Затеял я трехфазный ввод, получил ТУ, все как надо. ТУ предписывают установить счетчик в отдельном внешнем щите.
Подскажите, что в этот внешний щит поставить?
Какой автомат запломбировать до счетчика(ампераж, тип)?
Какие автоматы после?
Ставить ли УЗО или дифавтомат или лучше их во внутрений щит?
Автоматы планирую 3хфазные легранд, у них разные серии вроде как - какую исппользовать?
AFX написал :
вопрос был скорее по сериям/характеристикам.
всё как обычно - schntider electric (серия Домовой), legrand DX, ABB, General Electric. А с номиналами и характеристиками автоматов нужно разбираться, зная ваши ТУ, потребителей и тд. и тп.
ок, спасибо. а как насчет остального? я сейчас курю форум очень сильно, и нашел, что есть 2 типа заземления - ТТ и ТНЦС. глядя на мою ВЛ, думаю ТНЦС мне не светит. как грамотно собрать щит по ТТ схеме? подкиньте ссылку, плиз!
AFX написал :
как грамотно собрать щит по ТТ схеме?
ТТ - это означает, что Рабочий ноль от ВЛ и Защитный ноль от контура заземления не соединяются ни в одной точке + к этому нужна двухуровневая диф. защита (обязательное условие при системе ТТ) - например, вводное УЗО на 100 мА, и УЗО линий электроприемников - 10...30 мА.
ТТ - это означает, что Рабочий ноль от ВЛ и Защитный ноль от контура заземления не соединяются ни в одной точке + к этому нужна двухуровневая диф. защита (обязательное условие при системе ТТ) - например, вводное УЗО на 100 мА, и УЗО линий электроприемников - 10...30 мА.
это я понял, схема простая. а что нужно для TN? достаточно заземлить ноль,или обязательно его заземление на воздушке и ктп?
AFX написал :
Затеял я трехфазный ввод, получил ТУ, все как надо. ТУ предписывают установить счетчик в отдельном внешнем щите.
Подскажите, что в этот внешний щит поставить?
Какой автомат запломбировать до счетчика(ампераж, тип)?
Какие автоматы после?
Ставить ли УЗО или дифавтомат или лучше их во внутрений щит?
Автоматы планирую 3хфазные легранд, у них разные серии вроде как - какую исппользовать?
Все напрямую зависит от ТУ. Как и что прописано. Но там обязательно указана выделенная мощность. Если ТУ "нормальные" и соотв. ПП334, то соответственно рисуете рабочую лин.схему. Рассчитываете силу тока по выделенной мощности и указываете автомат на ступень выше. Все остальное ставите в РЩ дома.
Автомат лучше ставить из серий от 6кА.
AFX написал :
а что нужно для TN? достаточно заземлить ноль,или обязательно его заземление на воздушке и ктп?
Что творится на ктп это не ваша зона ответственности. В лучшем случае вы можете потребовать от энергетиков выполнить повторное заземление на вашей опоре, откуда делается ввод.
У нас, например, повторное заземление в итоге сделали, естественно без энтузиазма и только после роегулярного пинания.
Разделение PEN мы делаем уже в доме. Повторное заземление дома сделали из сборных штырей Galmar, энергетики предлагали уголками и сваркой.
sdjk написал :
Все напрямую зависит от ТУ. Как и что прописано. Но там обязательно указана выделенная мощность. Если ТУ "нормальные" и соотв. ПП334, то соответственно рисуете рабочую лин.схему. Рассчитываете силу тока по выделенной мощности и указываете автомат на ступень выше. Все остальное ставите в РЩ дома.
Автомат лучше ставить из серий от 6кА.
у меня в ТУ прописаны калиброванные прадохранительные вставки PF на 25А, мощность отпустили 8 кВт, но сами сказали - какие АВ поставишь, столько и будет))
серии 6 кА - это 6000 А?
Насяльника написал :
Если только ваш дом не в деревне с 2х проводной ВЛ на деревянных столбах и т.д.,
то оно ТТ Вам не надо. Делайте как положено TN-C-S
сегодня говорил с шабашниками из РЭСа, спросил, заземлен ли ноль на моей ВЛ? - да, говорят.
спрашиваю: а может сделаем TN?
да зачем усложнять! отвечают.
может, послать их от греха подальше? найти кого посерьезней?