Очень прошу помощи и совета, пожалуйста
9-ти этажный многоподъездный дом 56 года, с лифтами. Делаю ремонт в квартире, 9 этаж. Существующая проводка: этажных щитов нет, от щита в подвале по шахте внутри стен приходят два провода - фазный и нулевой провод медь сечением 4 или 6 мм.кв.(скорее 6 мм.кв), приходят под клеммы и уходят дальше сквозь квартиры всех этажей, в квартире ниша в кирпичной стене, от клеммы отводы в квартиру.
Задача: как быть с заземлением стиральной машины, посудомойки, холодильника и СВЧ (все стоят на кухне).
Местными электриком и лифтером предложено соединить PEшину в новом квартирном щитке с шахтой лифта медью 6мм.кв.(ЗАЗЕМЛЕНИЕ на шахту лифта).
Сторонний электрик предлагает усложнить схему, добавив ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ: кроме провода от шахты лифта на PE шину приходит нулевой рабочий провод, далее ноль на нулевую шину и к приборам, и PE провода к третьим контактам розеток.
Фактически, имеем защитное зануление с повторным заземлением нулевого проводника на шахту лифта. Можно ли использовать эту схему (защитное зануление плюс заземление), какие проблемы/опасности.
С уважением
drive_alive написал :
Сторонний электрик предлагает усложнить схему, добавив ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ: кроме провода от шахты лифта на PE шину приходит нулевой рабочий провод, далее ноль на нулевую шину
Я бы рекомендовал воздержаться от подобного улучшения.
Причин несколько. Например, авария в стояке на рабочем нуле останется незамеченной - и получите контур с немалой площадью на годы.
ВТБ! написал :
получите контур с немалой площадью на годы.
Вы имеете в виду, что нулевым проводником будет выступать металлоконструкция шахты лифта?
ВТБ! написал :
Я бы рекомендовал воздержаться от подобного улучшения
То есть заземление на шахту лифта оставить, чтобы срабатывало узо при пробое, а зануление не делать, так? Такое заземление какими-нибудь проблемами/авариями чревато, или все чисто?
drive_alive написал :
Местными электриком и лифтером предложено соединить PEшину в новом квартирном щитке с шахтой лифта медью 6мм.кв.(ЗАЗЕМЛЕНИЕ на шахту лифта).
Договоритесь с местными электриками о прокладке РЕ от ВРУ дома, 6 кв меди.
Smily написал :
Договоритесь с местными электриками о прокладке РЕ от ВРУ дома, 6 кв меди.
ВРУ дома через 2 подъезда, квартира на девятом этаже. Если договорюсь, как сделать так, чтобы эта линия обслуживалась/не была случайно оборвана и т.д. Официально что-то можно сделать?
По поводу лифта или зануления или лифт+зануление что скажете?
Я имею ввиду, что расстояние между фазным и рабочим нулевым (при аварии) проводником будет очень большим (метры) - и площадь контура соответственно (десятки кв. метров). А внутри будут люди...
То есть заземление на шахту лифта оставить, чтобы срабатывало узо при пробое, а зануление не делать, так?
Это в любом случае зануление, просто точка разделения PEN в разных местах.
Smily написал :
Договоритесь с местными электриками
ВТБ! написал :
Это в любом случае зануление, просто точка разделения PEN в разных местах.
Вы имеете в виду, что шахта где-то занулена, и от этой точки разделения получим PE в виде связки шахта лифта-провод от шахты до квартиры? Какие все-таки проблемы могут быть с такой схемой?
ВТБ! написал :
А ещё с владельцами восьми квартир ниже.
А зачем квартиры? По общему коридору пробросить.
В идеале: скинуться жильцами, провести РЕ в трубах 750Н, и на каждом этаже поставить по коробке 150х150 с петлёй РЕ и шинкой с проходным зажимом. На каждую коробку наклеить значок "заземление".
drive_alive написал :
не была случайно оборвана и т.д.
Это "недокументированная" особенность 5-ти проводного стояка. Вы никогда не узнаете о его обрыве, а пробой одного! прибора на корпус "раздаст" фазу по всему дому. В этом отношении "страшный" 4-х проводный стояк - лучше.
В данной ситуации любое из предложенных решений, кроме защиты с помощью УЗО, будет потенциально опасным, поскольку существует реальная опасность не только потери нуля, но и того, что в результате каких-либо телодвижений в ниже расположенных щитках у вас на вводе фаза и ноль поменяются местами.
Последствия этого при занулении не нужно объяснять?
Smily написал :
Это "недокументированная" особенность 5-ти проводного стояка.
Да, спасибо за напоминание, я знаю про такой тип аварии.
Скажите, пжста, если не рассматривать вероятность отсоединения защитного провода, чем плох вариант заземлиться (на самом деле видимо занулиться) на шахту лифта + УЗО ?
Smily написал :
а пробой одного! прибора на корпус "раздаст" фазу по всему дому. В этом отношении "страшный" 4-х проводный стояк - лучше.
Ну, кстати, не так уж всё и плохо. Если это новострой, а не просто "недоделанная" реконструкция, то в ванных комнатах в ДСУП должен быть включён РЕ со щитка (стояковый РЕ), а значит если произойдёт пробой фазы на корпуса занулённые от оборванного ранее в стояке РЕ, то при исправной ДСУП должен быть треск и блеск со срабатыванием все возможной защиты.
drive_alive написал :
Чем опасен вариант просто заземлиться на шахту лифта+ УЗО
По памяти - РЕ продник должен идти с остальными в одной составе/оболочке ...
Далее - не факт что есть СУП (сис. уравнивания потенциалов) или исправна
ЗЫ разумеется выбор за вами, просто народ тут "тертый" - по это этому все через призму от наихудшего
drive_alive написал :
Можете объяснить подробнее, пжста? Ну то есть в какой последовательности и какие токи утечки
На вводе УЗО с током утечки 100-300 мА противопожарные функции
Ближе к потребителю 30 мА на потребителей
На санузел можно подстраховаться и поставить 10 мА
ВТБ! написал :
У автора не двухпроводка - от неисправности занулённых электроприёмников защитит УЗО любого номинала.
я и есть автор )) и пока не понял, что безопаснее сделать - 1.остаться на двухпроводке +поставить УЗО "каскадом" ИЛИ 2. зануление
Позвольте повторить вопрос, так как уже нужно принимать решение:
если двухпроводка, то какие поставить УЗО, и что значит каскадом
если зануление, то разве не может быть так, что ток утечки на приборе скажем 50 мА, тогда вводное УЗО на 100 мА не сработает, а узо на линии может оказаться неисправным, следовательно человек пострадает
Нельзя оставаться на 2-х проводке
При 2-х проводке даже каскад из 4-х УЗО (30, 100S, 300 с регулируемой задержкой, 1000 с регулируемой задержкой) - никак не защитит вас от удара током от неисправного прибора класса 1.
Вас сначала начнёт бить током, а мотом сработает УЗО. А может не сработает.... Скажем УЗО АС далеко не во всех случаях срабатывает.... УЗО - не является мерой защиты при повреждении изоляции.
drive_alive написал :
УЗО не работает сразу, а только прикасании.
Это не защита от удара током, а просто повышение шанса выжить после удара током.
УЗО - не идеально. В зависимости от формы тока утечки (обратите внимание, тока, а не напряжения), УЗО может сработать, а может нет.
УЗО АС - в этом отношении самое "слабое звено".
УЗО А - получше, но.... есть как минимум один "однофазный пример" когда даже А не сработает. Можно конечно утверждать что однополупериодными выпрямителями никто давно не пользуется, но друзья из ЮВА об это мне знают...
drive_alive написал :
если двухпроводка, то какие поставить УЗО, и что значит каскадом
Если вообще не делать никакого зануления, тогда вполне можно каскадировать УЗО 30мА и 10мА - ложных срабатываний не будет.
Но зачем, если есть возможность выполнить зануление на шахту лифта?
Тогда утечка с корпуса занулённого электроприёмника пойдёт не через тело человека, а по линии PE, поэтому номинал вводного УЗО не имеет значения.
А каскадом УЗО меньшего номинала (10-30мА) - для защиты от неисправности приёмников с двухштыревой вилкой (и для дублирования). Все линии - в том числе освещение - выполнять с проводником PE.
ВТБ! написал :
Но зачем, если есть возможность выполнить зануление на шахту лифта?
Сегодня приезжал человек из лаборатории, померял некоторые параметры: Фаза- Ноль 240В, Ноль-шахта лифта 0В , гальваносвязь стояка отопления и стояка водоснабжения с Нулем присутствует, напряжение между стояком водоснабжения и Нулем равно нулю,Сопротивление связки проводмедь 6мм.кв.-шахта лифта 0,7 Ом. Это что-то говорит о качестве зануления на лифт?
ВТБ! написал :
Все линии - в том числе освещение - выполнять с проводником PE.
А зачем все? Я думал только розетки нескольких приборов подсоединить
Господа-товарищи, пожалуйста, выскажитесь конкретнее по следующему варианту защиты: зануление на шахту лифта нескольких бытовых приборов (стиралка и т.д.) + УЗО на все линии. Я понимаю, что не положено землиться/зануляться на лифт, но этот вариант мне советуют местный штатный электрик и местный штатный обслуживающий лифтовое хозяйство, и они же не советуют зануляться на рабочий Ноль, говорят "плохой ноль, отгорал 5лет назад". Какие опасности для меня/других в такой схеме?
Например:
1)"проверяющие отрежут провод". Но проводку делают местные электрик и лифтер, значит этот риск уменьшается. Может быть, периодически как-то проверять качество такого зануления?
2) "лифт не занулен, а автономно заземлен". По-видимому, это не так, поскольку
drive_alive написал :
Сегодня приезжал человек из лаборатории, померял некоторые параметры: Фаза- Ноль 240В, Ноль-шахта лифта 0В , гальваносвязь стояка отопления и стояка водоснабжения с Нулем присутствует, напряжение между стояком водоснабжения и Нулем равно нулю,Сопротивление связки проводмедь 6мм.кв.-шахта лифта 0,7 Ом
Да и по правилам лифтовая шахта должна быть занулена, так?
ЧТО ЕЩЕ? Пожалуйста, выскажитесь, кто в теме, моего, хоть и естественно-научного, образования не хватает.
Спасибо
спасибо за ответ и конкретные ссылки.
Прочитал главу 1.7 ПУЭ-7
ПPOPAБ написал :
Если "шахта лифта" удовлетворяет требования п.1.7.121.- никаких.
п.1.7.121. говорит, что шахту лифта можно использовать в качестве РЕ проводника. Следующий пункт 1.7.122 говорит, что условие для такого использования- открытые и сторонние проводящие части (в нашем случае шахта лифта) должны отвечать требованиям главы7 к проводимости и непрерывности электрической цепи. Возникает 2 вопроса: 1) откуда следует, что шахта лифта присоединена к нейтрали, и 2) чем нормируется сопротивление. По факту человек из лаборатории померял сопротивление, намерял в нескольких испытаниях от 0,4 до 0,7 Ом.
А почему Вы пишете шахта лифта в кавычках?
И еще: при пробое на корпус автомат будет срабатывать при таком занулении на лифт, или сработает только УЗО?
С уважением
drive_alive написал :
Возникает 2 вопроса: 1) откуда следует, что шахта лифта присоединена к нейтрали,
От сюда:
drive_alive написал :
По факту человек из лаборатории померял сопротивление, намерял в нескольких испытаниях от 0,4 до 0,7 Ом.
Это- полное сопротивление петли "ноль- заземляющий проводник". "Фаза- земля" должно быть таким-же.
drive_alive написал :
2) чем нормируется сопротивление.
Расчетом, исходя из п.1.7.126., конкретного числа нет.
drive_alive написал :
А почему Вы пишете шахта лифта в кавычках?
Не знаю конструктивного исполнения. В большинстве случаев, это- бетонный/кирпичный колодец с двумя рельсами. Возможно у вас- металлическая ограждающая конструкция. Да бог с ней, лишь бы сечение и соединения были нормальными.
drive_alive написал :
И еще: при пробое на корпус автомат будет срабатывать при таком занулении на лифт, или сработает только УЗО?
Да, мгновенный расцепитель АВ на номинальный ток 40-50А с характеристикой С- сработает.
Так, значит в первом приближении вариант проходит?
ПPOPAБ написал :
Это- полное сопротивление петли "ноль- заземляющий проводник".
Разве шахта лифта не может быть заземлена, а не занулена? И не соединена с нулем? Я не знаю, насколько это важно, но я видел материалы о том, что если это чистое заземление, то сопротивление контура протекания тока КЗ будет большим, ток КЗ недостаточным для срабатывания автомата.
0,7 Ом - это хорошо? Электрику из лаборатории это значение показалось большим
ПPOPAБ написал :
Не знаю конструктивного исполнения. В большинстве случаев, это- бетонный/кирпичный колодец с двумя рельсами. Возможно у вас- металлическая ограждающая конструкция.
Попробую описать. В очень старых домах бывают лифты, у которых с площадки видно кабину сквозь металлическое ограждение и двери нужно закрывать вручную. У нас не такой, а обычный для сталинских домов, закрытая шахта, автоматические двери.
ПPOPAБ написал :
Да бог с ней, лишь бы сечение и соединения были нормальными
Лифтер сказал, что сделал болтовое с шайбой соединение. Сечение заземления внутри шахты не знаю, проводник от квартирного щитка до шахты 6 мм.кв медь, из значения 0,7 Ом (проводник от квартирного щитка +шахта) можно что-то сказать о достаточности сечения?
Извините за дотошность, но такой вариант защиты все-таки не по правилам, и я пытаюсь "просмотреть" негативные варианты развития событий, чтобы никто не получил никаких проблем.
Гы - все больше складывается впечатление, что тут разговор глухого со слепым
drive_alive написал :
0,7 Ом
это металлосвязь с НУЛЕМ, у нас система TN - глухозаземленная нейтраль (читать нуль), т.е. все мет. конструкции здания д.б. соеденены с Нулем на вводе здания ...
Далее, судя по вашим "измерениям" можно сделать вывод - что СУП есть (а это самое главное)
Так что "землитесь"
drive_alive написал :
0,7 Ом - это хорошо? Электрику из лаборатории это значение показалось большим
Так это- сопротивление нулевого провода до щита и всех металлоконструкций от точки измерения на лифте до того же щита, в соседнем подъезде .... Это, 0,7 Ом,- достаточно.
нет, уточняю: точка измерения- конец провода 6мм в квартире, второй конец этого провода прикручен к шахте лифта. Я так понимаю, что в этом случае получили сопротивление петли "провод до лифта-шахта лифта-проводник до рабочего нуля - рабочий ноль" ?
согласно п. 1.7.121 ПУЭ шахта лифта может использоваться в качестве PE проводника, если она отвечает требованиям главы 7 ПУЭ к проводимости и непрерывности электрической цепи (п.1.7.122)
От квартирного щитка протянут медный 6 мм.кв. кабель до шахты лифта и прикручен болтовым соединением.
Шахта лифта должна быть заземлена, как понять, сделано это чистым заземлением или через зануление - не знаю, по логике должно быть зануление, то есть шахта лифта должна быть включена в основную СУП
Сопротивление контура провод-шахта лифта намеряно 0,7 Ом
Между стояком водоснабжения и рабочим нулем разности потенциалов нет. То же для труб отопления. Делаю вывод, что трубы включены в основную СУП и она работает.
Местный электрик говорит, что "ноль плохой", и зануляться на него не советует, схема элекиростояка описана в первом посте.
В результате хочу занулить на шахту лифта только несколько приборов - посудомойку, стиралку, СВЧ, электрочайник, тостер - все на кухне, остальное не занулять, на все линии поставить УЗО.
Специалисты, ответьте пожалуйста,
Вопрос 1. Верное решение?
Вопрос 2. В ванной комнате из электроприборов будет: электрический полотенцесушитель класса электрозащиты 2 (квадрат в квадрате), не требующий заземления, одна розетка IP44, и свет. Стояк водоснабжения находится в другом помещении, в туалетной комнате, от стояка подводка металлопластиковыми трубами к смесителям. Как лучше поступить: связать ванну и стояк медным проводом (какого сечения?) или поставить акриловую ванну? Что-то еще нужно сделать?
Вопрос 3. Входное УЗО какого тока утечки поставить 100 или 30 мА? 30 лучше для дублирования (если вдруг УЗО на конкретной линии окажется неисправным и РЕ по какой-то причине отвалится), 100 лучше для селективности. Какое ставить?
drive_alive написал :
хочу занулить на шахту лифта только несколько приборов
При чём тут приборы?
Поставьте розетки "с заземлением" и выполните все линии с проводником PE.
А что и кто туда включит - дело будущего.
Входное УЗО какого тока утечки поставить 100 или 30 мА?
Типа S.
Между стояком водоснабжения и рабочим нулем разности потенциалов нет. То же для труб отопления. Делаю вывод, что трубы включены в основную СУП и она работает.
Странный вывод.
Местный электрик говорит, что "ноль плохой", и зануляться на него не советует, схема элекиростояка описана в первом посте.
Более того - использовать ноль однофазной линии в качестве PEN запрещено.
(За исключением "воздушки".)
drive_alive написал :
ДСУП устраивать не хочу, так как старый дом и в других квартирах ДСУП нет.
У вас есть для этого возможность.
drive_alive написал :
Может быть, достаточно перевязать ванну и стояк водоснабжения?
Это прямо запрещено:
ПУЭ-7 написал :
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов
ВТБ! написал :
При реконструкции тянем в него 1.7 из седьмого издания...
Дом - не реконструируется. Ремонт в одной квартире.
Электрика в ванной - только при наличии ДСУП (по 7-му изданию). ДСУП - только при наличии 5-ти проводного стояка.
Smily написал :
ДСУП - только при наличии 5-ти проводного стояка.
"7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается."
"1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным."
Пятипроводка для однофазных потребителей - вынужденное решение.
А девятипроводка - правильное.
Smily написал :
И ничего подобного:
"7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается."
А я и не предлагал, прокладывать по квартире. В сообщении 10 писал:
Smily написал :
А зачем квартиры? По общему коридору пробросить.
В идеале: скинуться жильцами, провести РЕ в трубах 750Н, и на каждом этаже поставить по коробке 150х150 с петлёй РЕ и шинкой с проходным зажимом. На каждую коробку наклеить значок "заземление".
Реконструкции не было, дом живет не по ПУЭ7. Поэтому, повторюсь, собираюсь иметь минимум злектрооборудования в ванной (свет, одна розетка IP44, смонтированная повыше на высоте 1,8 метра, и электрический полотенцесушитель второго класса защиты, повешенный тоже высоко), ничего в ванной не землить. И ДСУП не делать, только перевязать стояк и ванну медным проводником. Мне это кажется оптимальным. Нет?
Smily написал :
О допустимости (точнее недопустимости) таких действий вам написали несколько форумчан
Вообще-то мнения разошлись.
Давайте разберемся: электроснабжение дома не по ПУЭ7, поэтому ДСУП устраивать не стоит. В то же время от всего электричества в ванной комнате не откажешься, без света же в конце концов не обойдешься )). Значит, уменьшаю количество электроприборов до минимума. По предыдущим ПУЭ ванну и стояки перевязывали для выравния потенциалов, поэтому и собирался этот провод восстановить. Хотя, если честно, не совсем понимаю, от каких типов аварий в ванной это помогает. Может быть, просветите, уважаемые специалисты?
drive_alive написал :
Давайте разберемся: электроснабжение дома не по ПУЭ7, поэтому ДСУП устраивать не стоит.
Из первого- второе не вытекает... Не следует выполнять только потенциально опасные мероприятия. Например- МСУП, зануление в розетке и т.п. художества. И стоит выполнять мероприятия повышающие электробезопасность. Например- ДСУП. Естественно рассмотрев конкретную ситуацию.
drive_alive написал :
По предыдущим ПУЭ ванну и стояки перевязывали для выравния потенциалов, поэтому и собирался этот провод восстановить. Хотя, если честно, не совсем понимаю, от каких типов аварий в ванной это помогает.
При возникновении разницы потенциалов между трубопроводом и корпусом ванны. К примеру напряжение на канализационной трубе. Да трубы были стальными, без вариантов, т.е. естественным проводником.
ПPOPAБ написал :
Не следует выполнять только потенциально опасные мероприятия. Например- МСУП,
МСУП получится, если как раз перевязать стояк и ванну? А чем это опасно? Трубы стояка у меня стальные, разводка на смесители металлопластик, слив ванны пластик, входящий в чугунную трубу.
ПPOPAБ написал :
При возникновении разницы потенциалов между трубопроводом и корпусом ванны
Предположим, на стояке появился потенциал. Слив ванны пластик, входящий в чугунную трубу. Пусть вання со стояком не перевязана. Если я возьмусь одновременно за стояк (или смеситель) и сухую ванну, получу поражение током? Если при этом будет движение воды из ванной в слив канализации, получу поражение током?
А если в этих двух вариантах ванна и стояк будут перевязаны?
drive_alive написал :
Трубы стояка у меня стальные,
Непонятно заземлены ли они и останутся ли стальными...
drive_alive написал :
А если в этих двух вариантах ванна и стояк будут перевязаны?
Значит потенциал на них будет одинаков, но может отличатся от нулевого(заземление) если они с ним не связаны. Вы ведь стоите на электропроводящем полу в сыром помещении, которое является особо опасным по электробезопасности.
СУП призвана обеспечить равенство потенциалов на всех металлических частях доступных к прикосновению, присоединение её к заземлению(защитному занулению)- уменьшить напряжение прикосновения на них до не смертельной величины.
ПPOPAБ написал :
При возникновении разницы потенциалов между трубопроводом и корпусом ванны
ну, уравняли потенциал на стояке и ванне. Но Вы же ниже пишете, что все равно ток может течь через тело человека и пол. Да наверно и через тело человека, находящегося в ванне, и воду в канализацию- тоже ударит? Зачем же все таки по предыдущему ПУЭ делали МСУП, от чего помогало?
При металлических трубах даёт отсутствие (при аварии) опасной разности потенциалов между металлическим смесителем и металлической ванной.
Если ванна, слив и подводка пластиковые, то соединять следует пластиковыми проводниками.
drive_alive написал :
Что дает соединение стояка и ванной, безотносительно к наличию/отсутствию розеток?
Уравнивает потенциалы... По "шестерке" ХВС было естественным заземляющим проводником (так как не было неметаллических труб). Грубо: уроните в ванну электроприбор- выбьет пробки.
Сейчас сохранность стояка гарантировать сложно, поэтому и придумали ДСУП которая и соединяет между собой и с "землей" все одновременно доступные к прикосновению открытые проводящие части(железяки).
ВТБ! написал :
Если ванна, слив и подводка пластиковые, то соединять следует пластиковыми проводниками.