#2457531

Прошу проконсултировать, возможна ли применить такую скрутку медных жил жил 2,5 квадрата. Жилы зачищаются и скручиваются как на рисунке.
длина скрутки ~7 см.

На проводе 2,5 квадрата будет запитаны: стиралка, чайник, СВЧ, ТV+DVD, адаптор телефона, местное освещение под шкафчиками люминисцентными лампами...
Допустима ли будет нагрузка на жилу 2,5 квадрата? Если все отводы будут ответвляться от одного провода, входящего на кухню.

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Да такое возможно применение(правда сейчас спор будет).Нагрузка допустима,автомат 16А.Конечно если все одновременно , то на пределе.Стиралки,чайники,СВЧ бывают очень!! мощные .

суммарная мощность ~ 5 - 6 квт. Однако, при одновременном включении.
С др. стороны, чайник и СВЧ имеют периодический, кратковременный режим работы...

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Это много!.Сделайте две отдельных линии.Возможно?

suber45t написал :
возможна ли применить такую скрутку медных жил жил 2,5 квадрата.

Как соединение - категорически нет. Как подготовка сварки - да. Как подготовка для пайки - длинновата скрутка, и лучше облудить предварительно.
Поищите тему про "соединение проводов". Там предостаточно информации.

не представляю как. Если входит только одна линия.
есть еще в розетках, но там 1,5 квадрата алюминия, я ее всерьез даже не воспринимаю, на ней будет холодильник и прочее по мелочи...
также есть другая линия алюминиевая для электроплиты, тут написано подробнее:

Smily Хотел бы понять по какой причине скрутка категорически нет?

suber45t написал :
Хотел бы понять по какой причине скрутка категорически нет?

Если коротко - это оговорено в нормативной документации.
Если надо подробнее

Smily написал :
Поищите тему про "соединение проводов". Там предостаточно информации.

Там всё подробно расписано, нет смысла повторять.

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Хорошо.Есть выход-не включать одновременно мощные приборы!!Даже кратковременно.Возможно?.У многих проводка как у вас( или хуже).

Klod написал :
Да такое возможно применение(правда сейчас спор будет).

suber45t написал :
Как соединение - категорически нет

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

suber45t написал :
Smily Хотел бы понять по какой причине скрутка категорически нет?

Окисляется, прослабляется...
Пропаять, сварить или хотя бы СИЗом скручивать...

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Smily написал :
Если коротко - это оговорено в нормативной документации.

У нас в стране вся электропроводка и дома сделаны по нормативной документации?

Klod написал :
У нас в стране вся электропроводка и дома сделаны по нормативной документации?

Не вся... встречается явная халтура (в худшем смысле слова). А Вам хочется жить на мине?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

suber45t В столице опять проблема с клемниками, коль на скрутки потянуло...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._