План квартиры по - двухкомнатная квартира, тип 1

После прочтения форума получилась вот такая схема. Подскажите, какие недочеты или какие улучшения можно сделать.

В магазине, где планируется покупать электрооборудование почему-то отговорили от покупки ABB и советовали Moeller, на их продукции и сделал всю схему. Дифференциальные автоматы (PFL6) использовались для уменьшения размеров щитка. Правильно ли выбрана серия автоматов - PL6 и PFL6, или желательно какую-нибудь другую.

Прокладка планируется проводом Одескабель ВВП-1, возможно в некоторых местах ВВП-2. От щитка в комнаты, кухню и ванную провод будет заводиться по полу, а дальше в стенах.

Если кто-то организовывал проводку в домах похожей серии, посоветуйте возможные варианты размещения внутриквартирного щитка.

Что за провод ВВП-1 делайте нормально ВВГ-НГ или нум.
на бойлер отдельный кабель 3*2,5 и узо, на посудомоечную тоже желательно отдельное подключение

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Anat78 написал :
Что за провод ВВП-1

Это тот же ВВГ, но производства Одесскабель.

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

На кондиционер(ы) 16 А автомат не много?И линии света лучше отдельно от розеток.

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

avmal написал :
Это тот же ВВГ, но производства Одесскабель.

Он качественный?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Klod написал :
Он качественный?

Пока никто из иностранцев не жаловался.

dmytre написал :
советовали Moeller

Нет. У них дифавтоматы типа АС. А - нет. Точнее есть, но под заказ, и дорогие.
Берите Хагер - на нашем рынке самый оптимальный вариант.

Anat78 написал :
Что за провод ВВП-1

Хороший провод. Оболочка и изоляция толще чем у обычного ВВГ. И есть одно замечательное свойство - он плоский, и жила РЕ всегда посередине.

Klod написал :
На кондиционер(ы) 16 А автомат не много?

В интернете находил, что мощность подключения 2500 Вт. Если более 800 Вт не потребляет, то автомат заменю на 10А

Smily написал :
Берите Хагер - на нашем рынке самый оптимальный вариант.

Спасибо за подсказку по поводу Хагера. У них есть и 10 мА, чтобы на ванную поставить.

Klod написал :
И линии света лучше отдельно от розеток

А чем плохо деление проводки териториально? Просто сейчас ремонт в комнатах не планируется, а в коридоре, где будет размещен щиток, будет делаться. В комнаты можно закинуть провод для последующей разводки света и розеток.

Anat78 написал :
на бойлер отдельный кабель 3*2,5 и узо, на посудомоечную тоже желательно отдельное подключение

Бойлер со стиральной машиной вряд ли будут одновременно работать. Бойлер планируется как вариант на время отключения горячей воды. Так ли для ПММ необходима своя линия, у нее всего 0,8 кВт мощности - это уже третья на кухне будет.

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

dmytre написал :
И линии света лучше отдельно от розеток

dmytre написал :
А чем плохо деление проводки териториально?

По разным причинам-нагрузки,проводах,автоматах,ковыряться в розетках лучше со светом(и наоборот),как-то принято отдельно.Хозяин конечно может делать как угодно.

dmytre написал :
Бойлер со стиральной машиной вряд ли будут одновременно работать. Бойлер планируется как вариант на время отключения горячей воды. Так ли для ПММ необходима своя линия, у нее всего 0,8 кВт мощности - это уже третья на кухне будет.

Вы гарантируете не одновременную работу ?Лучше иметь лишнюю линию-чем потом сожалеть об ее отсутствии или переделовать.

Klod написал :
Вы гарантируете не одновременную работу ?

2,3 кВт(максимум) на стиралку и 1,5 кВт на бойлер вроде бы не выходят за пределы 20А.
Щиток хотелось бы сделать максимально маленьким при сохранении необходимого функционала. Если не врезать его в несущую стену в коридоре, что, вроде бы, запрещено или, как минимум, не рекомендуется, то места я ему пока не нашел.

dmytre написал :
У них есть и 10 мА, чтобы на ванную поставить.

Это лишнее. В старых домах нельзя ставить розетки в ванной, а для света вполне достаточно 30 мА.

Smily написал :
В старых домах нельзя ставить розетки в ванной

Есть вариант защиты, чтобы можно было установить розетку в ванной?

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

dmytre написал :
Есть вариант защиты, чтобы можно было установить розетку в ванной?

Вам это очень!! нужно??Может можно обойтись без нее?

Розетка нужна в основном для приборов типа триммер, фен, т.е. имеющие пластиковый корпус. Розетка для стиральной машины будет за пределами ванной, для бойлера в туалете.

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Разделительный трансформатор,влагозащищенная розетка,расположение не в мокрой зоне,УЗО на 10мА.

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

Smily

Smily написал :
В старых домах нельзя ставить розетки в ванной

Объясните столь категоричное заявление.
На основании каких критериев дом относится к категории "старых"?

Розетки нельзя, а как насчет гидромассажных ванн, электрических полотенце-сушителей, стиральных машин, накопительных и проточных водо-нагревателей?

dmytre можно попробовать соорудить гипсокартоновый короб в углу слева от входной двери и взять туда встраиваемый щиток. Если короб будет во всю высоту помещения, то не надо будет беспокоиться об упрятывании отходящих линий: они и в гофрах нормально лягут внутри короба, как вверх так и вниз. Высота и глубина щита становятся несущественными (и можно взять более просторный щиток).
Если планировка ванной у вас такая же, как на ссылке, то просто прикиньте, где по нормам будет допустимо установить розетку. У меня в почти такой же ванной, но еще с водопроводными стояками посредине стены справа, зона, в которой разрешено ставить розетки, оказалась справа в верхнем углу при входе и большую часть этого участка занимала вентиляционная отдушина в туалет. Пришлось сделать пару розеток в коридоре, рядом с дверью. Если у вас выключатели освещения в ванной и туалете стоят между входными дверями в эти помещения (т.е. по ширине хватит места для установки одного подрозетника, а в него - розетки в рамке), то можно вынести розетку (или 2) под выключатель на удобный уровень: чтобы стало удобно пользоваться фэном, на внутреннюю сторону двери можно повесить большое зеркало, перед которым можно и бриться, шнура триммера тоже должно хватить, чтобы использовать его в ванной.
Еще посмотрите, какие у вас перекрытия: если монолитные бетонные плиты с заводскими каналами - это наилучший вариант: практически все освещение можно будет перетянуть по ним. У таких перекрытий есть технологические колодцы, в которых провода меняют направление, и находятся они простыми геометрическими построениями на потолке.

Выбранный кабель не "нг" ("ВВПнг" тоже есть) - его нельзя будет прокладывать пучками в одном канале, а может потребоваться. Посмотрел, что ВВП сделан по ТУ (какой срок службы изоляции гарантирует завод?) и решил не рисковать, взял ВВГнг, который сделан по ГОСТу. В Киеве кабель я брал в разных местах и остановился на панэлектро. В строительных супермаркетах ниразу не видел кабелей "нг", в мелких магазинчиках они под заказ и дороговато, на базарах нету ничего стоящего. Это не реклама, делюсь своим опытом. В прошлом году я искал по городу ВВГнг с высунутым языком.

CTA написал :
На основании каких критериев дом относится к категории "старых"?

Построенный до ПУЭ-7

CTA написал :
Розетки нельзя, а как насчет гидромассажных ванн, электрических полотенце-сушителей, стиральных машин, накопительных и проточных водо-нагревателей?

В домах построенных до ПУЭ-7 и без реконструкции стояка на 5-ти проводный - ничего нельзя. Только освещение.

CTA написал :
Объясните столь категоричное заявление.

А можно без объяснения

Sha написал :
Посмотрел, что ВВП сделан по ТУ (какой срок службы изоляции гарантирует завод?) и решил не рисковать, взял ВВГнг, который сделан по ГОСТу.

Дело в том, что ВВП (то который серый) делает только один завод, причём крупный, дорожащий репутацией. И про ряду причин его практически не подделывают.
А вот ВВГ.... У меня такая замечательная коллекция есть "сделанных по госту" - кошмар. Подделки есть везде, но больше всего их на рынках и в мелких магазинах.

Smily написал :
Дело в том, что ВВП (то который серый) делает только один завод

После высказываний Sha посмотрел еще раз параметры на сайте Одескабель. Минимальный срок службы для ВВП указывается 15 лет, для ихнего же ВВГ 30 лет. Лучше для внутриквартирной проводки взять одесский ВВГ или таки ВВП? Обязательно ли искать негорючий кабель (нг, как я понимаю, как раз отвечает за негорючесть), если в одном штробе будет идти максимум два кабеля, и то небольшое расстояние?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dmytre написал :
негорючий кабель

Неподдерживающий горение.

dmytre написал :
если в одном штробе будет идти максимум два кабеля, и то небольшое расстояние?

Вы же не пластилином штрабы будете заделывать, а под штукатуркой это НГ без надобности.

dmytre написал :
если в одном штробе будет идти максимум два кабеля, и то небольшое расстояние?

В этом вопросе я солидарен с avmal

avmal написал :
Вы же не пластилином штрабы будете заделывать, а под штукатуркой это НГ без надобности.

dmytre написал :
Лучше для внутриквартирной проводки взять одесский ВВГ или таки ВВП?

Или Одесский ВВП (серый) или ВВГ Запорожский (ЗЗЦС).
Вообще - "голосуйте гривней"
ВВП - плоский, проще в штробы укладывать, к тому-же, как я уже писал, его расцветка такова, что жила РЕ у него посередине.
ВВГ - "круглый, проще разматывать с бухты, без проблем можно найти нг-нд

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

Smily

Пока народ с умом обсуждает ВВП, горит или не очень, плоский или серый, с репутацией от производителя или бери под честное слово на рынке, - все однозначно определено, и фактически не имеет никакого смысла , потому, что

Smily написал :
В домах построенных до ПУЭ-7 и без реконструкции стояка на 5-ти проводный - ничего нельзя.

Кучер Чичикова (кто подзабыл, - это "Мертвые души" Гоголя) был любитель почитать на досуге, пока хозяин занят инвестициями в human resources. Кучер одинаково успешно и с интересом читал учебники по химии, геометрии или трактаты о прыщах в носу. Жаль, что тогда еще не было выпущено ПУЭ 7 :-)

Smily написал :
А можно без объяснения

Можно, - не утруждайтесь.