Дано: 9 этаж, однотрубная верхняя раздача. Радиатор Nova Florida Extra Therm, 500x100, 6 или 8 секций. Подключение с одной стороны. Байпас, ручной вентиль сверху, шаровый снизу.
Сейчас это выглядит так:
Требуется: Убрать трубы (1+ метр горизонтальной подводки!), сделать подводку снизу (с одной точки или с двух нижних), зашить стояк коробом, подводку сделать МП в другом коробе по полу на манер плинтуса.
Реально ли? Видел узлы Hertz и RBM для "лучевой коллекторной разводки", но не уверен, что они годятся для варианта "стояк на все этажи - отвод на 1 радиатор"
Elmar написал :
Мп выкинуть (вы о 8 этажах снизу подумайте).
Это уже "холивар". Есть МП и МП. Сам однажды менял henco на henco под газовой колонкой - первый растрескался через 2 месяца, второй был куплен в приличном строймаркете и держится уже несколько лет . Суть вопроса не в материале, а в способе подключения.
Вам знакома поговорка "пока гром не грянет ...." ? или вы хотите убедится на собственном опыте ?
Прочтите на всякий "пожарный" , мож эти трагические примеры заставят задуматься над тем , из какого материала надо делать подводку к радиаторам на централизованном отоплении
В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления.
Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник самопроизвольно внес в систему отопления изменения, что и стало причиной прорыва трубы.
Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе.
На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось.
humuhumu написал :
Дано: 9 этаж, однотрубная верхняя раздача. Радиатор Nova Florida Extra Therm,
Раз. Зачем алюминий? В паспорте на читаем:
[quote]Pадиаторы предназначены для применения в качестве отопительных приборов в автономных системах водяного отопления жилых и общественных зданий, водородный показатель теплоносителя в которых находится в пределах от 7 до 8 (7
/random написал :
как поведет себя ваш МП, когда в очередной холод -30-35 питерские тепловики дадут в Вашу однотрубную систему теплоноситель с законной температурой 105 град , или не дай бог, по графику 135 с отсечкой на 105 при неисправном ТП
Полностью разделяю эту точку зрения и дополню вышесказанное - и к тому же в подвале установлен элеваторный узел
[QUOTE=/random]Зачем алюминий? В паспорте на Nova florida читаем:
Pадиаторы предназначены для применения в качестве отопительных приборов в автономных системах водяного отопления жилых и общественных зданий, водородный показатель теплоносителя в которых находится в пределах от 7 до 8 (7