По случаю был приобретен "бесхозный" домик в деревне под Боровичами (Новгородская обл.).
Стоит задача с минимальными вложениями сделать его пригодным к круглогодичному проживанию.
Печка сложена, колодец выкопан
Стоит вопрос организации водоснабжения и канализации.
Глубина колодца = 7м. мах. От колодца до предполагаемого сан.узла в доме = 7м.
В доме д.б.: туалет, душевая кабинка, раковина, стиралка, раковина на кухне.
Выбор насосной станции.
Остановились на = ~14тыр.
Стоять будет в подполье.
Потянет? Есть что-то лучшее за те же деньги?
Канализация.
Будет один или два колодца из 1-2х колец в 40м от дома на краю участка. Бетонировать дно не планируем. Участок расположен на берегу ручья/канавы до которого склон 5-10 метров вниз, склон порос кустами и деревцами. Вода из второго - на склон в деревья.
Выбираем канализационную станцию из:
а)
б)
в)
2.1. Посоветуйте, какую выбрать. Надежность? Сервис (в СПб)?
За Sfa то, что в нее можно подключить стиралку. Сололифт - вроде гарантия побольше и марка пораскрученней.
2.2. Не очень понимаю, как должен быть подключен слив из раковины: может ли сливная труба проходить ниже уровня подключения (между раковиной и станцией - дверь и ~5м)?
2.3. Может ли станция быть установлена "под полом" или обязательно крепление вплотную к унитазу?
2.4. А можно ли слив стиралки подсоединить к сливной трубе "после" станции? Чем черевато?
Актуально, в случае сололифта.
Посоветуйте, пож., водонагреватель. 100-150л, максимально надежный и простой (таймеры и т.п. не нужно). до 15 тыр. В идеале - с задаванием тем-ры нагрева воды.
avkh написал :
Глубина колодца = 7м. мах. От колодца до предполагаемого сан.узла в доме = 7м.
В доме д.б.: туалет, душевая кабинка, раковина, стиралка, раковина на кухне.
Утеплили? Как зиму колодец перживет?
avkh написал :
Канализация.
Будет один или два колодца из 1-2х колец в 40м от дома на краю участка. Бетонировать дно не планируем. Участок расположен на берегу ручья/канавы до которого склон 5-10 метров вниз, склон порос кустами и деревцами. Вода из второго - на склон в деревья.
Выбираем канализационную станцию из:
А зачем? Уклонами обеспечить не сможете? А если элептричество тютю? Даж не пописить
gugulaki написал :
Утеплили? Как зиму колодец перживет?
Труба для воды ниже уровня промерзания + домик + теплоизоляция крышки. Х.з. как переживет: будет зима - увидим
gugulaki написал :
А зачем? Уклонами обеспечить не сможете? А если элептричество тютю? Даж не пописить
а) Мне кажется, так проще.
б) По опыту 7 летнего проживания в той же деревне - электричество тю-тю случалось крайне редко. При хроническом обострении (тьху-тьху-тьху) дизель-генератор нам поможет.
Вы не написали на какую высоту вам предстоит подымать воду. Важно не глубина колодца, а высота от зеркала воды в колодце, до места расположения станции и самого высокого потребителя.
Если это цифра 7 метров + 10м горизонтали, то данная станция будет работать (если вобще будет) на грани фола. Да и вобще на станции с такой высотой подьема можно смотреть если только планировать расположить станцию в колодце. Наверно лучше смотреть в сторону погружных насосов.
Если использовать погружной насос - это нужно где-то ставить емкость и уже из нее раздавать самотеком или станцией?
Совсем не обязательно!
Не знаю ваших фин. возможностей и веру в производителей техники, тем ни менее позволю себе предложить вам бюджетный вариант системы на погружном насосе.
Живет в колодце. Перед насосом на трубе
Живет в доме
Жевет в непосредственной близости от гидроаккумулятора.
В результате вы уходите от проблем связанных с заливкой насоса, шума от насоса в доме. Получаете давление как в городе. Мне лично, такая система нравится больше, чем всасывающая труба длинной 15 метров и вечная проблема с шумом от станции.
Ну и надеюсь вы понимаете что при выбранной вами системе водоснабжения, трубу необходимо зарывать на 0.3м ниже глубины промерзания и делать элетро подогрев трубы в местах возможного замерзания.
UV написал :
Ну и надеюсь вы понимаете что при выбранной вами системе водоснабжения, трубу необходимо зарывать на 0.3м ниже глубины промерзания и делать элетро подогрев трубы в местах возможного замерзания.
Да, естественно, спс Планируем закопать на метр + уклон в сторону колодца.
Спасибо, я предложу отцу Вашу схему, ок.
А что за проблемы м.б. с заливкой насоса?
А по канализации подскажет кто-нибудь?
Почему хочется использовать канализационный насос: 40 м естественного стока - это минимум 1м перепад высот (плюс, вопрос - а дотечет ли), плюс, метр на промерзание. Если использовать насос, то как минимум 1м экономится - это приличный обьем колодца. Особенно с учетом грунтовых вод (~4м) и желанием обойтись одним колодцем. Вопрос: прокинут ли эти станции "субстанцию" на 40м по трубе D 32мм? При использовании канализационного насоса есть ли какие-то правила укладки труб? Не должен ли быть часом "обратный уклон"?
avkh написал :
Планируем закопать на метр + уклон в сторону колодца.
В вашем районе Боровичи, разве глубина промерзания 1 м ?
Для Москвы и Питера пишут про 1.4 м. В Тверской области, где я имею практику , то же самое, только вот жизнь показывает, что водопровод зарытый на глубину 1.9 метра, в месте где чистят дорогу, периодически замерзает
avkh написал :
Спасибо, я предложу отцу Вашу схему, ок.
схема и она не моя. Она одна из самых простых в понимании, это не значит что она самая простая в изготовлении.
avkh написал :
А что за проблемы м.б. с заливкой насоса?
Всасывающая магистраль насоса- чем больше фитингов и чем длинней магистраль тем больше проблем с компрессией
Сейчас в вашем колодце 5 метров до зеркала, зимой до воды будет 7 метров, +горизонтальный участок....все это ведь на грани параметров всаса насоса.
Если хотите станцию, ставте ее в колодце.
avkh написал :
А по канализации подскажет кто-нибудь?
Почему хочется использовать канализационный насос:
К сожалению у меня нет опыта в этом. У меня септик в 8 метрах от унитаза.
ап
Собственно, оставшийся вопрос: от горшка до колодца 40м (по прямой): что лучше (и почему) а) самотек ПНД ~100мм б) SFA Sanibest + 32мм? (без учета возможных проблем с отсутствием электричества)
А почему вы хотите каналью закопать? Я живу в частном доме ,была закопаная труба-переодически засорялась(получается что в трубе постоянно стоит вода)... в прошлом году по примеру друга бросил трубу над землей...все прекрасно работает и не замерзает(расстояние правда 14-15 метров) ,труба обыкновенная серая 110 обернута 1см фольгоизола.... Сделал по примеру друга-у того метров 10 голой чугунной трубы и то никаких проблем с замерзанием....
а) какашки по воздуху - не эстично как-то
б) от перемены мест слагаемых(зачеркнуто) положения трубы суть вопроса не меняется
и у меня не 10 метров, а 40. основной ньюанс в этом.
ПНД вы до идеально прямой трубы не размотаете.... все равно где то будут прониженные места IMHO, будет уклон и 40 метров протечет... вы же не только унитазом пользуетесь? душ, стиралка, раковина... причем лучше б чтоб унитаз был последним прибором....тогда все стоки будут подхватывать г....
вот сололифт
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.