Проблема решилась дополнительным заземлением платы котла

Сталкивался с такойже проблемой осенью с Baxi slim 1.620 in( загарался индикатор блокировки газа , после работы какое-то время) Проверял всё: стабилизатор, перепад напряжения,давление газа, менял плату управления. Причина была в дифф. автомате Hager ( автомат всегда находился в положении ON) через который был подключен котёл к сети напряжения . Подключил через обычный автомат, котёл зароботал стабильно. Если у вас подключение через обычный автомат, то 99% проблема в электричестве, попробуйте без стабилизатора, проверте контакты зажимов на опоре.

Загорается индикатор блокировки газа. После сброса(R) работает нормально какое-то время, потом снова блокируется. Снова необходим сбос и т.д. Никакой зависимости не заметил (перепад напряжения, перепад газа). Менял режим отопление+бойлер, только отопление, только бойлер ничего не меняется. Стабилизатор с ИБП стоит (стабильно 220В). Похоже что проблемы с платой. Визуально на плате все живое. Может кто сталкивался.