Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2440282

Добрый вечер всем гуру есть нюанс по електрике стиралная и сушилную машины есть ли смысл обьеденять под один кабель питания.Сушилная машина мощность от 2,5 и до 4,5квт ну и стиралная машина 1.9 квт.

Лучше конечно две линии, но можно и одну, под автомат на 25А и кабель 2.5 мм2. Если сушильная более 3.5 кВт, то тогда 2 линии обязательно или включать по очереди, что не всегда удобно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

serj_mobias написал :
стиралная и сушилную машины есть ли смысл обьеденять под один кабель питания

Две отдельные линии под автоматы 16А.

У сушилки ток в максимуме где-то 25А при 4,5 кВт и косинусе 0,85. serj_mobias посмотрите, что сказано в инструкции о способах подключения.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

А на отдельную линию для стиральной машины автомат(лучше диф.автомат) на 10 Ампер и трётжильный кабель(медь) сечением 1,5 мм2.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

лев написал :
А на отдельную линию для стиральной машины автомат(лучше диф.автомат) на 10 Ампер и трётжильный кабель(медь) сечением 1,5 мм2.

Чем же для розеточной группы сечение 1,5 лучше, чем 2,5?

avmal написал :
Чем же для розеточной группы сечение 1,5 лучше, чем 2,5?

Дешевше полагаю, а еще легче подключать розетку

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

avmal написал :
Чем же для розеточной группы сечение 1,5 лучше, чем 2,5?

Дешевле и к тому же стоит автомат на 10 Ампер(не будет перегрузки на линии).

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

avmal написал :
Сообщение от лев
А на отдельную линию для стиральной машины автомат(лучше диф.автомат) на 10 Ампер и трётжильный кабель(медь) сечением 1,5 мм2.
Чем же для розеточной группы сечение 1,5 лучше, чем 2,5?

Лучше дифавтомат чем автомат.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

лев написал :
Дешевле и к тому же стоит автомат на 10 Ампер(не будет перегрузки на линии).

Ну, а как захотите в эту розетку вновь приобретённую технику помощнее подключить? Кабель будете менять? И кто вас заставляет автомат ставить на розеточную группу 10А, если её вполне защитит номинал 16А?

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

avmal написал :
И кто вас заставляет автомат ставить на розеточную группу 10А, если её вполне защитит номинал 16А?

Это отдельная линия для стиральной машины мощностью 1,9 кВт( 9 Ампер ).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

лев написал :
Это отдельная линия для стиральной машины мощностью 1,9 кВт( 9 Ампер ).

Это отдельная розеточная группа, к которой будет подключаться стиральная машина. Про отдельную линию для стиральной машины мощностью 1,9кВт можно будет сказать только при стационарном подключении.

Зачем же на розетки 1.5 мм2 тянуть? 200 руб. сэкономить на кабеле? Неразумно.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

griandrej написал :
Зачем же на розетки 1.5 мм2 тянуть? 200 руб. сэкономить на кабеле? Неразумно.

Двести а может и больше(смотря какая длинна линии). Двести - для когото деньги.

avmal написал :
Две отдельные линии под автоматы 16А.

Как же подключать сушильную машину мощностью 4,5 кВт на автомат на 16 Ампер?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

лев написал :
Как же подключать сушильную машину мощностью 4,5 кВт на автомат на 16 Ампер?

Сначала такую надо купить сушилку, чтобы говорить о подобной мощности. Думаю, что такие только у Сименса есть и нормальный человек такую для квартиры не купит. У нормальной бытовой сушилки мощность не превышает 3,7-3,8кВт, что для автомата 16А вполне нормально.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

serj_mobias написал :
Сушилная машина мощность от 2,5 и до 4,5квт ну и стиралная машина 1.9 квт.

Я строю свои ответы по данным serj_mobias

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

лев написал :
Я строю свои ответы по данным serj_mobias

serj_mobias написал :
Сушилная машина мощность от 2,5 и до 4,5квт

Конкретный ответ на конкретный вопрос?

avmal написал :
Две отдельные линии под автоматы 16А.

Естественно. Но боюсь следующая тема будет о реле приоритета...

лев написал :
Двести а может и больше(смотря какая длинна линии). Двести - для когото деньги.

Хорошо,- двести(может быть) в плюсе.

лев написал :
Лучше дифавтомат чем автомат.

Отлично,- от семисот(и более) в минусе.
В чем экономия лев? Не говоря о возможном увеличении нагрузок, тогда "экономия" окажется поистине фееричной...

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

avmal написал :
Конкретный ответ на конкретный вопрос?

Естественно.

ПPOPAБ написал :
В чем экономия лев?

Экономия на кабеле. А Дифавтомат: хочешь жить - ставь ,хочешь сэкономить на дифавтомате - незастрахован от поражения электрическим током или от пожара... Вот и думай
serj_mobias
на чём экономить.

Ни на кабеле ни на диф.автомате экономить не нужно ето же для себя а не клиенту.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

serj_mobias написал :
на диф.автомате экономить не нужно ето же для себя а не клиенту

Согласен.

serj_mobias написал :
для себя а не клиенту.

Интересный ответ. Мой молдавский весьма далёк от письменного,но рискну:
Гэй, ши фаши бояц?

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

ПPOPAБ написал :
Гэй, ши фаши бояц?

Перевод в студию, если можно.