Есть дом на 100м2 в 2 этажа с открытой системой отопления.
Циркуляция самотёком хорошая, и за 20 лет не было не каких проблем с пробками.
Но что логично на 1 этаже батареи более холодные чем на 2.
В связи с чем возникает вопрос, а поможет в этом случае установка насоса на систему, если да то какого, и в каком месте.
АОГВ ЖМЗ 23, трубы верхние 2", нижние 2" с сужением на 1,5" (видимо 2" не хватило)

Регистрация: 31.05.2011 Жуковский Сообщений: 7

Вот типа того

Только установкой насоса разницу в температуре между верхними и нижними радиаторами не убрать.
Добавьте на верхние радиаторы термоголовки или вентили для балансировки системы.

Мой сайт kuhnivmoskve.com

Регистрация: 31.05.2011 Жуковский Сообщений: 7

С установкой таких вентилей есть, проблема, а именно что часть труб уже после монтажа системы заделали в стену, и соответственно на все батареи 2 этажа точно поставить не получиться.

Как я понимаю насос всё же должен понизить разницу температур в батареях между 1 и 2 этажом.

Так где же лучше всего ставить насос?

Насос лучше ставить на обратку,но не вижу перемычек на радиаторах второго этажа,или их нет.

Регистрация: 31.05.2011 Жуковский Сообщений: 7

Что значит перемычки на радиаторах 2 этажа?? С батарей 2 этажа идёт труба 3/4 сразу в обратку как я понимаю.
Если ставить в обратку, то на сколько критична близость к АОГВ?

Подача и обратка радиатора должны соединятся между собой/в обход/радиатора.В вашем случае труба 1/2 ,вварить в подачу опустить вниз,пройти под радиатором и вварить в обратку.Насос ставьте в любом месте между котлом и последним радиатором.Привет Жуковскому почти родной город прожил там 15 лет.Если перемычки нет,тепло остается в рад.второго этажа ,первому достается мало.

Регистрация: 31.05.2011 Жуковский Сообщений: 7

Да, прямой трубы между подачей и обраткой нету, труба на подачи на 2 этаже переходит а 3/4 идёт в батарею на 2 этаже, с батареи на 2 этаже идёт в батарею на 1 этаже и уже переход в 2 или 1,5 "

Значит насос буду ставить через байпас буковой П в 7 метрах от АОГВ, а какой насос посоветуете.

p.s. В Жуковском всё так же, на самолёт пропеллер вешают, Жуковскому шляпу одевают ...

СВАРЩИК Сделанные перемычки на радиаторах 2-го этажа будут повышать температуру обратки и понижать, соответсвенно, температуру подачи. ( если котёл нормальный)
Если тепло на втором этаже избыточное - то эта идея хорошая.

Если перемычки нет,тепло остается в рад.второго этажа ,первому достается мало.

Вот только не совсем понятно,обьясните, если радиаторы 1-го этажа запитаны от подачи сверху, за счёт чего они будут сильнее прогреваться, откуда к ним пойдёт тепло?

А делают перемычки между подачей на верхний радиатор и подачей на нижний? (отделить часть потока от верхнего вниз, на 1и 2 радиаторе перед входом через тройник)

Подача и обратка радиатора должны соединятся между собой/в обход/радиатора

  • там система "самотёк", в самотёках нужен максимальный теплосъём, разница между подачей и обраткой- и поэтому подачу и обратку не соединяли между собой в обход радиатора.

Мой сайт kuhnivmoskve.com

Для Алакс. Эта идея не моя, так должно быть.Без перемычки вода отдает тепло в радиатор второго этажа,на первый она течет остывшей.С перемычкой часть воды идет в радиатор,часть по перемычке на первый этаж.Ваш последний вопрос мне не совсем понятен,но похоже эта перемычка и есть то о чем вы спрашиваете.

Господа прошу прощения за невнимательность.Перемычки здесь можно не делать,обратка из радиаторов второго этажа идет прямо в трубу.

СВАРЩИК - ну да, тоже подумалось что Вы не заметили пять вертикальных отводов на подачу сверху и пять приходов на обратку внизу..)
так вот, интересно, что Вы думаете, можно ли увеличить подачу на 2-4 вертикальный стояки путём горизонтальных отводов с 1-3 вертикальных стояков? (без трёхходовых кранов, увеличив скорость потока насосом)
или такая перемычка не продавиться?

Мой сайт kuhnivmoskve.com

Регистрация: 31.05.2011 Жуковский Сообщений: 7

И ещё кто может кинуть фотку грамотного байпаса?

Chirk написал :
кто может кинуть фотку грамотного байпаса?

Держите:

Палецкий написал :
Держите:

Посмотрел тоже, спасибо. Сделал не совсем так но примерно, вопрос интересует простой как правильно распологать сам насос горизонтально или вертикально (незнаю понятно спросил или нет.) Короче смонтировал я его крыльчаткой вниз, сегодня мужики варили мне газовую трубу увидели и посоветовали развернуть его чтобы стоял горизонтально.Ребята в отличии от меня профи я развернул но хотелось бы услышать независимое мнение.

старик написал :
Короче смонтировал я его крыльчаткой вниз

Ротор насоса находится в керамических подшипниках скольжения, а опорного подшипника в нем нет, поэтому насос должен быть расположен только горизонтально

Палецкий написал :
Ротор насоса находится в керамических подшипниках скольжения, а опорного подшипника в нем нет

Вот так мне пацаны и объяснили.

Chirk написал :
Есть дом на 100м2 в 2 этажа с открытой системой отопления.
Циркуляция самотёком хорошая, и за 20 лет не было не каких проблем с пробками.
Но что логично на 1 этаже батареи более холодные чем на 2.

Самое интересное что у меня точно так только квадратов не 100 а 97.Естественно на втором этаже всегда было теплей,батареи первого этажа сидят на обратке второго котел был угольный сейчас подвел газ.И что прям так вода остывала на втором я бы не сказал (насоса не было самотек) Точно такой дом газофицировали в прошлом году установили насос, зимой ходил смотрел разницы в темпереатуре батарей почти не стало, но на втором этаже один черт теплей.Правда потолки на втором чуть пониже.Батарей на втором этаже 6 штук на первом 4 штуки (было) вот теперь я две на первом добавил зимой жив буду гляну.Сам не спец поэтому как правильно не спорю написал как есть в реале.Мое мнение если после газофикации с голоду не помру просто надо на втором этаже батареи уменьшить если по секциям то пополам.Сейчас у меня на втором 45 секций(пять по 7 секций и одна 10) старых советских чугунных, что для двух спален лоджии и лестничной площадки явный перебор.

Chirk написал :
Вот типа того

У Вас я смотрю второй этаж сразу в обратку на первом а первый с подачи до обратки сам по себе а у меня первый на обратки со второго так что системы у нас немного разные.Вам крантики шаровые поставить и регулировать каждый этаж прикрывая открывая,У меня так не сделаешь.

старик написал :
Вам крантики шаровые поставить и регулировать каждый этаж прикрывая открывая

..только не шаровые, а батарейные!

я бы советовал не усложнять конструкцию , и если позволяет место прямо на подаче котла и ставить
этот вариант имеет минимальное сопротивление при отключении света ( если насос буде с 32 гайками , то снижение эффективности от существ ЕЦ и после установки насоса будет 5-15 процентов , что на время отключения электричества будет не так критично ( можно просто поднять Т на котле ), зато не надо бежать и открывать байпасный кран
устанавливать грязевик тоже не обязательно в таком исполнении , так как бак котла является замечательным отстойником
насос вам нужен 32 - 60 ( 32 -6 ) ни больше ни меньше не советую

артур липецк написал :
этот вариант имеет минимальное сопротивление при отключении света ( если насос буде с 32 гайками , то снижение эффективности от существ ЕЦ и после установки насоса будет 5-15 процентов

артур липецк написал :
насос вам нужен 32 - 60

Откуда такие данные про 5-10%? И при чём здесь 32-е гайки? 25-60 и 32-60 отличаются размером "фланца" с резьбой под гайку, а сечение "дальше" и вся улитка внутри у них одинаковая. так, что все модели вплоть до 32-60 заужают прилично.

Vintets написал :
25-60 и 32-60 отличаются размером "фланца"

вы бы сначала мат часть подучили , потом спорили

Vintets написал :
32-60 заужают прилично.

не спорю , но для ЕЦ это ничтожное сужение

Vintets написал :
Откуда такие данные про 5-10%?

ставил много потому и знаю , перометром проверял результаты