Покуриваю форум тут и вот вопросы назрели!
Поругайте или похвалите как собрал щиток электрик.
розетки. Нужно ли их еще дополнительно винтами закреплять ? или усиков хватит ? Проверяли жесткой розеткой, не отходят, где отходили прикручивали.
Меняли в панельном доме всю проводку, какие нюансы стОит учесть когда принимать надо работу у электрика?
чтобы работали розетки и выключатели
чтобы не выпадали розетки
по урвоню
провод не оголен и не перегибался
Что еще?
И еще я читал тут что нормально когда искрит розетка при вставлении вилки работающего прибора. Так ли это ? И когда искра проходит не будет ли при частом таком использовании плохо для проводов?
Лучше скруткой или клемами соеденять точечные светильники? Соеденяли клемами
Chaotic написал :
Меняли в панельном доме всю проводку, какие нюансы стОит учесть когда принимать надо работу у электрика?
Заменить все двухпроводные линии на трёхпроводные.
Все механизмы установочных закрепить шурупами по уровню.
Все номиналы в щитке заменить на соответствующие сечению линии и назначению.
Заменить все двухпроводные линии на трёхпроводные.
Все механизмы установочных закрепить шурупами по уровню.
Все номиналы в щитке заменить на соответствующие сечению линии и назначению.
Заменили, все провода 3*2.5, свет 3*1.5 или 2*1.5, стиралка и бойлер 3*4, и 3*4 плита отдельная, и от щитка в коридор к основному щитку 3*6, все с заземлением.
Шурупами крепили не все, действительно, все нужно шурупами крепить? какими шурупами?
Прокоментируйте, пожалуйста, сборку щитка)
Какими клеммами?
к сожалению, не Ваго а обычные клемные колодки, продаются по 12 в колодке. Про Ваго недавно узнал, стОит ли менять?
Chaotic написал :
все провода 3*2.5, свет 3*1.5 или 2*1.5 плита и бойлер 3*4
Почему 2х1,5? Какая плита? Электрическая?
Chaotic написал :
действительно все нужно шурупами крепить? какими шурупами?
Да, все. 3х10, 3х16, 3х20, 3х30, 3х40, 3х50 - по месту.
Chaotic написал :
Прокоментируйте пожалуйста сборку щитка
Там и комментировать нечего - просто подключили ко всем клеммам проводки и всё. Внизу можно было использовать шину-гребёнку, провода все можно было уложить поаккуратнее ... Про номиналы вам уже сказали.
Chaotic написал :
к сожалению не Ваго а обычные клемные колодки, продаются по 12 в колодке
Извиняюсь подправил, там под плитой подразумевал 3*4 варочная поверхность + духовка
ам и комментировать нечего - просто подключили ко всем клеммам проводки и всё. Внизу можно было использовать шину-гребёнку, провода все можно было уложить поаккуратнее ... Про номиналы вам уже сказали.
ну вообще стОит принимать такую работу? Нет очевидных косяков? интересует еще пожаробезопасность.
Номиналы - тут соеденяли соответствующими сечению провода к автоматам.
Лучше сразу выкинуть.
Лучше Ваго ? там Ваго с десяток разновиднсотей, и по цене дорогих и дешевых, подскажите какие именно брать? или киньте ссылкой.
Светильники точечные, в инструкции написанно скруткой не в коем разе не подсоеденять.
Спасибо!
haramamburu Присоединяюсь. А еще многожилка (скорее всего - ПВС) в стационарной проводке. К тому же, без наконечников - торцы винтов в шинках перережут, или уже перерезали жилы. Справа в углу - нечто, похожее на скрутку.
Марсик написал :
А еще многожилка (скорее всего - ПВС) в стационарной проводке. К тому же, без наконечников - торцы винтов в шинках перережут, или уже перерезали жилы.
Угу. Подписываюсь.
Без УЗО в нынешнем мире никак. Есть опасность, есть девайс для безопасности.
Автоматы дерьмо
Скрутка в углу щита.
avmal написал :
то для варочной 3х6,0, а для духовки 3х2,5.
2,5 мало для духовки. Ставьте 4 как минимум.
Без наконечников ставить - парни шалупонь. Проблемы в щите могут начаться завтра. Или уже есть....
Пусть переделывают, денег не отдавать...
ArVicBor написал :
2,5 мало для духовки. Ставьте 4 как минимум.
Более, чем достаточно, учитывая, что клеммы на розетках предназначены для сечения не более 2,5 квадрата. Более того, автомата 16А для духовки вполне достаточно мощность духовки не превышает 3,5-3,6кВт.
Если уже бросили ПВС, перекладывать поздно (не начинать же ремонт заново) Можно все концы обжать наконечниками типа ншви. Скрутку в углу щитка раскройте на предмет посмотреть, если просто скрутка, то по клеммы или пайка.
Если есть возможность , лучше конечно щиток увеличить для УЗО. Посмотрите распайки, если есть Что-то подсказывает, что там опа
Мощность духавки обычно 3-4кВт, кабеля 3*2,5 хватит, ессно под 16А АВ
Смотря для чего. Для распаечных коробок WAGO 773-32Х.
Дело в том что электрик делал без распаечных коробок вообще. Провода больше ушло, тут да.
А для УЗО места не хватило?
так слева узо стоит. Нет? Автомат который выключает все.)
А еще многожилка (скорее всего - ПВС) в стационарной проводке
стандартной проводки старой нет. а кабель шввп
К тому же, без наконечников - торцы винтов в шинках перережут, или уже перерезали жилы.
обьясните пожалуйста эту фразу)
самые дерьмовые китайские автоматы
ну в магазинах двух советовали, и электрик советовал ((((
переделывать не знаю как, с электриком уже почти расчитались, да и он насчет автоматов скажет вы же покупали(
-а чем плохо шввп или пвс?
почему нет узо ?
Можно все концы обжать наконечниками типа ншви.
а зачем обжимать наконечниками?
скорей прибору придет капец
вообще любой прибор включать лучше в выключеном состоянии чтобы не было искры? просто искра в половине розеток ((( в половине нету. почему?
Еще вопрос, просто как переделывать если все провода уже подрезаны ((( придется выкидывать коробку саму и новые автоматы ставить ? ппц(((( узо слева я перепутал это просто автомат походу(((
Chaotic написал :
придется выкидывать коробку саму и новые автоматы ставить ?
Там вроде приходят провода серху, можно сместить новый щиток чуть выше. Перебрать щиток с установкой Узо и адекватных АВ.
Ниче страшного до "пипец" еще место есть.
Так. Провода вроде кинули нормальные и нормального сечения.
Про узо. Можно ж его прямо в щиток основной всунуть, там идет провод 3*6 вот на него и кинуть узо ?
про наконечники, надо наконечники на сами розетки и на автоматы? или только на розетки? Куда их именно на фото на автоматы туда где колодки?)
автоматы пока работают. может есть самыл окгда будут выходить из строя и тогда менять ?
1.Тогда докупить Ваго и обжать свет.
обжать наконечниками все розетки
поменять автоматы
поставить узо
кста уточнил что за скрутка справа, это провода на звонок.)))
Автоматы думаю он отморозится уже переделывать за свой счет могу предложить ему премию что ли чтобы собрал нормлаьно щиток и поставил другие хорошие автоматы.
какие автоматы брать ААБ? и УЗО? Миллер вот посоветовали УЗО.
По хорошему конечно все переделать, но можно поменять вводной АВ на ДифАвтомат, это то же УЗО+АВ. Все концы кабелей обжать наконечниками ншви под каждое сечение свой.Желательно спец клещами.
Автоматы это дело личное(предпочтение марок).Я ставлю мерлинжерин, легранов попадаются подделки. Если совсем бюджетно, то декрафт. Номиналы 16А на розетки,10А на свет.
Премию? ну не знаю, перделка за свой счет.
Мне предложили поставить просто диф автомат на входе в щитке. чтобы не переделывать щиток.
Ну а автоматы что реально стОит поменять?
И какое диф реле ставить?
смотрел тут, их целая куча((( а то опять насоветуют
концы кабелей я так понял всех?
Chaotic написал :
стандартной проводки старой нет.
То, что у Вас сделано, и есть стационарная проводка.
Chaotic написал :
Так. Провода вроде кинули нормальные и нормального сечения.
Это Вы о ШВВП такого мнения?
Chaotic написал :
Про узо. Можно ж его прямо в щиток основной всунуть, там идет провод 3*6 вот на него и кинуть узо ?
Что стоит в этажном щите? Можно оставить там двухполюсный АВ, а в квартирном щитке вместо вводного установить УЗО 40А 30мА. После УЗО - групповые АВ С16 для кабеля ШВВП 3*2,5 и С10 для 3*1,5. Все провода обжать наконечниками НШВи (, на переднем плане - синий и белый провода, оконцованные таким образом), поставить шинки N и РЕ с достаточным числом мест.
Сфотографируйте этажный щит и места соединений в розетках, а также укажите, какая линия что питает. Потом будем думать дальше.
Chaotic написал :
в квартирном щитке это типо такого как на фото у меня слева?
в этажном щите ставите 2полюсн АВ. А в щите который дома(тот что на фото) вместо крайнего ставите узо с номиналом на шаг больше вводного. И далее на свет 10А на розетки 16А. . Это если не ставить новый щит.
Если будете переделывать щит полностью, то квартирном поставиете 2УЗО и вводной АВ. Один на влажные зоны стиралка ванная на 10мА на все остальное на 30. Сборки можете посмотреть тут
Пластиковый ставьте.
Ну и не забудьте все кабеля оконцевать.
Chaotic написал :
в квартирном щитке это типо такого как на фото у меня слева?
Типа такого. Точнее, именно в нем.
Chaotic написал :
а зачем достаточное число мест?
Чтобы легко и непринужденно зажать необходимое число проводников, каждый под свой винт. А ноль после УЗО я бы привел на шинку двумя проводами.
Chaotic написал :
В общем придется переделывать весь щиток?
Угу. Можно и этот доработать, но хорошо бы заменить бокс на больший. А чтобы точнее подсказать по начинке, все же ждем от Вас фото и ответ на вопрос: что за
Chaotic написал :
плита
???
Газовая с электроподжигом, электрическая, варочная панель+духовой шкаф etc. Дом с газом или предусматривались электроплиты?
Chaotic написал :
вот еще стОит ли нагибать моего электрика? или другой сможет разрулить?
просто этот электрик уже зажрался, я с ним немного поругался и забрал ключи)))
Сомневаюсь я, что человек, наворотивший такое, сможет его довести до терпимого состояния. А другой справится, но чтобы захотеть разбираться, может назвать неприятную для Вас сумму.
А как лучше переделать щиток полностью или этот доработать? Сомневаюсь что этот электрик может доработать щиток нормально
Доверить переработку щитка этому электрику все же ?
плита будет духовой шкаф + варочная панель
дом без газа только электричество. предусматривались электроплиты.
просто думаю, если переделывать на другой щиток больший то придется бурить, там еще провода снизу заходят и выше поднять если то будет проблематично?
Если будете переделывать щит полностью, то квартирном поставиете 2УЗО и вводной АВ. Один на влажные зоны стиралка ванная на 10мА на все остальное на 30. Сборки можете посмотреть тут
Пластиковый ставьте.
Ну и не забудьте все кабеля оконцевать.
А можете написать четко, допустим
щиток если я буду переделывать полностью то будет так
что будет стоять слева направо и автоматы какими номиналами
сначала стоит вводной ав а потом узо и дальше автоматы? какой вводной ав и узо?
Чтобы я мог конкретно сказать электрику что я хочу
наконечники
если в квартире ставить узо то тоже с номиналом на шаг больше вводного?
Chaotic написал :
плита будет духовой шкаф + варочная панель
дом без газа только электричество. предусматривались электроплиты.
Какой кабель лежит сейчас?
Chaotic написал :
просто думаю, если переделывать на другой щиток больший то придется бурить, там еще провода снизу заходят и выше поднять если то будет проблематично?
На мой взгляд, в этом боксе места мало - просится на 24 модуля. Для специалиста установить его, не повредив проводов, не составит труда. Деятельность Вашего электрика вызывает у меня серьезные опасения.
Чтобы процитировать с указанием имени автора, нужно выделить требуемый текст и нажать кнопку "Цитата" в правом нижнем углу сообщения.
и еще насколько критичны горизонтальные штробы? Электрик штробил но не везде, в основном внизу и вверху между панелями, но были штробы и горизонтальные.
Chaotic у вас черновая отделка илиу уже финиш?
варочная поверхность должен быть кабель 3*6 при однофазном питании, но если лежит 3*4 нужно знать мощность поверхности.
Для указания номинал вводно АВ и вводного УЗО- если групповых не будет, нужно знать номинал автомата в этажном щите.
Не зная вашего ПУЭ, но скорей всего без УЗО у вас то же нельзя эксплуатировать новые проводки и здания
Да тут форумы тоже читаю, все штробят и потом жалуются что нельзя и узнали после но штробы до 1см. только в ванной около 2-3 см там спрятали канализацию.
минимальная переделка это:
вместо вводного АВ вводной диффАВ
все концы многпроволочки оконцевать
на счение 2.5 кв мм поставить АВ 16 А
на сечение 1.5 кв мм поставить АВ 10(13) А
на сечение 4 кв мм 32 А
приваших шнурках в стене все характиристика В у автоматов
gugulaki написал :
минимальная переделка это:
вместо вводного АВ вводной диффАВ
все концы многпроволочки оконцевать
на счение 2.5 кв мм поставить АВ 16 А
на сечение 1.5 кв мм поставить АВ 10(13) А
на сечение 4 кв мм 32 А
приваших шнурках в стене все характиристика В у автоматов
Как несколько более надежный и менее затратный вариант, вновь предложу поставить породистый 2Р АВ в этажный щит, а в квартирный - УЗО.
Добавлю к этому обязательную ревизию всех соединений в распайках/розетках/выключателях.
в этажном щите ставите 2полюсн АВ. А в щите который дома(тот что на фото) вместо крайнего ставите узо с номиналом на шаг больше вводного.
Как несколько более надежный и менее затратный вариант, вновь предложу поставить породистый 2Р АВ в этажный щит, а в квартирный - УЗО.
подскажите а можно поставить в щите и 2полюсный АВ (раскажите что это и какой фирмы и каким номиналом брать )
И узо поставить же и в щит? (тоже какого номинала)
А что у меня крайнее обычный автомат ? а он нужен вообще там?
Можно еще в щит поставить автомат защиты от перенапряжения ? (видел с циферками такие)
Chaotic написал :
подскажите а можно поставить в щите и 2полюсный АВ (раскажите что это и какой фирмы и каким номиналом брать )
И узо поставить же и в щит? (тоже какого номинала)
А что у меня крайнее обычный автомат ? а он нужен вообще там?
Можно еще в щит поставить автомат защиты от перенапряжения ? (видел с циферками такие)
Х.з.
Чтобы посоветовать что-то (даже не направить, а тупо сказать: "тут сделай так, здесь поставь вот это ..."), нужны данные. А их от Вас - только первое фото, да скудное описание линий в щитке. На данный момент, чтобы дать Вам рекомендации, необходимо следующее:
Фото этажного щита, при возможности - со снятым кожухом.
Чем и какого сечения выполнен ввод. От застройщика или сами делали.
Число и назначение линий, приходящих в квартирный щиток (например: автомат №1 - две линии розеток, кабель шнур 3*2.5 и т.д.).
Фото соединений по квартире (коробки, розетки выключатели).
На что готовы пойти для переделки (готов/не_готов заменить щиток на больший, примерный бюджет, возможность анально покарать электрика...).
К сожалению, без перечисленной информации, подсказать еще что-то не представляется возможным.