Подскажите, клеммы Wago 222 подходят для любых кабелей? Почему-то в некоторых местах написано, что это клемма для гибкого провода (), а 773 - для жесткого.
В других источниках (причем в одном и том же документе - ), сначала что это Строительно монтажные клеммы для многожильных проводников, а ниже - Клемма предназначена для соединения 2 или 3 зачищенных проводников, одножильных и
многожильных
.

В общем интересует - подходят ли эти клеммы для кабелей типа NYM 3*2.5 и 3*1.5 (Севкабель) для соединения в розетках и светильниках (при достаточном месте)?

Вполне подходят для "NYM 3*2.5 и 3*1.5 (Севкабель)" и более того... подходят и для ВВГ и не только от Севкабеля...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vad написал :
подходят ли эти клеммы для кабелей типа NYM 3*2.5 и 3*1.5 (Севкабель) для соединения в розетках и светильниках (при достаточном месте)?

Подходят, правда, и для того, и для другого существуют более удобные клеммы.

Регистрация: 01.03.2011 Москва Сообщений: 134

avmal написал :

Поделитесь секретом?
Они удобнее для установки или надежнее?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vad написал :
Они удобнее для установки или надежнее?

И то и другое, правда, я не очень понял зачем клеммы в розеточных группах при наличии своих на механизмах, но для подключения светильников более подходящими будут клеммы WAGO 224-122, а для коммутации осветительных групп Werit 3х1,5, 5х1,5 ...

Регистрация: 01.03.2011 Москва Сообщений: 134

Спасибо!
По поводу клемм в розетках - я читал Ваше мнение в других постах, тут дело просто в требованиях контролирующих организаций.

Werit удобнее компактностью? Такой:

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vad написал :
Werit удобнее компактностью? Такой:

Да.

Vad написал :
тут дело просто в требованиях контролирующих организаций.

Если вы про ответвление РЕ, то используйте более дешёвые Werit 3х2,5.

avmal написал :
Если вы про ответвление РЕ, то используйте более дешёвые Werit 3х2,5.

А мне Nylbloc auto Леграновские подсунул...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VladislavV написал :
А мне Nylbloc auto Леграновские подсунул...

Не ты же их оплачивал ...

Не я. За механизм розетки тоже влезают на ура.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VladislavV написал :
За механизм розетки тоже влезают на ура.

Потому и подсунул.

Регистрация: 01.03.2011 Москва Сообщений: 134

Всем спасибо!
То бишь то, что Wago 222 c возможность вытаскивания кабеля, значения практического не имеет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vad написал :
Wago 222 c возможность вытаскивания кабеля

Что означает эта формулировка?

Регистрация: 01.03.2011 Москва Сообщений: 134

Что кабель можно при помощи имеющихся на клемме рычажков вытянуть обратно целым. В других клеммах, как я понимаю, это невозможно (или очень сложно...)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vad написал :
кабель можно при помощи имеющихся на клемме рычажков вытянуть обратно целым. В других клеммах, как я понимаю, это невозможно (или очень сложно...)

Если вы про жилы, то все плоскопружинные сжимы являются многоразовыми и перекоммутации не составляют труда.

Регистрация: 01.03.2011 Москва Сообщений: 134

Да, про жилы.
Спасибо.

Vad написал :
В других клеммах, как я понимаю, это невозможно (или очень сложно...)

Если просто тянуть из клеммы, то да сложновато. Если тянуть и крутить, то вынуть труда не составит.

Регистрация: 01.03.2011 Москва Сообщений: 134

Понятно. Мне работники предложили поставить клеммы Wago 222, поскольку ранее их ставили. Но если тот же Werit не хуже качеством и более компактный при том, что существенно дешевле - поставлю его.

Можно ли в Wago 222-413 подключать провода разного сечения, например 2.5 кв мм и 4 кв мм? Спасибо.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

конечно можно

avmal написал :
перекоммутации не составляют труда

Для тебя может и не составляют...

DrPilman написал :
4 кв мм?

Если не моножила.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

А если моножила 4 мм2?

Формально не лезет, неформально некоторые умельцы запихивали.

Регистрация: 10.09.2010 Севастополь Сообщений: 16

А две алюминивых по 3,5мм2 и одну медную многожильную 2,5мм2 можно?

Как я понял, Wago 222 не выпускается с пастой. Алюминий можно ею соединять?

ВТБ! написал :
Если не моножила.

Но ведь там сечения указаны до 4 мм кв.

DrPilman написал :
Но ведь там сечения указаны до 4 мм кв.

4 кв жила класса 3-5 (многопроволочная жила)
2,5 кв жила класса 1-2 (моножила или маложилка)
Об этом написано на коробке, и на каждой клемме (условное обозначение сечения и типа жилы)

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ВТБ! написал :
Формально не лезет, неформально некоторые умельцы запихивали.

Странно. Я бы не сильно удивился, если бы многопроволочная жила не входила, а монопроволочная - входила. Однако...

Да, вот, передо мной лежит на столе каталог Wago на вражеском языке. Открываем стр. 433
Написано:
0,08-2,5 мм2 "s+f-st"
0,08-4 мм2 "f-st"

что такое "s" (semi-wire? - однопроволочный, видимо)
и что такое "st" ?
и что такое "f-st" ?

То есть, однопроволочный - до 2,5 мм2, многопроволочный - до 4 мм2

А что же делать? Специально купил 4 кв мм под 222 серию???

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

DrPilman написал :
Алюминий можно ею соединять?

Нет.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DrPilman написал :
А что же делать? Специально купил 4 кв мм под 222 серию???

Купите лучше сжим под 4 кв мм - 773-173.

Нужно соединить два аллюминиевых провода - 2.5 кв мм и 4 кв мм, а Wago 773-173 на 6 кв мм и они без пасты. Наверное лучше взять 273-503?

Почему, для аллюминиевых проводов обязательно наличие пасты? Ведь работают же по 50 лет аллюминиевые скрутки - моему дому 45 лет.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

avmal написал :
Werit удобнее компактностью? Такой:
Да.

Ваго 2273 кажись еще компактнее.
Они совсем плоские. Тоньше чем та же 773 серия. Специально делались для установки в распределительных коробках.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SVKan написал :
Ваго 2273 кажись еще компактнее.

Тоньше семи миллиметров? А по цене?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

avmal написал :
Тоньше семи миллиметров?

По каталогу 5,8мм.

Могу завтра померять. Выглядят правда очень тонкими и компактными.

avmal написал :
А по цене?

По цене примерно на том же уровне, что 773 прозрачные.
За упаковку 100шт. четырехпроводных (2273-204) заплатил пятьсот пять рублей...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SVKan написал :
По каталогу 5,8мм.

Значит перейду на них, но в продаже у нас их пока нет.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

avmal написал :
Значит перейду на них, но в продаже у нас их пока нет.

У нас тоже недавно появились. В майском прайсе их еще не было. В магазинах и до сих пор нет.
Взял случайно... Позвонил в контору где обычно беру, спрашивал другие - предложили эти. Взял. Пока вроде понравились. Маленькие аккуратненькие. Указанные габариты очень похожи на истину.

почему нельзя соединять 222 вагой AL ? в описании к ним также написано что только для меди.
Я соединил 1,5 года назад освещение на люстре 3 ал + 3 меди проверял,не греется и проблем вро де бы нет

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SHURIKru написал :
Я соединил 1,5 года назад освещение на люстре 3 ал + 3 меди проверял,не греется и проблем вро де бы нет

Полтора года это не тот срок при таких токах.

avmal написал :

так это прекрасно тогда ,хначит еще долго простоят. Сейчас на них китайская люстра на 9 ламп по 20 ватт + 4 зеркальные лампы по 60 ватт

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SHURIKru написал :
так это прекрасно тогда ,хначит еще долго простоят.

Надежда умирает последней.

SHURIKru, как правило имеются в виду распределительные коробки, а там другие токи.

avmal написал :
Купите лучше сжим под 4 кв мм - 773-173.

Он без пасты. Под алюминий его нельзя использовать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DrPilman написал :
Он без пасты. Под алюминий его нельзя использовать?

Купите пасту отдельно.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Померял Вагу 2273 - толщина 5,7мм...

Можно ли в один контакт Wago 222 подключить 4 многожильных провода сечением 0.75 мм кв?

Регистрация: 30.01.2009 Краснодар Сообщений: 178

Подскажите пожалуйста:

Для подключения вентилятора(вентиляция в ванной комнате), использован многожильный провод 0,75мм(не маловато сечение?). Его необходимо соеденить с моножильным 2,5мм.

Вопрос: Wago 222 хороший выбор для этой задачи? Или же 0,75мм(многожильный) - не стоит использовать с этим клеммником...
Заранее благодарю!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Diablo GT написал :
Для подключения вентилятора(вентиляция в ванной комнате), использован многожильный провод 0,75мм(не маловато сечение?)

для стационарной проводки менее 1,5 мм2 меди не допускается из соображений механической прочности

Diablo GT написал :
Wago 222 хороший выбор для этой задачи?

нормальный

Регистрация: 30.01.2009 Краснодар Сообщений: 178

Alexiy написал :
для стационарной проводки менее 1,5 мм2 меди не допускается из соображений механической прочности

Ок, спасибо, в таком случае использую ПВС 1,5мм.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ПВС для стационарной проводки вообще-то тоже не пердназначен

Регистрация: 30.01.2009 Краснодар Сообщений: 178

Alexiy а какой использовать? Провод нужен 30см, скрыт будет за вентиляционной решеткой(не в стене).

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

А чем у вас вся проводка по квартире и до вентилятора в частности выполнена?

Регистрация: 30.01.2009 Краснодар Сообщений: 178

Alexiy в шахту вентилятора из стены выходит моножильный 3х2,5мм.
Моножильный подключать к вентилятору очень не удобно...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Diablo GT написал :
Моножильный подключать к вентилятору очень не удобно...

вы собираетесь делать это несколько раз в день или раз в жизни?

У меня почему-то в этих клеммах однопроволочные провода болтаются. И 1.5 кв и 2.5 Выдернуть их оттуда сложно, но они не зафиксированы жестко.
Многопроволочные держаться хорошо.