Нагрузка вся отключена!
Ноль с фазой откинул, после подключаю откинутый ранее ноль и вышибает (фазу не включаю)
Фаза и Ноль взяты с квартирного щита, а земля независимая от щитка. Общая домовая!
Всем спасибо за ответы!
Обьяснено ужасно путано и непрофессионально...
Через УЗО проходять фаза и нейтраль (ноль). Третий - защитный проводник РЕ (лучше не говорить "заземление" или "зануление", или там "присоединение к глухозаземлённой нейтрали - думай, что именно там, только запутывает) - проходит МИМО УЗО. Далее, изоляция нейтрального провода должна быть равноценна изоляции фазного провода. Вы же фазу на корпус не садите и с РЕ её не склещиваете?
Если проводка - новая трёхжилка, 95% проблем с УЗО - это ошибки в монтаже касательно нейтрали и РЕ.
Кстати. Если УЗО - электронный ИЭК, то оно может начать жить собственной жизнью. Бывает, и на передающие устройства реагирует через раз.
Замыкание между рабочим и защитным нулём в электропроводке квартиры.
Возможен брак проводки, установочных, электроприёмников - но маловероятен.
А вот халтурный монтаж - почти наверняка.
Выключайте всё из розеток и измеряйте сопротивление между нулями во всех отходящих линиях.
Найдя первый "хомут" не спешите радоваться - он может оказаться не последним.
В квартире нового дома, было установлено УЗО. Работало.
По истечению времени стало отшибать раз в месяц, поже раз в 2-е недели, раз в неделю, кадлый день, прям сразу. Причём квартира не эксплуатировалась.
Пробовал всё, отшибает.
Откидывал приходящую и выходящую фазу,всё равно отшибает.
Откидывал всё и фазу и ноль, подвожу ноль, вышибает.
Проверял, на ноле ничего нет (наводки). Ноль независимый, взят с щитовой дома.
Спасибо за помощь!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.