Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2499524

Winzao

Третий пост перечитайте.

Нагрузка вся отключена!
Ноль с фазой откинул, после подключаю откинутый ранее ноль и вышибает (фазу не включаю)
Фаза и Ноль взяты с квартирного щита, а земля независимая от щитка. Общая домовая!
Всем спасибо за ответы!

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Обьяснено ужасно путано и непрофессионально...
Через УЗО проходять фаза и нейтраль (ноль). Третий - защитный проводник РЕ (лучше не говорить "заземление" или "зануление", или там "присоединение к глухозаземлённой нейтрали - думай, что именно там, только запутывает) - проходит МИМО УЗО. Далее, изоляция нейтрального провода должна быть равноценна изоляции фазного провода. Вы же фазу на корпус не садите и с РЕ её не склещиваете?
Если проводка - новая трёхжилка, 95% проблем с УЗО - это ошибки в монтаже касательно нейтрали и РЕ.
Кстати. Если УЗО - электронный ИЭК, то оно может начать жить собственной жизнью. Бывает, и на передающие устройства реагирует через раз.

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Дайте схему как подключаете(или фото).И как отключаете и проверяете.

ВТБ! написал :
Никаких чудес - от двух.

Это уж как прочесть написанное...

Откидывал всё и фазу и ноль, подвожу ноль

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
от одного провода

Никаких чудес - от двух.
Один ноль на входе, другой на выходе.

Winzao написал :
Откидывал приходящую и выходящую фазу,всё равно отшибает.
Откидывал всё и фазу и ноль, подвожу ноль, вышибает.

Барабашка! Коль от одного провода, как от волшебной палочки сработало УЗО...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Winzao написал :
подвожу ноль, вышибает.

А вот этот момент можно подробнее? Ноль мимо УЗО идет, или я не так понял?

Winzao

Замыкание между рабочим и защитным нулём в электропроводке квартиры.
Возможен брак проводки, установочных, электроприёмников - но маловероятен.
А вот халтурный монтаж - почти наверняка.

Выключайте всё из розеток и измеряйте сопротивление между нулями во всех отходящих линиях.
Найдя первый "хомут" не спешите радоваться - он может оказаться не последним.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Winzao написал :
Проверял, на ноле ничего нет (наводки).

Нагрузки-то все отключали?
И фотографию вашего щитка любопытно посмотреть.

Подскажите пожалуйста!

В квартире нового дома, было установлено УЗО. Работало.
По истечению времени стало отшибать раз в месяц, поже раз в 2-е недели, раз в неделю, кадлый день, прям сразу. Причём квартира не эксплуатировалась.

Пробовал всё, отшибает.

Откидывал приходящую и выходящую фазу,всё равно отшибает.
Откидывал всё и фазу и ноль, подвожу ноль, вышибает.
Проверял, на ноле ничего нет (наводки). Ноль независимый, взят с щитовой дома.

Спасибо за помощь!