Установил себе пару кондеров Haier. Всё нормально, но для меня было сюрпризом, что в режиме поддержания необходимой температуры, внутренний блок не выключается даже по достижении этой самой температуры. Отключается только компрессор, а вентилятор работает постоянно. В итоге получается, что шум всё время и эл-во тратится. Это так со всеми сплитами или особенность Haier?
Было бы лучше если бы можно было установить нужную температуру и Внут.блок включался только тогда, когда нужно охладить/нагреть до неё.
Ну в гостиницах и у нас на работе (правда там не сплиты) кондер включается на какое-то время и по достижении нужной температуры выключается. Очень удобно - задал например +24 в режиме охлаждения и пока температура не превышает этого значения кондер вообще не работает. Тихо, хорошо. Так можно его вообще никогда не выключать.
maskoni написал :
на работе кассетрые в потолке. В гостиницах канальные.
не зависимо от типа вентилятор внутреннего блока работает всегда.
В режиме вентилятора авто - он работает на мин скорости , когда включен компрессор переключается на макс скорость , потом обратно
Логика работы может и отличатся ...
maskoni написал :
Ну в гостиницах и у нас на работе (правда там не сплиты) кондер включается на какое-то время и по достижении нужной температуры выключается. Очень удобно - задал например +24 в режиме охлаждения и пока температура не превышает этого значения кондер вообще не работает. Тихо, хорошо. Так можно его вообще никогда не выключать.
Да есть такая опция с таким алгоритмом работы, присуща она VRF-системам, когда программно задаётся точка регулирования с датчика проводного пульта ...
Могу ошибаться, но на моем MHI 35 ZJS вентилятор ВБ вырубается по достижении нужной температуры в режиме авто. Или я чо не понял или мож накосячил при установке?