Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2466784

Всем спасибо, поменял на шаровые краны FIV.

Дмитрий_77 написал :
По описанию я не нашел что за фирма

Rastelli. Шаровые у них хороши...

Юбер написал :
У нас уже автоматизм - как 25 число (передача показаний), так крутим

Хорошая привычка

master.msk Похоже мы говорим о разной установке крана - я о горизонтальной, вы, и Техник-Сан о ВЕРТИКАЛЬНОЙ

При вертикальной - вся ржа из трубы падает на шар и далее срастается - железобактерии помогают срастанию (возможно).

ИМХО, для здоровья крана горизонтальная лучше и если он стоит на прямом коротком участке перпендикулярного отвода от стояка можно и отвод прочистить прямо через кран во время отключения воды. Я так как-то раз делал длинным толстым болтом с короткой резьбой М14 на конце (под руку попался)

Tehnik-san Спасибо, что своим постом о зарастании навели на мысли, как лучше ставить кран.... Как-то раньше о таких тонкостях не задумывался.

ps Горизонтальная установка возможно менее удобна в плане экономии места в шкафу и нагрузок на кран, но..... см выше...
Хотя... и при горизонтальной установке можно все грамотно закрепить и выполнить компактно...

У меня был неприятный инцидент с шар. кранами Giacomini DADO в 2008г , шар. краны этой серии были установлены от застройщика в г. Домодедово на ПС , ЗАК не захотел их менять , ремонт длился почти год и краны всё это время были закрыты и на прямой плоскости шарика , со стороны стояка , налип абразивный нарост , при открытии , этот налипший абразив вырвал тефлоновые уплотнители и пришлось эти краны менять

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

пошёл повертел

BV написал :
Не согласен.

Эт дело Ваше...)
Слышно даже, когда кран открываешь, как скребут песчинки о прокладку.
Тогда как при потоке воды кран идет мягче. Это все мои личные наблюдения. Ссылку не дам)))

BV написал :
шлам лежит в трубе

В том то и дело, что заполняется грязью отвод полностью. Типа косого фильтра. Нет там "спокойной воды". Одна грязь. И шарик весь покрыт налетом ржавчины. По хорошему надо снимать кран и чистить заодно отводы.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
сначала смеситель, затем кран на входе. Током воды вымывается грязь, которая неизбежно скапливается в отводах при закрытых кранах. Если смеситель не открывать, шарик будет вращаться вместь с шламом, может при этом повредить прокладку.

Не согласен.

Когда шар повернут на 45 плюс/минус то открыта внутренняя полость крана. Поток воды поднимает все, что лежит в трубе и может забить в эту щель приятную неожиданность достаточно большого размера. При дальнейшем повороте закусим эту нечаянную радость между кромкой шара и тефлоновым уплотнителем.

А насчет шлама - если нет тока воды то шлам лежит в трубе и не отсвечивает и не ползет по трубе к шару и не облепляет его

Те отложения что есть на шаре (прилипли) в любом случае пройдутся по тефлону - хоть с потоком, хоть без.

Если же сначала открыть шар потом смеситель - шар будет крутиться в спокойной воде - и то, что рядом прыгать не будет.... (конечно если до, и после шара давления одинаковы). А потом просто вылетит чере ПОЛНОСТЬЮ открытый кран не залетая во внутреннюю полость...

ИМХО

master.msk написал :
Если смеситель не открывать

О, ценный совет, благодарю. Примем на вооружение
Только у нас наоборот - краны открыты постояннно.

Юбер написал :
крутим

Крутить тоже надо уметь. После длительного закрытого состояния крана делаю так:
сначала смеситель, затем кран на входе. Током воды вымывается грязь, которая неизбежно скапливается в отводах при закрытых кранах. Если смеситель не открывать, шарик будет вращаться вместь с шламом, может при этом повредить прокладку.

https://t.me/Santehnik_Moskva

BV написал :
надо сходить свои покрутить....

У нас уже автоматизм - как 25 число (передача показаний), так крутим

master.msk написал :
Как раз они то и туговаты.

Ну, профи виднее.

Дмитрий_77 написал :
закисли и не закрываются

Если бы крутили раз в месяц, то даже самый говенный китаезный кран бы не зарос....
О, точно... надо сходить свои покрутить....

На гл странице форума надо повесить баннер с указующим перстом, как известный плакат "Родина-мать" с текстом:

"А ты крутил в этом месяце свои шаровые краны?!"

Косожихин написал :
Альтернатива Giacomini, Itap GREEN®

Это который с дырой в шаре? Если он - то хиленькие они....

Юбер написал :
bugatti

Как раз они то и туговаты. Боюсь, что во многом благодаря их популярности бытует мнение:

Дмитрий_77 написал :
Шаровые у меня сейчас стоят, закисли и не закрываются. Он как раз и обосновал, что задвижку я уж точно открою и закрою даже если на поверхности осадок осядет со временем, его просто срежет с пластинок при закрытии.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Альтернатива Giacomini, Itap GREEN®

master.msk написал :
Джакомини Дадо поставьте

+1

Дмитрий_77 написал :
и закрою даже если на поверхности осадок осядет со временем,

а если внизу окалины кусок ляжет - вряд-ли закроете до конца

Лучше шаровые на обе. Джакомини Дадо поставьте. Если боитесь закисания. У них оригинальная форма шара.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Дмитрий_77 написал :
значит на хол. воду - задвижку, на гор - лучше шаровый,

Поставить нормальные шаровые краны и не мучаться.

Для того, чтобы краны не закисали, их надо поворачивать раз в месяц.

Спасибо всем,
значит на хол. воду - задвижку, на гор - лучше шаровый, так?

Дмитрий_77 написал :
его просто срежет с пластинок при закрытии.

После этого они перестают держать воду. Проблема на горячей воде обычно. Все же задвижки больше для отопления с чистой водой. Или на >2".

https://t.me/Santehnik_Moskva

На вид - исполнение очень приличное...

А что по фото скажете - я не знаю что за лого производителя - крест этот, или это просто китайские братья так шифруется?

Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148

+100 к задвижке

Добрый день, посоветуйте пожалуйста,
Поехал я сегодня на рынок покупать шаровой кран, но поговорил с другим покупателем, на вид грамотный человек, он посоветовал вместо шарового крана на вход поставить задвижку. Шаровые у меня сейчас стоят, закисли и не закрываются. Он как раз и обосновал, что задвижку я уж точно открою и закрою даже если на поверхности осадок осядет со временем, его просто срежет с пластинок при закрытии.
Но я вот все в раздумьях, там все же есть прокладка резиновая, в самом верху, под гайкой большой, гайка на нее как раз давит при завинчивании, на фото эту гайку видно, не потечет ли там со временем?
По описанию я не нашел что за фирма - может кто знает, не левак ли? Фото выкладываю. На вид вроде не криминально, магнитом не магнитится, стоит 300 руб за штуку, но куплено на строительном рынке и я далеко не эксперт...