#2447700

DEKraft стоимость дифф автоматов очень недорогая 300-400 р.
Кто-нибудь уже собирал на них щиток, как они ?
Есть желание собрать щиток полностью на этих дифф. автоматах.

Из минусов вижу только то , что они бывают тип АС.
Типа А нет.

Или порекомендуйте, на чем собрать шиток, так, чтобы качественно и
не дорого.

Разбивка по линиям на двушку:

Кухня

1 Варочная панель Дифф 40 А 30мА 4кв прямой , непосредственное подключение

2 Холодильник
Духовой шкаф Дифф 40 А 30 мА 4кв до распред коробки, далее 2.5кв
ППМ
Вытяжка
Блоки розеток

3 Освещение (основнойсвет+ подсветка) Дифф 16А 30мА 2.5 кв
Теплый пол

коридор
1 Освещение
2 Розетки

комната 1

  1. Кондиционер
  2. Освещение
  3. Розетки

комната 2

  1. Кондиционер
  2. Освещение
  3. Розетки

ванна/туалет

  1. Проточный обогреватель
  2. Освещение
  3. Стиральная машина
  4. Ванна с гидромасажем

Спасибо.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

А можно собрать и на - еще дешевле будет! Правильное решение для экономного - породистое УЗО & породистые АВ.

На варочную кабель 6мм2. Духовому шкафу, ПММ и теплому полу - по своей линии, вытяжку и розетки можно вместе. Линий света на двушку, скорее всего, будет достаточно двух (кабель 3х1*5, АВ С10 на каждую).

Марсик написал :

DEKraft вроде поприличнее будет, чем на ссылке

Так я и спрашиваю какие диффы или озу+автомат оптимальны по соотношению цена/качество, что порекомендуете ?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

"Домашние" серии известных производителей, навскидку:
Legrand LR;
ABB FH;
Schneider Electric (Merlin Gerin) Домовой;
General Electric DMS-Line (я использую их).

Марсик написал :
General Electric DMS-Line (я использую их).

DEKraft совсем отстой ? Был опыт использования ?

Если не затруднит, можно ссылочку с ценами на GE, что то не могу найти их стоимости в нете ..

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

xobnimail написал :
DEKraft совсем отстой ? Был опыт использования ?

Опыт использования аналогичных изделий под другими марками (в основном, ИЭК и ЭКФ) говорит о допустимости их использования не в быту, т.е. при наличии грамотного обслуживающего персонала. В квартирных щитках таковые не использую.

xobnimail написал :
Если не затруднит, можно ссылочку с ценами на GE, что то не могу найти их стоимости в нете ..

В моей о них есть примерные цены в нашем регионе.

Hager ктонить пользовал ? Как они ?

Германия вроде производит

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

xobnimail написал :
Hager ктонить пользовал ? Как они ?

Не использовал, но производитель из достойных.

Марсик посмотри плиз финальную спецификацию, грамотно сделано ? Или не очень ?
Оговорюсь сразу провод 2.5 кв.мм для освещения берется для унификации, потому что скорее всего будет покупаться бухта 100м.

Вот спека:

Итого линий от электрощита:

1 Варочная панель (кухня) сечение провода 6 кв.мм ( может быть 380 В) УЗО 40 А 30мА(тип АС) + АВ С32
2 ППМ (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО 25 А 30мА(тип АС)+ АВ С25
3 Духовой шкаф (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО 25 А 30мА(тип АС) + АВ С25
4 Теплый пол (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО 25 А 30мА(тип АС) + АВ С25
5 Вытяжка + блоки розеток (кухня и коридор) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО 25 А 30мА (тип АС) + АВ С25
6 Освещение (кухня и коридор) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется + АВ С16

7 Кондиционер (комната 1) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО 25 А 30мА + АВ С25
8 Кондиционер (комната 1) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО 25 А 30мА + АВ С25
9 Освещение ( комната 1,2 + лоджия) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется + АВ С16
10 Розетки ( комната 1,2 + лоджия) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО 25 А 30мА (тип А) + АВ С25

11 Теплый пол (Ванна/Туалет) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО 25 А 30мА(тип АС) + АВ С25
12 Проточный водонагреватель (Ванна) сечение провода 6 кв.мм УЗО 32 А 30мА(тип А) + АВ С32
13 Стиральная машина Ванна сечение провода 2.5 кв.мм УЗО 25 А 30мА(тип А) + АВ С32
14 Освещение + вентилятор сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется + АВ С16

Итого:

АВ С25 8шт
АВ С16 3шт
АВ С32 3 шт

УЗО 25 А 30мА(тип АС) 7шт.
УЗО 25 А 30мА (тип А) 2шт.
УЗО 40 А 30мА(тип АС) 1шт.
УЗО 32 А 30мА(тип А) 1шт.

Или может вообще не стоить заморачиваться с УЗО А-типа и поставить везде АС

Спасибо!

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

У Вас на каждую (!) линию свое УЗО??? В этом случае, цена совершенно точно будет бешеной, даже если собирать на безродных комплектующих.

В данном случае, я бы ограничился четырьмя УЗО: кухня, все розетки по квартире, весь свет, санузел. После каждого УЗО - необходимое число линий и групповых АВ. Минуя УЗО, можно подключить кондеи и свет в прихожей.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

xobnimail написал :
АВ С25 8шт
АВ С16 3шт
АВ С32 3 шт

УЗО 25 А 30мА(тип АС) 7шт.
УЗО 25 А 30мА (тип А) 2шт.
УЗО 40 А 30мА(тип АС) 1шт.
УЗО 32 А 30мА(тип А) 1шт.

Озвучьте заложенные деньги на щит

Марсик написал :

С типом УЗО А или АС стоит заморачиваться ?

gugulaki написал :

Да ничего пока не заложено, меня инетерсует как грамотно сделать.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

  1. Если у вас обычные штепсельные розетки, то меняйте свои 25 А автоматы на 16А
  2. Что ж у вас за стиралка которая жрет 6 кВт?
  3. И сплиты у вас я понял от 18 и выше?
  4. тип А для УЗО ставят где есть постоянная составляющая, т.е. стиралка с интелектуальным изменением числа оборотов, блок питания компьютеров и прочие импульсные блоки питания

Поправил, так нормально ?

Распределение по линиям и УЗО

УЗО 63 А 30мА(тип АС) + АВ С32
1 Варочная панель (кухня) сечение провода 6 кв.мм ( может быть 380 В)

УЗО 63 А 30мА(тип АС) + АВ С32
2 ППМ (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
3 Духовой шкаф (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
4 Теплый пол (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
5 Вытяжка + блоки розеток (кухня и коридор) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С16
6 Розетки ( комната 1,2 + лоджия) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16

7 Освещение (кухня и коридор) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16
8 Кондиционер (комната 1) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25
9 Кондиционер (комната 2) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25
10 Освещение ( комната 1,2 + лоджия) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16

УЗО 40 А 10мА(тип А) + АВ С32
11 Теплый пол (Ванна/Туалет) сечение провода 2.5 кв.мм с АВ С25
12 Стиральная машина Ванна сечение провода 2.5 кв.мм с АВ С25

УЗО 40 А 30мА(тип АС) + АВ С32
13 Проточный водонагреватель (Ванна) сечение провода 6 кв.мм с АВ С32

14 Освещение + вентилятор сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется с АВ С16

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

xobnimail написал :
1 Варочная панель (кухня) сечение провода 6 кв.мм ( может быть 380 В)

Определитесь с фазностью 1.2.3
Вводной каким номиналом?

xobnimail написал :
2 ППМ (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25

Почему 25????

xobnimail написал :
4 Теплый пол (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25

аналогично

xobnimail написал :
6 Розетки ( комната 1,2 + лоджия) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16

УЗО требуется

Поясню: защита линий от токов утечки требуется там где могут присоединяться переносные электроприемники - т.е. все розетки защищаются УЗО

Какая мощность теплого пола?

xobnimail написал :
8 Кондиционер (комната 1) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25
9 Кондиционер (комната 2) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25

Кондиционеры через розетку?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

xobnimail написал :
УЗО 63 А 30мА(тип АС) + АВ С32
1 Варочная панель (кухня) сечение провода 6 кв.мм ( может быть 380 В)

УЗО 63 А 30мА(тип АС) + АВ С32
2 ППМ (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
3 Духовой шкаф (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
4 Теплый пол (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
5 Вытяжка + блоки розеток (кухня и коридор) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С16
6 Розетки ( комната 1,2 + лоджия) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16

Всю кухню, кроме света, под одно УЗО 63А 30мА.

gugulaki написал :
Вводной каким номиналом?

Присоединяюсь. По традиции, фото этажного щита приветствуется.

по вводу и щитку нужно уточнять, новострой, не смотрел пока,
но скорее всего там 380в на входе.
в случае 380 наверное нужно еще нагрузку по фазам расспределить ?!

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

xobnimail написал :
по вводу и щитку нужно уточнять, новострой, не смотрел пока,
но скорее всего там 380в на входе.
в случае 380 наверное нужно еще нагрузку по фазам расспределить ?!

ЁПРСТ, там будет стоять ограничение 16-20 А на фазу!!!!!

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

xobnimail написал :
по вводу и щитку нужно уточнять, новострой, не смотрел пока,

С этого надо начинать.
Иначе все планирование щитка не имеет никакого смысла. Должны быть граничные условия.

xobnimail написал :
но скорее всего там 380в на входе.

Скорее 220

xobnimail написал :
в случае 380 наверное нужно еще нагрузку по фазам расспределить ?!

Естественно.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

xobnimail написал :
2 ППМ (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25

С10

xobnimail написал :
3 Духовой шкаф (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25

С16

xobnimail написал :
7 Освещение (кухня и коридор) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16

Провод 3х1,5
С10, а то и С6. Сколько освещать собрались?..

xobnimail написал :
8 Кондиционер (комната 1) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25
9 Кондиционер (комната 2) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25

С16 оба

xobnimail написал :
УЗО 40 А 10мА(тип А) + АВ С32

Автомат не нужен.

xobnimail написал :
11 Теплый пол (Ванна/Туалет) сечение провода 2.5 кв.мм с АВ С25

С10. Ну максимум С16
Мощность теплого пола какая?
Кстати провода на теплые полы тоже наверное 1,5 квадрата. 2,5 подсоединять замучаетесь.

xobnimail написал :
12 Стиральная машина Ванна сечение провода 2.5 кв.мм с АВ С25

С10

P.S. А морда не треснет? Кто ж вам столько даст то? При однофазном подключении на все про все дается 50А, при трехфазном в киловаттах примерно столько же...
А вы размахались: плита, проточник киловатт на 8-10, куча кондеров... Будете сидеть в прохладе с горячей водой в полной темноте и тишине? А то вырубится у вас все это нафиг.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

xobnimail написал :
в случае 380 наверное нужно еще нагрузку по фазам расспределить ?!

А то!

Таки без фотографий дальнейшее обсуждение схемы нецелесообразно.

по возможности обязательно сделаю