По фазам - не смотрел, но мощность шкафа то невелика, запитать от одной.
Диодики и FL - это исключительно проверка целостности самих ламп. Как мне кажется.
Пожарный сертификат? Как была совпедовская нуменклатура так и осталась. Я что ли этот Zelio выпускаю, это Shcneider под ними 60% брендов которые "ходят" в России.
Уточняю - все комплектующие уже приобретены, оплачены и останутся такими, какие на схеме. Вопрос открыт. 2Netlog Т.е. некто для проверки нажимает кнопку и на линии FL появляется напряжение? Видимо, FL и TL должны питаться от одноименных фаз? А TL?
Это дорого ненадежно не гибко, берем это устройство и при помощи мыши чертим диаграмму алгоритма избавляем себя от разных нафаршированных компонентов. Прогуглите этот девайс на русском. Zelio PLC
Общий привет!
Есть такая вот схемка щита дымоудаления, как явствует из названия темы.
Интересует, собственно, следующее - почему применена такая схема с диодами и что обозначают названия FL и TL.