Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2450113

Я так понимаю, у каждого свой взляд на ТП. Попытаюсь прояснить свои условия:

  1. считаю, что гидроизоляция не нужна, если проклеить скотчем швы на стироплексе и примыкания к стенам,
  2. то, что бетон набирает расчетную прочность через 28 суток, мне известно, и для этого его периодически придется увлажнять (из опыта), т.к. накрыть сразу после заливки не представляю возможным
  3. соглашусь, что лучше заливать за раз, в принципе, 22м2х0.08=1.76м3, это порядка 15 замесов в моей бетономешалке, осуществимо, правда таскать расходники от рассвета до заката пупок развяжется...(работников двое, отец мой, да я...)
  4. по поводу сетки, имхо, основная функция - армирование (иначе зачем рекомендуют сетку ф4 мм), хотя Рехау в ТП на матах пупырчатых, сетки в помине нет, труба укладывается в готовые углубления и фиксации не требует, а вот положить лучше сверху трубы, чтобы была "в теле", над ней будет мин 6 см бетона, но не представляю, как тогда раскидать трубу, может якорями крепить - этот вопрос еще придется проработать
  5. ТП будет давать 40-50% тепла, температуру скинут термостатические вентили в радиаторах (если головки поставлю...), а вот в прочности 5 см бетона на пенопласте сильно сомневаюсь, а не бетона - и подавно!
    Подскажите вот что: если стяжка будет выполняться не сразу, т.е. через месяц, два, три... , не станет она потом жить своей жизнью при эксплуатации ТП?

В завершении, не вижу смысла в бетонной монолитной плите 80 мм!!!! В полне достаточно 50мм.. при общей толщине вашей плиты в 100мм полы будут не инертные. Представьте на улице оттепель вы делаете температуру поменьше, ан нет.. ваша плита ещё сутки будет отдавать тепло чтоб выравнить так сказать дельту, а может и дольше.. На примере бани.. зачастую в нормальной бане можно помыться и на следующий день

SCB написал :
Гидроизоляция нужна для того, чтоб вода из стяжки во время заливки не утекла вниз.

ну не то чтобы вниз , а это необходимое условие для устройства стяжки , даже если внизу земляной пол будет , вода должна оставаться в бетоне , так же как и условие , что сверху после укладки опять же пленка стелится , иначе вода испаряется , ббетон просто не набирает прочность , а это 28 дней при обыкновенных условиях , кстати , потом процесс высыхания будет таким - 1 см стяжки в неделю ( 7 дней ) , так что если вы сделаете бетон толшиной 8 см , + 2 см выравн слой , все это будет сохнуть 70 дней !! , если решите уложить ламинат на подложку раньше , то влага все равно будет испаряться , соберется под подложкой , и там начнут расти грибы - что не есть хорошо .... но это так ,к слову о гидроизоляции
заливать частями , тем более бетоном я бы вообще не советовал , потом по любому будет шов , не берусь сказать до каких размеров он дойдет через 3 месяца , но минимум 3-5 мм !!!
либо вы это учитываете , либо заливаете все за один раз !!! ,я бы даже перекуры отменил
у вас же не 100 м2 ???

NikolaBY написал :
Сетка сверху будет так-же выполнять эту задачу и при этом еще и армировать стяжку.

Не вводите людей в заблуждение!! При установке сетки в верху ни какого армирования не будет, У вас нагрузка сверху, значит растижение будет нижней части плиты..(под плитой имееться ввиду ваша монолитная стяжка)

Гидроизоляция нужна для того, чтоб вода из стяжки во время заливки не утекла вниз.
Разделение через демпфер нужно если:

  1. Стяжка имеет хоть одну сторону длиной более 8м
  2. Общую площадь более 40 кв.м
  3. Соотношение сторон более чем 2:1
    При прохождении трубы через шов гофра одевается на расстоянии 1м.

Насколько я понимаю, гидроизоляция нужна для защиты нижнего этажа от аварии(утечки), а вот по поводу демпфера, поясните, плз, нужен ли он для разделения двух контуров в одном помещении (за один раз проблематично будет залить бетоном все помещение), и как в этом случае выполнять выравнивающую стяжку: термошов в ней тоже оставлять придется? Да, и еще: при прохождении трубы через термошов насколько прятать трубу в защитную гофру?

snowcola Я у себя сетку положил сверху трубы, иначе она вообще никак не работает. В руководствах по укладке ТП сетке отводится роль распределителя тепла для равномерного прогрева стяжки. ИМХО Сетка сверху будет так-же выполнять эту задачу и при этом еще и армировать стяжку.

В списке отсутствует гидроизоляционная подложка и демфер по периметру стяжки.
Сетка используется для фиксации трубы, только обрадите внимание, что она должна быть глаткой, без заусенцев и облоя и т.д. дабы не повредить трубу.

Доброго времени суток, форумчане!
Собираюсь делать ТП в доме (первый этаж(над цоколем)):
плиты перекрытия пустотные-выравнивающий слой керамзитобетона (3-4 см)-стироплекс 35 (5 см)-сетка сварная-труба Sanext 16x2-бетон(7-8 см)-выравнивающая цементно-песчаная стяжка (2 см). Подскажите, правильно ли собираюсь делать, и, назначение сетки - фиксация трубы?