Нарисовал схему щитка на двухполюсных шинках от Legrand. Трехфазный ввод делиться на три линии нагрузки и каждая идет на свое УЗО. Остался только один вопрос. Будет ли вводной трехфазный автомат на 32А защищать УЗО на 40А или надо ставить более мощные?
осмелюсь предположить, что УЗО надо брать на 63А, автоматы 25А заменить на 16А, непонятно что будет подключено к АВ 32А
разбиение нагрузок по фазам по моему сделано не корректно
но это моё ИМХО могу и ошибаться
АВ С32А это входной автомат, понижать его мощность, значит обрубать самому себе максимальную нагрузку. Автоматов на 16А, боюсь не хватит абонентам, чайник и утюг съедят сразу все. В чем ошибка деления на группы?
Да, автомат ограничивающий мощность стоит в этажном щитке. Там же находится счетчик.
В качестве кухонной техники на одну линию собираюсь подключить варочную поверхность, духовку, посудомойку, микроволновку встроенную, измельчитель мусора, вытяжку. Все будет подсоединено через распаечную коробку без использования розеток. Автомат на 32А планирую использовать просто как выключатель данного хозяйства.
Не совсем понятно, почему на провод NYM 3x2.5 необходим автомат на 16А? Разве такого провода не хватит на 25А?
AlecSK написал :
Не совсем понятно, почему на провод NYM 3x2.5 необходим автомат на 16А? Разве такого провода не хватит на 25А?
кабель выдержит, вот розетка-вилка нет. возможно место соединения не выдержит или брак кабеля.
длительный ток при котором автомат 16 А отключается в течении часа равен 23,2 А
AlecSK написал :
В качестве кухонной техники на одну линию собираюсь подключить варочную поверхность, духовку, посудомойку, микроволновку встроенную, измельчитель мусора, вытяжку.
На варочную отдельная линия 5х4,0 (можно 5х2,5), на духовку отдельная линия 3х2,5, на ПММ отдельная линия 3х2,5, отдельная линия 3х2,5 на всё остальное, не считая линии на освещение 3х1,5. И все подключения, кроме варочной, через штепсельные розетки 16А.
AlecSK написал :
почему на провод NYM 3x2.5 необходим автомат на 16А?
Потому, что ток надо ограничивать в розеточных группах, где сами розетки рассчитаны на ток 16А.
AlecSK написал :
Автомат на 32А планирую использовать просто как выключатель данного хозяйства.
Для этих целей разумнее использовать модульный рубильник 4Р 32А.
Так это же будет не одна розетка и не один кабель. Каждая отдельная группа розеток коммутируется своим кабелем с общей магистральной линией в распаечной коробке. Эта магистральная линия и приходит на автомат 25А.
avmal написал :
На варочную отдельная линия 5х4,0 (можно 5х2,5), на духовку отдельная линия 3х2,5, на ПММ отдельная линия 3х2,5, отдельная линия 3х2,5 на всё остальное, не считая линии на освещение 3х1,5. И все подключения, кроме варочной, через штепсельные розетки 16А.
Почему все нельзя повесить на одну линию? Зачем штепсельные розетки? Не проще сделать на клемниках?
AlecSK написал :
Эта магистральная линия и приходит на автомат 25А.
Во первых, в данный момент эта линия приходит на автомат 32А, а во-вторых, магистральная линия у вас осталась в этажном стояке - в квартире все линии групповые, защищённые своими групповыми автоматами. При этом на варочную линия должна быть отдельной на основании нормативных требований, а на всё остальное на основании здравого смысла. И то, и другое должны участвовать при разработке электропроекта, что вы и пытаетесь сделать.
AlecSK написал :
Почему все нельзя повесить на одну линию? Зачем штепсельные розетки? Не проще сделать на клемниках?
Если вы хотите попроще, то поставьте одну розетку в прихожей, а от неё раскидайте по помещениям удлинители. Смысл получится тот же самый, но намного проще и дешевле.
На главный вопрос так никто и не ответил. Будет ли вводной трехфазный автомат на 32А защищать УЗО на 40А или надо ставить более мощные?
И можно ли подключать нагрузку к автоматам сверху, тоесть перевернуть гребенки?
AlecSK написал :
На главный вопрос так никто и не ответил. Будет ли вводной трехфазный автомат на 32А защищать УЗО на 40А или надо ставить более мощные?
На это ответит измерение петли фаза ноль.
В общем случае
Автомат на 32 А в течении часа беспроблем пропускает ток в 46,4 А
AlecSK написал :
И можно ли подключать нагрузку к автоматам сверху, тоесть перевернуть гребенки?
Это нужно читать в тех описании к устройству у брендовых АВ пофиг
может сдохнуть, а может и нет.
Как минимум ПУЭ говорит на шаг выше, для перестраховки можно взять и на 2 шага.
Так же ПУЭ не говорит об УЗО на 10мА, а на санузлы опытные электрики рекомендуют ставить.
Выбирать Вам
gugulaki написал :
может сдохнуть, а может и нет.
Как минимум ПУЭ говорит на шаг выше,
Глупости. Нет такого требования в ПУЭ "на шаг выше".
Более того: у большинства производителей, в инструкции оговаривается что можно защищать не только автоматом "того же номинала", но и предохранителем.
"На шаг выше" - это перестраховка, а не требование.