному вводу, а сигнализация охранная к другому...