master.msk Похоже мы говорим о разной установке крана - я о горизонтальной, вы, и Техник-Сан о ВЕРТИКАЛЬНОЙ
При вертикальной - вся ржа из трубы падает на шар и далее срастается - железобактерии помогают срастанию (возможно).
ИМХО, для здоровья крана горизонтальная лучше и если он стоит на прямом коротком участке перпендикулярного отвода от стояка можно и отвод прочистить прямо через кран во время отключения воды. Я так как-то раз делал длинным толстым болтом с короткой резьбой М14 на конце (под руку попался)
Tehnik-san Спасибо, что своим постом о зарастании навели на мысли, как лучше ставить кран.... Как-то раньше о таких тонкостях не задумывался.
ps Горизонтальная установка возможно менее удобна в плане экономии места в шкафу и нагрузок на кран, но..... см выше...
Хотя... и при горизонтальной установке можно все грамотно закрепить и выполнить компактно...
У меня был неприятный инцидент с шар. кранами Giacomini DADO в 2008г , шар. краны этой серии были установлены от застройщика в г. Домодедово на ПС , ЗАК не захотел их менять , ремонт длился почти год и краны всё это время были закрыты и на прямой плоскости шарика , со стороны стояка , налип абразивный нарост , при открытии , этот налипший абразив вырвал тефлоновые уплотнители и пришлось эти краны менять
Эт дело Ваше...)
Слышно даже, когда кран открываешь, как скребут песчинки о прокладку.
Тогда как при потоке воды кран идет мягче. Это все мои личные наблюдения. Ссылку не дам)))
BV написал :
шлам лежит в трубе
В том то и дело, что заполняется грязью отвод полностью. Типа косого фильтра. Нет там "спокойной воды". Одна грязь. И шарик весь покрыт налетом ржавчины. По хорошему надо снимать кран и чистить заодно отводы.
master.msk написал :
сначала смеситель, затем кран на входе. Током воды вымывается грязь, которая неизбежно скапливается в отводах при закрытых кранах. Если смеситель не открывать, шарик будет вращаться вместь с шламом, может при этом повредить прокладку.
Не согласен.
Когда шар повернут на 45 плюс/минус то открыта внутренняя полость крана. Поток воды поднимает все, что лежит в трубе и может забить в эту щель приятную неожиданность достаточно большого размера. При дальнейшем повороте закусим эту нечаянную радость между кромкой шара и тефлоновым уплотнителем.
А насчет шлама - если нет тока воды то шлам лежит в трубе и не отсвечивает и не ползет по трубе к шару и не облепляет его
Те отложения что есть на шаре (прилипли) в любом случае пройдутся по тефлону - хоть с потоком, хоть без.
Если же сначала открыть шар потом смеситель - шар будет крутиться в спокойной воде - и то, что рядом прыгать не будет.... (конечно если до, и после шара давления одинаковы). А потом просто вылетит чере ПОЛНОСТЬЮ открытый кран не залетая во внутреннюю полость...
Крутить тоже надо уметь. После длительного закрытого состояния крана делаю так:
сначала смеситель, затем кран на входе. Током воды вымывается грязь, которая неизбежно скапливается в отводах при закрытых кранах. Если смеситель не открывать, шарик будет вращаться вместь с шламом, может при этом повредить прокладку.
Как раз они то и туговаты. Боюсь, что во многом благодаря их популярности бытует мнение:
Дмитрий_77 написал :
Шаровые у меня сейчас стоят, закисли и не закрываются. Он как раз и обосновал, что задвижку я уж точно открою и закрою даже если на поверхности осадок осядет со временем, его просто срежет с пластинок при закрытии.
Добрый день, посоветуйте пожалуйста,
Поехал я сегодня на рынок покупать шаровой кран, но поговорил с другим покупателем, на вид грамотный человек, он посоветовал вместо шарового крана на вход поставить задвижку. Шаровые у меня сейчас стоят, закисли и не закрываются. Он как раз и обосновал, что задвижку я уж точно открою и закрою даже если на поверхности осадок осядет со временем, его просто срежет с пластинок при закрытии.
Но я вот все в раздумьях, там все же есть прокладка резиновая, в самом верху, под гайкой большой, гайка на нее как раз давит при завинчивании, на фото эту гайку видно, не потечет ли там со временем?
По описанию я не нашел что за фирма - может кто знает, не левак ли? Фото выкладываю. На вид вроде не криминально, магнитом не магнитится, стоит 300 руб за штуку, но куплено на строительном рынке и я далеко не эксперт...