Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2446829

Дом сельский многоквартирный блочный . .У каждого есть свой выход на улицу.Щиток общий.Заземления (по моему) нет.Перед входом у каждого свой палисадник. Можно ли вывести заземление отдельно в свой палисадник(вбить арматуру)?как это сделать?
Заранее спасибо.

ильдар2008 написал :
Можно ли вывести заземление отдельно в свой палисадник(вбить арматуру)

Можно , только не арматуру, а арматурины (треугольник) - подробней в "ВАЖНО Хелп по заземлению и безопастностью"

ильдар2008 написал :
Дом сельский многоквартирный блочный

Ёпрст - не углядел - в случае много квартирки - "земля " должна быть общая для всех!!!

Отдельно нельзя?

haramamburu написал :
много квартирки

Много квартирный дом это дом с общими местами пользования ,например подъезд ,а это типа сельский танхаус -но "земли" нет.ИХМО.Щиток общий.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Правильнее всем скинуться и выполнить повторное заземление нейтрали на входе (особо если питание по воздушке, а не по КЛ). А уже от установленной ГЗШ взять провода РЕ отдельно. Помня, что РЕ по проводимости не ниже фазного, но отдельно проложенный (при отсутствии механической защиты) не ниже 4 кв.мм., и только медный - рекомендую ПВ-три полосатого цвета.
Если все не хотят по религиозным соображениям - то только схема ТТ (РЕ не соединено с нейтралью, УЗО на вводе в свою "квартиру" обязательно.


так примерно ?
Поподробней можно .

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Модераторов на Вас нету - ссылки на вражеский форум давать
Да, если речь о ТТ - то первая схема. Фаза и нейтраль с ввода после узла учёта пропускаем через УЗО (ну или дифавтомат), клеммную колодку РЕ в Вашем вводном щите не соединяем с нейтралью, а тянем от неё провод проводимостью как вводной и обязательно медный до заземлителя.

Во народ, растуды их в двенадцать апостолов с Варварой-великомученицей в койке - по 500-700 рублей с квартиры жаба душит скинуться на железо и сварщика. Для своей же безопасности!!! Точно по религиозным соображениям, в бога, душу, морскую мать их через ютовый клюз!

Одинец написал :
Если все не хотят по религиозным соображениям - то только схема ТТ

Пусть это даже не многоэтажка , а танхаус , но если есть общие мет. элементы - то ТТ рекомендовать ... как бэ неуместно, или даже сказать преступно.
Если уж так - то уж просто узо и ничего более

haramamburu написал :
просто узо

Поподробней для чайника.