DEKraft стоимость дифф автоматов очень недорогая 300-400 р.
Кто-нибудь уже собирал на них щиток, как они ?
Есть желание собрать щиток полностью на этих дифф. автоматах.
Из минусов вижу только то , что они бывают тип АС.
Типа А нет.
Или порекомендуйте, на чем собрать шиток, так, чтобы качественно и
не дорого.
Разбивка по линиям на двушку:
Кухня
1 Варочная панель Дифф 40 А 30мА 4кв прямой , непосредственное подключение
2 Холодильник
Духовой шкаф Дифф 40 А 30 мА 4кв до распред коробки, далее 2.5кв
ППМ
Вытяжка
Блоки розеток
А можно собрать и на - еще дешевле будет! Правильное решение для экономного - породистое УЗО & породистые АВ.
На варочную кабель 6мм2. Духовому шкафу, ПММ и теплому полу - по своей линии, вытяжку и розетки можно вместе. Линий света на двушку, скорее всего, будет достаточно двух (кабель 3х1*5, АВ С10 на каждую).
"Домашние" серии известных производителей, навскидку:
Legrand LR;
ABB FH;
Schneider Electric (Merlin Gerin) Домовой;
General Electric DMS-Line (я использую их).
xobnimail написал :
DEKraft совсем отстой ? Был опыт использования ?
Опыт использования аналогичных изделий под другими марками (в основном, ИЭК и ЭКФ) говорит о допустимости их использования не в быту, т.е. при наличии грамотного обслуживающего персонала. В квартирных щитках таковые не использую.
xobnimail написал :
Если не затруднит, можно ссылочку с ценами на GE, что то не могу найти их стоимости в нете ..
Марсик посмотри плиз финальную спецификацию, грамотно сделано ? Или не очень ?
Оговорюсь сразу провод 2.5 кв.мм для освещения берется для унификации, потому что скорее всего будет покупаться бухта 100м.
Вот спека:
Итого линий от электрощита:
1 Варочная панель (кухня) сечение провода 6 кв.мм ( может быть 380 В) УЗО 40 А 30мА(тип АС) + АВ С32
2 ППМ (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО 25 А 30мА(тип АС)+ АВ С25
3 Духовой шкаф (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО 25 А 30мА(тип АС) + АВ С25
4 Теплый пол (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО 25 А 30мА(тип АС) + АВ С25
5 Вытяжка + блоки розеток (кухня и коридор) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО 25 А 30мА (тип АС) + АВ С25
6 Освещение (кухня и коридор) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется + АВ С16
У Вас на каждую (!) линию свое УЗО??? В этом случае, цена совершенно точно будет бешеной, даже если собирать на безродных комплектующих.
В данном случае, я бы ограничился четырьмя УЗО: кухня, все розетки по квартире, весь свет, санузел. После каждого УЗО - необходимое число линий и групповых АВ. Минуя УЗО, можно подключить кондеи и свет в прихожей.
Если у вас обычные штепсельные розетки, то меняйте свои 25 А автоматы на 16А
Что ж у вас за стиралка которая жрет 6 кВт?
И сплиты у вас я понял от 18 и выше?
тип А для УЗО ставят где есть постоянная составляющая, т.е. стиралка с интелектуальным изменением числа оборотов, блок питания компьютеров и прочие импульсные блоки питания
УЗО 63 А 30мА(тип АС) + АВ С32
1 Варочная панель (кухня) сечение провода 6 кв.мм ( может быть 380 В)
УЗО 63 А 30мА(тип АС) + АВ С32
2 ППМ (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
3 Духовой шкаф (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
4 Теплый пол (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
5 Вытяжка + блоки розеток (кухня и коридор) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С16
6 Розетки ( комната 1,2 + лоджия) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16
7 Освещение (кухня и коридор) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16
8 Кондиционер (комната 1) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25
9 Кондиционер (комната 2) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25
10 Освещение ( комната 1,2 + лоджия) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16
УЗО 40 А 10мА(тип А) + АВ С32
11 Теплый пол (Ванна/Туалет) сечение провода 2.5 кв.мм с АВ С25
12 Стиральная машина Ванна сечение провода 2.5 кв.мм с АВ С25
УЗО 40 А 30мА(тип АС) + АВ С32
13 Проточный водонагреватель (Ванна) сечение провода 6 кв.мм с АВ С32
14 Освещение + вентилятор сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется с АВ С16
xobnimail написал :
1 Варочная панель (кухня) сечение провода 6 кв.мм ( может быть 380 В)
Определитесь с фазностью 1.2.3
Вводной каким номиналом?
xobnimail написал :
2 ППМ (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
Почему 25????
xobnimail написал :
4 Теплый пол (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
аналогично
xobnimail написал :
6 Розетки ( комната 1,2 + лоджия) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16
УЗО требуется
Поясню: защита линий от токов утечки требуется там где могут присоединяться переносные электроприемники - т.е. все розетки защищаются УЗО
Какая мощность теплого пола?
xobnimail написал :
8 Кондиционер (комната 1) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25
9 Кондиционер (комната 2) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25
по вводу и щитку нужно уточнять, новострой, не смотрел пока,
но скорее всего там 380в на входе.
в случае 380 наверное нужно еще нагрузку по фазам расспределить ?!
xobnimail написал :
по вводу и щитку нужно уточнять, новострой, не смотрел пока,
но скорее всего там 380в на входе.
в случае 380 наверное нужно еще нагрузку по фазам расспределить ?!
ЁПРСТ, там будет стоять ограничение 16-20 А на фазу!!!!!
xobnimail написал :
2 ППМ (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
С10
xobnimail написал :
3 Духовой шкаф (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
С16
xobnimail написал :
7 Освещение (кухня и коридор) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16
Провод 3х1,5
С10, а то и С6. Сколько освещать собрались?..
xobnimail написал :
8 Кондиционер (комната 1) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25
9 Кондиционер (комната 2) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25
С16 оба
xobnimail написал :
УЗО 40 А 10мА(тип А) + АВ С32
Автомат не нужен.
xobnimail написал :
11 Теплый пол (Ванна/Туалет) сечение провода 2.5 кв.мм с АВ С25
С10. Ну максимум С16
Мощность теплого пола какая?
Кстати провода на теплые полы тоже наверное 1,5 квадрата. 2,5 подсоединять замучаетесь.
xobnimail написал :
12 Стиральная машина Ванна сечение провода 2.5 кв.мм с АВ С25
С10
P.S. А морда не треснет? Кто ж вам столько даст то? При однофазном подключении на все про все дается 50А, при трехфазном в киловаттах примерно столько же...
А вы размахались: плита, проточник киловатт на 8-10, куча кондеров... Будете сидеть в прохладе с горячей водой в полной темноте и тишине? А то вырубится у вас все это нафиг.