Система отопления однотрубная, 5-ти этажный дом, квартира на 1-м этаже. Радиаторы Рифар биметалл. Вход системы в квартиру из подвала в комнате, выходит в подвал в кухне(кухня находится через стенку с комнатой). Подключение к радиатору в комнате нижнее-хочу переделать на верхнее подключение, т.к. не все секции прогреваются(удлинители протока не помогают). Основная проблема с радиатором на кухне - очень плохо прогревается, т.к. стоит на обратке. да ещё и 1-й этаж. Вопрос в следующем как его лучше подключить, чтобы лучше нагревался:

  1. сделать подключение от стояка в комнате, т.е. с входящего стояка(подключение радиатора верхнее) и выход в стояк(внизу радиатора) в кухне, т.е. в выходной стояк(который идёт в подвал).
  2. То же самое, что и 1-й пункт, только выход из радиатора подключить к к входному стояку, т.е радиатор на кухне будет подключен к стояку в комнате.
  3. Выход радиатора в комнате(снизу) идёт на радиатор в кухне(подключение в верху) и выходит снизу в стояк в комнате.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

TAS написал :

  1. сделать подключение от стояка в комнате, т.е. с входящего стояка(подключение радиатора верхнее) и выход в стояк(внизу радиатора) в кухне, т.е. в выходной стояк(который идёт в подвал).
  2. То же самое, что и 1-й пункт, только выход из радиатора подключить к к входному стояку, т.е радиатор на кухне будет подключен к стояку в комнате.
  3. Выход радиатора в комнате(снизу) идёт на радиатор в кухне(подключение в верху) и выходит снизу в стояк в комнате.

Убил бы на месте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Водичка зашла прошла через твои радиаторы и слилась...
А остальным четырем этажам отопление не нужно?

TAS написал :
удлинители протока не помогают

Пробовали?
Подключайте диагональю.

Косожихин написал :
Подключайте диагональю.

Думаю это будет правильным решением

Косожихин
Пробовали?
Подключайте диагональю
Пробовал - не помогает

TAS написал :
Пробовал - не помогает

Тогда вам не чего не поможет.

Косожихин написал :
Тогда вам не чего не поможет.

Да. Стояк отопление на кухне чуть тёплый. Вот и спросил может использовать такое подключение, которые описал выше?

SVKan написал :
Убил бы на месте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Водичка зашла прошла через твои радиаторы и слилась...
А остальным четырем этажам отопление не нужно?

А на 1-м этаже значит мёрзнуть можно. Так просто я бы на такое не пошёл - просто на кухне радиатор вообще чуть тёплый - холодно. Едва ли поможет диагональное подключение - вода прошла через весь дом и уже не нагревает радиатор и байпайс на перемычке не помогает.
Можно вообще на такое пойти-как исключение? Сильно отразиться на соседях? Конечно, не хочется, чтобы они мёрзли.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

TAS написал :
Можно вообще на такое пойти-как исключение?

Нет

TAS написал :
Сильно отразиться на соседях?

А вы как думаете?
Вы хотите пропустить теплоноситель через себя и слить. Им вообще ничего не достанется...

TAS написал :
Конечно, не хочется, чтобы они мёрзли.

Угу. Оно и заметно.

Если температура на входе и выходе очень уж сильно отличается, то скорее всего кто-то из ваших соседей сверху уже учудил что-нибудь в таком же роде.
Например повесил теплый пол, обогревает лоджии, заузил стояки, убрал/перекрыл байпасы и т.п. По хорошему надо с этим разбираться и заставить их сие переделать. Ибо сие незаконно и самым прямым образом влияет на отопление вашей квартиры.
С привлечением УК и других органов. До осени время пока есть.

В конце концов, если уж совсем ничего не получается, то сделать забор теплоносителя из подачи и отправлять его наверх после ваших батарей. Но не сливать мимо верхних этажей...

SVKan написал :
В конце концов, если уж совсем ничего не получается, то сделать забор теплоносителя из подачи и отправлять его наверх после ваших батарей. Но не сливать мимо верхних этажей...

Я это и имел ввиду........ только выход из радиатора подключить к к входному стояку, т.е радиатор на кухне будет подключен к стояку в комнате. Т.е. после радиатора ну кухне вода возвращается во входной стояк.