от конца лежака (последнего стояка) в сторону теплового пункта (откуда подача начинается и куда обратка должна поступить)?
Все это про лежак трубы горячего водоснабжения в подваде жилого дома...
Есть ли по этому поводу нормы/указания ?

С уклоном 0,002 в сторону спускного штуцера , основные же нормативные характеристики по тепловым пунктам

см . в СП 41-101-95

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

спасибо! Только это про "отопление"... хотя у меня ситуация с "водоснабжением"... но в их СНиП 2.04.01-85 тоже про такой небольшой уклон в сторону сливного штуцера говорится.
Но в нашем случае сливной штуцер оптимальней делать на конце лежака... и получается, уклон не от дальнего конца лежака (где последний стояк находится) к тепловому пункту (находится в центре подвала), а наоборот надо делать... как-то страно.
Либо же сливной штуцер надо делать около ТП (посередине лежака)?

Регистрация: 05.01.2011 Салехард Сообщений: 350

Главное чтобы вода струбы сливалась

GEO-Tr Это же не гравитационные системы , где уклон важен , в данном случае уклон предназначен только для опорожнения системы при монтажных работах

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

GEO-Tr написал :
Только это про "отопление"... хотя у меня ситуация с "водоснабжением"

В тепловом пункте в наличии присутствуют обе системы , прочтите всё же приведённую нормативку , там много чего интересного ещё увидите

**https://t.me/DmitryTechnikSan