Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2441536

всем доброго дня, делаю ремонт своими силами в двухкомнатной квартире в кирпичном доме 80 года постройки, стоил "стройбат" - военный городок
на квартире стояло всего два автомата 16А и соответственно две линии из алюминия на 2х2,5 мм кв.
протянул новые индивидуальные линии из ВВГнгls 3х2.5 на кухню, ванную и общую на две комнаты
кухню пере подключил без приключений,
сегодня делал ванну и с толкнулся с такой "бедой" - после того как развел свет для ванной и туалета остались два не востребованных провода, один питающий распай-коробку, а вот второй идентифицировать не удалось-уходит на потолок, но самое страшное оба его провода под напряжением-индикаторная отвертка горит-и пропал ток в розетках и на освещении в большой комнате
подскажите что это за схема подключения? может кто то сталкивался с таким? и как возобновить электропитание в большой комнате?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

zyatek написал :
как возобновить электропитание в большой комнате?

Подключить провода, уходящие в потолок, к новому питающему кабелю.

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Сталкивался с подобным.

zyatek написал :
двухкомнатной квартире в кирпичном доме 80 года постройки, стоил "стройбат" - военный городок

Схема проводки называется-как бог на душу положит.Свет и с розетками соединен и свет отдельно и розетки отдельно.Вообщем логика одна-как им было удобнее (короче) разводить и подключать.Может еще есть распаечные коробки? Находил до пяти штук в двухкомнатной(все под напряжением).Поищите по стенам(10-20 см от потолка).Чаще в коридоре.

avmal написал :
Подключить провода, уходящие в потолок, к новому питающему кабелю.

Так zyatek пишет, что они и так под напряжением. Наверное один фаза, а второй никуда не подключен - в нем фазный наводку создает.

zyatek
Возможно, что те что с потолка и есть питающие, а который вы считаете питающим - питает большую комнату. Вы выяснили какие комнаты какая линия питает или они разделены по принципу один свет, второй розетки? Мне кажется у вас именно такой вариант. Отключайте автоматы в щитке, отключайте все в распайке (при этом с помощью индикатора найдете питающий кабель), замыкайте накоротко розетку в большой комнате куском провода и тестером в распайке мерьте сопротивление - где свой коротыш найдете - это линия на розетки будет. Проверьте вынув перемычку, что коротыш исчез. Аналогично линию на освещение можно найти. Эти линии к новому питающему кабелю подключайте.

А вообще смысл затеи не очень понятен - зачем тянуть новые питающие провода, если не менять проводку до розеток?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

griandrej написал :
Так zyatek пишет, что они и так под напряжением. Наверное один фаза, а второй никуда не подключен - в нем фазный наводку создает.

Напряжение это разность потенциалов, а ТС наблюдал только свечение неонки индикатора.

спасибо всем, буду пробовать, но прикол в том что на трех из четырех оставшихся проводов есть напряжение, даже при раздельной схеме - одного нуля не хватает.......если в одном наведенный ток как его можно определить - индикатор на отвертке горит с одинаковой интенсивностью ........

griandrej написал :

в комнате пропало напряжение и на розетках и на освещении. вырубая последовательно старые автоматы действительно во второй комнате сначала вырубился свет а при втором розетки......
квартира жилая, ремонт веду последовательно, начал с коридора - замену линий до потребителя планирую проводить при ремонте в соответствующем помещении, а для начала цель идеи - разгрузить "чахлые" существующие линии

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

zyatek написал :
прикол в том что на трех из четырех оставшихся проводов есть напряжение, даже при раздельной схеме - одного нуля не хватает.......если в одном наведенный ток как его можно определить - индикатор на отвертке горит с одинаковой интенсивностью ........

Если я правильно понял, у вас осталось два двухжильных провода. Если так, то на том проводе где есть фаза и ноль- берём ноль , подключаем один конец двухполюсного индикатора( можно контрольку-патрон лампа два провода ),а вторым концом индикатора проверяем на втором проводе ,что там есть . Если загорается на обеих проводах то там на них фазы(но это маловероятно) . Если загорается на одном а на другом не горит то на втором проводе наводка и это ноль - в обрыве. Это можно проверить двухполюсным индикатором на втором проводе. индикатор гореть небудет.
Все работы выполнять отключая электричество в щите.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

zyatek написал :
прикол в том что на трех из четырех оставшихся проводов есть напряжение, даже при раздельной схеме - одного нуля не хватает.......если в одном наведенный ток как его можно определить - индикатор на отвертке горит с одинаковой интенсивностью ........

Напряжение меряют вольтметром, а происходящее у вас можно объяснить только одним - один провод куда-то прикручен, а остальные три висят в воздухе, о чём я уже второй раз повторяю.

to avmal
"Подключить провода, уходящие в потолок, к новому питающему кабелю. " - выбивает узо в щитке............

to лев
"Если загорается на обеих проводах то там на них фазы(но это маловероятно) " - лампочка горит на трех проводах из четырех.........

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

zyatek написал :
"Подключить провода, уходящие в потолок, к новому питающему кабелю. " - выбивает узо в щитке............

В обеих вариантах?

avmal написал :
В обеих вариантах?

нет только в одном

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Трудно заочно определять что куда идет ,откуда питается.Может будет удобнее все разъединить и просто прозвонить.Определите что с чем соединяется и уже соедините как вам нужно.

практики ну помогите же, на проводах что уходят в потолок тестер показывает на одном 215 В а на втором 115 В

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Тестер цифровой? Могут быть наводки.Вам старая проводка очень нужна?Старые провода,гнилые,алюминиевые,с плохой изоляцией.Замените все на медь-для себя же делаете.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

zyatek написал :
остались два не востребованных провода, один питающий распай-коробку, а вот второй идентифицировать не удалось-уходит на потолок

zyatek написал :
на проводах что уходят в потолок тестер показывает на одном 215 В а на втором 115 В

На той паре, что уходит в "распай-коробку" и должно быть сетевое напряжение, если в коробке вы её не отключили. Отключите эту пару в коробке или тщательно заизолируйте и больше не меряйте на ней ничего - чудес не бывает и ничего на ней кроме сетевого напряжения не появится.

zyatek написал :
пропал ток в розетках и на освещении в большой комнате

Сопоставив наводку, которую вы замеряете на оставшейся паре с пропавшим напряжением на розетках и освещении комнаты, можно сделать только один выход - это та самая пара, которая запитывает комнату. Других вариантов у меня пока нет, если вы ещё какую-то информацию не утаили.

Ура!Ура!Ура! - разобрался, электроснабжение "большой комнаты" ВОСТАНОВЛЕНО. все было, как мне кажется сейчас, - БАНАЛЬНО- в магистральном кабеле питающем большую комнату был перебит "О" , и строители ничего другого не придумали как задублировать "фазу" и "0" от ближайшей распай-коробки через потолок, ей и оказалась распака возле ванной, соответственно когда я ее "расхомутал" "0" в "большой" комнате и пропал - вот так.................Всем СПАСИБО за участие