Всем здравствуйте! Столкнулся с таким вопросом - многоэтажный дом, стояки исполняются в металических трубах меня интересует нужно ли при переходах через бетонное перекрытие ставить гильзы на трубы через уплотнитель или нет , если надо, то какие пластмасу или метал, где можно чтото почитать про это по нормативным документам. Заранее благодарен.
AlexandrTk написал :
стояки исполняются в металических трубах меня интересует нужно ли при переходах через бетонное перекрытие ставить гильзы на трубы через уплотнитель
=
AlexandrTk написал :
или нет
Это не газопровод. Или- смотрите в проекте здания, нет- так нет...
AlexandrTk написал :
где можно чтото почитать про это по нормативным документам.
Такие технические решения и нормы, для жилых зданий, мне не ведомы.
СП 31-110-2003 написал :
14.24 Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах; огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он выполнен. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала. Допускается прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях
И где тут про: гильзы для стальных труб, при проходе через перекрытия?
ПPOPAБ написал :
Сообщение от СП 31-110-2003
14.24 Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах; огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он выполнен. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала. Допускается прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях
Для грамотного прохождения через стены и перекрытия, выполненных из негорючего материала, достаточно и выделенной фразы.
да вопрос и состоял как у газовых и водопроводных трух нужны гильзы для смягчения соответсвенных ударов мне интерено было доказать моему технадзору что для электричества таких гильз ненадо, я так понтмаю нигде в документах нет воспоминания что нужны гильзы вот и прекрасно
AlexandrTk написал :
да вопрос и состоял как у газовых и водопроводных трух нужны гильзы для смягчения соответсвенных ударов
Трубы для кабелей и проводов являются их механической и противопожарной защитой. Они не подвержены перепадам температур(как отопление и ГВС) и значительному удлинению (от щита до щита 3 метра...), не требуют особой защиты от коррозии и усадки задания (как газовые), естественно никаких гидроударов в них быть не может.
AlexandrTk написал :
мне интерено было доказать моему технадзору что для электричества таких гильз ненадо
Вам и не нужно ничего доказывать. Если технадзор(какой то странный он у вас...) что либо предъявляет- он обязан обосновать своё требование, аналогии с водо/газопроводами не уместны.
AlexandrTk написал :
я так понтмаю нигде в документах нет воспоминания что нужны гильзы вот и прекрасно
Есть и такое, для трубных разводок во взрывоопасных зонах, но к жилью не имеет никакого отношения.
P.S. Доберетесь до компьютера- пожалуйста отредактируйте текст. Не читабельно...
Спасибо с этим вопросом разобрались , подскажите мне еще можно ли в металических трубах прокладывать кабель, а не пучок проводов. В справочниках я встречал именно провод , но и запрета на кабель я не видел , может я плохо смотрел подскажите можно кабель или запрещено и если можно ссылочку чтобы прочитать.
AlexandrTk написал :
стояки исполняются в металических трубах меня интересует нужно ли при переходах через бетонное перекрытие ставить гильзы на трубы через уплотнитель или нет , если надо, то какие пластмасу или метал, где можно чтото почитать про это по нормативным документам. Заранее благодарен.
Гильзы на электрические трубы не ставятся, так как они под замену пойдут черти когда (в отличие от сантехников), да и по температуре от здания не отличаются. не надо температурное изменение размеров компенсировать. А вот присоединять к уравниванию потенциалов оные трубы таки надо... И мастикой противопожарной один конец замазывать.
.
AlexandrTk написал :
можно ли в металических трубах прокладывать кабель, а не пучок проводов.
Что есть кабель, как не пучок проводов... Что там у тебя за технадзор туповатый?