Всем привет.
подавал заявку на техприсоединение, тех условия выдали спустя 2 (два) месяца, по-моему нарушение .
Так вот в них (в техусловиях) ни слова про то, какой должен быть щит. В связи с чем у меня вопрос: Разрешается ли устанавливать самодельный щит на фасаде здания, при том что сам щит будет защинен от атмосферных осадков (будет установлен под навесом)?
В тех условии должно быть указано ограничение мощности и выполнение подключения. Раз нет ограничений берите по максимуму
Все щиты обычно сами и собирают, но лучше обратится к специалисту. Шкаф на улице должен быть герметичный > IP54
taisuganovo написал :
Разрешается ли устанавливать самодельный щит на фасаде здания, при том что сам щит будет защинен от атмосферных осадков (будет установлен под навесом)?
Надо учесть три вещи: климатическое исполнение (УХЛ), категория размещения (2), степень защиты от пыли и воды (IP54 или выше).
МарсикЮрка
А если я добьюсь того, что ящик будет герметичный то тогда можно да?
Просто есть знакомые у которых руки растут из правильного места, вот они то и пообещали сварить ящик, причем сказали что будет ни чем не хуже что продаются в магазинах.
taisuganovo написал :
А если я добьюсь того, что ящик будет герметичный то тогда можно да?
Просто есть знакомые у которых руки растут из правильного места, вот они то и пообещали сварить ящик, причем сказали что будет ни чем не хуже что продаются в магазинах.
Так можно и лучше сделать! А если есть доступ к порошковой окраске или автомалярке - еще и выглядеть будет здорово! Но затея имеет смысл лишь в том случае, если все указанные работы Вам выполнят бесплатно.
taisuganovo написал :
А если я добьюсь того, что ящик будет герметичный то тогда можно да?
Обычно, когда говорят "ящик для улицы", всё сводят к герметичности. А на самом деле кроме этого должна быть устойчивость уплотнения (резинки на двери) к влажности, материала к морозу и солнечному свету и пр.
Примеры:
На одном заводе (ПО Элтехника) повесили на улицу ящик собственного изготовления. Сталь, порошковая краска, IP54. Но вскоре резинка, уплотняющая дверь, раздулась и лопнула вдрызг. Оказалось, что эта чудо-резинка, пригодная для наклеивания на импортном станке, впитывает влагу, а мороз её разрывает. То есть герметичность есть, а категория размещения - явно не 1 и не 2.
Шкафы Spacial 3D. Сталь, порошковая краска, IP66. Но производитель пишет, что разработаны для внутренней установки.
Шкафы Spacial 3DX. Нержавейка, IP66. Тоже для внутренней установки.
Юрка написал :
Обычно, когда говорят "ящик для улицы", всё сводят к герметичности. А на самом деле кроме этого должна быть устойчивость уплотнения (резинки на двери) к влажности, материала к морозу и солнечному свету и пр.
Более того, у ящика наружной установки и конструкция отличается от ящика внутренней установки - стараются максимально уменьшить возможность попадания струй воды сверху на уплотнительные швы за счёт наплыва всех стенок над лицевой плоскостью дверцы ( по-крайней мере, делается заподлицо ). Все швы наружных ящиков выполняются непрерывным сварным швом. Какие-либо сквозные отверстия тоже исключаются, включая отверстия для болта заземления и монтажные отверстия для крепления ящика. Для установки и крепления ящика предусматриваются специальные кронштейны и проушины приваренные к задней стенке ящика на стадии изготовления. Кроме этого, большое значение имеет толщина листа, из которого ящик изготавливается для обеспечения необходимой жёсткости и возрастает с увеличением габаритов конструкции. Использование специальных силовых запоров - отдельная тема ...