Здравствуйте.
Помогите разобраться. Собрал 3х метровый удлинитель (ПВС 3*2.5, вилка и штепсельная розетка - обе с земляным контактом). Воткнул в стационарную розетку (без земляного контакта) и стал смотреть индикаторной отверткой. Итог - на одном контакте удлинителя есть фаза, на втором контакте - нет фазы, на земле - есть фаза (отвертка светит не так ярко, как на фазе, но светит). Стал мерить мультиметром, в итоге: фаза/ноль=230В, фаза/земля=120В, ноль/земля=85В. Почему? Наводки? Пользоваться таким удлинителем можно?
Собрал вроде все верно, контакты не перепутал.
Спасибо.
qwerty123123 написал :
Стал мерить мультиметром, в итоге: фаза/ноль=230В, фаза/земля=120В, ноль/земля=85В.
Комментатор написал :
Не обязательно цифровым мультиком. Самый обычный индикатор в таком случае тоже наводку покажет .
qwerty123123 написал :
стал смотреть индикаторной отверткой. Итог - на одном контакте удлинителя есть фаза, на втором контакте - нет фазы, на земле - есть фаза (отвертка светит не так ярко, как на фазе, но светит)
Его б еще для спокойствия мегометром крутануть. А то может где то в вилке, проводе или колодке утечки фигарят...
После мегера сразу как то спокойно на душе становится
Наличие фазы смотрел леграндовской индикаторной отверткой, напряжение - мультиметр 266C Clamp Meter.
Прозвонил лампочкой - жилы между собой не коротят.
Диагноз - забить и можно пользоваться?