Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2454484

Нарисовал схему щитка на двухполюсных шинках от Legrand. Трехфазный ввод делиться на три линии нагрузки и каждая идет на свое УЗО. Остался только один вопрос. Будет ли вводной трехфазный автомат на 32А защищать УЗО на 40А или надо ставить более мощные?

С АВ-25А -тоже решите вопрос.

Регистрация: 03.07.2010 Таганрог Сообщений: 52

осмелюсь предположить, что УЗО надо брать на 63А, автоматы 25А заменить на 16А, непонятно что будет подключено к АВ 32А
разбиение нагрузок по фазам по моему сделано не корректно
но это моё ИМХО могу и ошибаться

АВ С32А это входной автомат, понижать его мощность, значит обрубать самому себе максимальную нагрузку. Автоматов на 16А, боюсь не хватит абонентам, чайник и утюг съедят сразу все. В чем ошибка деления на группы?

AlecSK Вас на кухню АВ 32А что собираетесь подключать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AlecSK написал :
АВ С32А это входной автомат

Автомат, ограничивающий мощность, подозреваю, у вас стоит в этажном щите?

AlecSK написал :
Автоматов на 16А, боюсь не хватит абонентам, чайник и утюг съедят сразу все.

Тогда съедят проводку.

Да, автомат ограничивающий мощность стоит в этажном щитке. Там же находится счетчик.
В качестве кухонной техники на одну линию собираюсь подключить варочную поверхность, духовку, посудомойку, микроволновку встроенную, измельчитель мусора, вытяжку. Все будет подсоединено через распаечную коробку без использования розеток. Автомат на 32А планирую использовать просто как выключатель данного хозяйства.
Не совсем понятно, почему на провод NYM 3x2.5 необходим автомат на 16А? Разве такого провода не хватит на 25А?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

AlecSK написал :
Не совсем понятно, почему на провод NYM 3x2.5 необходим автомат на 16А? Разве такого провода не хватит на 25А?

кабель выдержит, вот розетка-вилка нет. возможно место соединения не выдержит или брак кабеля.
длительный ток при котором автомат 16 А отключается в течении часа равен 23,2 А

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AlecSK написал :
В качестве кухонной техники на одну линию собираюсь подключить варочную поверхность, духовку, посудомойку, микроволновку встроенную, измельчитель мусора, вытяжку.

На варочную отдельная линия 5х4,0 (можно 5х2,5), на духовку отдельная линия 3х2,5, на ПММ отдельная линия 3х2,5, отдельная линия 3х2,5 на всё остальное, не считая линии на освещение 3х1,5. И все подключения, кроме варочной, через штепсельные розетки 16А.

AlecSK написал :
почему на провод NYM 3x2.5 необходим автомат на 16А?

Потому, что ток надо ограничивать в розеточных группах, где сами розетки рассчитаны на ток 16А.

AlecSK написал :
Автомат на 32А планирую использовать просто как выключатель данного хозяйства.

Для этих целей разумнее использовать модульный рубильник 4Р 32А.

Так это же будет не одна розетка и не один кабель. Каждая отдельная группа розеток коммутируется своим кабелем с общей магистральной линией в распаечной коробке. Эта магистральная линия и приходит на автомат 25А.

avmal написал :
На варочную отдельная линия 5х4,0 (можно 5х2,5), на духовку отдельная линия 3х2,5, на ПММ отдельная линия 3х2,5, отдельная линия 3х2,5 на всё остальное, не считая линии на освещение 3х1,5. И все подключения, кроме варочной, через штепсельные розетки 16А.

Почему все нельзя повесить на одну линию? Зачем штепсельные розетки? Не проще сделать на клемниках?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AlecSK написал :
Эта магистральная линия и приходит на автомат 25А.

Во первых, в данный момент эта линия приходит на автомат 32А, а во-вторых, магистральная линия у вас осталась в этажном стояке - в квартире все линии групповые, защищённые своими групповыми автоматами. При этом на варочную линия должна быть отдельной на основании нормативных требований, а на всё остальное на основании здравого смысла. И то, и другое должны участвовать при разработке электропроекта, что вы и пытаетесь сделать.

AlecSK написал :
Почему все нельзя повесить на одну линию? Зачем штепсельные розетки? Не проще сделать на клемниках?

Если вы хотите попроще, то поставьте одну розетку в прихожей, а от неё раскидайте по помещениям удлинители. Смысл получится тот же самый, но намного проще и дешевле.

На главный вопрос так никто и не ответил. Будет ли вводной трехфазный автомат на 32А защищать УЗО на 40А или надо ставить более мощные?
И можно ли подключать нагрузку к автоматам сверху, тоесть перевернуть гребенки?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

AlecSK написал :
На главный вопрос так никто и не ответил. Будет ли вводной трехфазный автомат на 32А защищать УЗО на 40А или надо ставить более мощные?

На это ответит измерение петли фаза ноль.
В общем случае
Автомат на 32 А в течении часа беспроблем пропускает ток в 46,4 А

AlecSK написал :
И можно ли подключать нагрузку к автоматам сверху, тоесть перевернуть гребенки?

Это нужно читать в тех описании к устройству у брендовых АВ пофиг

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AlecSK написал :
На главный вопрос так никто и не ответил. Будет ли вводной трехфазный автомат на 32А защищать УЗО на 40А

Будет, правда в данном случае этот вопрос вовсе даже не главный и даже не второстепенный, пока не будет грамотного построения сети.

gugulaki написал :
Автомат на 32 А в течении часа беспроблем пропускает ток в 46,4 А

А УЗО на 40А при этом сдохнет? Вот такое например:
Legrand 09057

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

может сдохнуть, а может и нет.
Как минимум ПУЭ говорит на шаг выше, для перестраховки можно взять и на 2 шага.
Так же ПУЭ не говорит об УЗО на 10мА, а на санузлы опытные электрики рекомендуют ставить.
Выбирать Вам

Garry70 написал :
разбиение нагрузок по фазам по моему сделано не корректно
но это моё ИМХО могу и ошибаться

Ага, согласен.

gugulaki написал :
может сдохнуть, а может и нет.
Как минимум ПУЭ говорит на шаг выше,

Глупости. Нет такого требования в ПУЭ "на шаг выше".
Более того: у большинства производителей, в инструкции оговаривается что можно защищать не только автоматом "того же номинала", но и предохранителем.
"На шаг выше" - это перестраховка, а не требование.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

avmal написал :
Для этих целей разумнее использовать модульный рубильник 4Р 32А.

Было бы в одну цену, а так он дороже АВ раз в 5. Не тот эффект, чтобы был смысл переплачивать.

gugulaki написал :
Это нужно читать в тех описании к устройству у брендовых АВ пофиг

На корпусе АВ ввод отмечен №1, вывод №2. В принципе пофиг, но я подключаю только так.

in my humble opinion