Заметил что в режиме поддержания заданной температуры(23С) сплит-системы Lg-09LHT компрессор включается и отключается через ~3мин. стабильно(на форуме прочитал про допустимые 10-15мин.).
Понимаю что это не очень хорошо для компрессора, что делать?
Комната 16м2 охлаждается им с 26-27С до 23С примерно за 15-20мин.
К работе системы в остальном претензий никаких не имею.
baziliov
А где я написал что установленная температура не достигнута, она как раз достигается и достаточно быстро и точно, такое впечатление что большой перебор мощности для этой комнаты. BV
Расположен он удачно(75см от угла стены), препятствий возд. потоку по пути не наблюдается.
Температуру контролирую эл. метеостанцией Oregon Bar-310hg, которая находится в стороне от выдуваемого потока ~3,5м.
So-Hm написал :
А где я написал что установленная температура не достигнута,
So-Hm написал :
компрессор включается и отключается через ~3мин
So-Hm написал :
Комната 16м2 охлаждается им с 26-27С до 23С примерно за 15-20мин.
по вашим словам что б снизить температуру с 27 до 23 компрессор включается раза 3.это нештатный режим.
попробуйте нагревать датчик входящего воздуха(обычно под фильтрами) хотя бы рукой.и посмотрите как работает компрессор.если продолжит цыклить по 3 мин-срочно вызывать сервис.если отключатся не будет-значит у вас закольцован воздушный поток.
baziliov
Компрессор вначале включается 1раз и молотит пока не остудит до вышеобозначенного заданного значения, а вот дальше его начинает циклить на ~3минуты, т.е. дает порцию холодого воздуха и отключается. Может так и должно быть? На работе с таким же примерно интервалом работает митсубиси 5,0Квт в помещении серверной 10м2.
baziliov написал :
попробуйте нагревать датчик входящего воздуха(обычно под фильтрами)
Есть одна, возможно неправильная мысль....
Если попробовать слегка теплоизолировать этот датчик, то это даст увеличение гистеризиса по температуре и цикл компрессора увеличится.
Но за это заплатим точностью поддержания температуры - перепады по идее должны стать больше....
да можно и заправкой.тока тут нужно понимать что делаешь .ну и ньюансы есть.какая разница от чего будет грецца горшок-от частых пусков или от недостаточного охлаждения.
BV baziliov
Режимы вентилятор опробовал во всех вариантах, направлением потока воздуха тоже поигрался вверх-вниз и хаос, в результате так и получилось оптимально
Может попробовать поставить вент на минимум, и поток воздуха направить вниз?
можно увеличить теплопритоки.тогда будет совсем по нашему,по совецки
Заодно и свежий воздух с улицы получить.
На этом варианте пока и остановился. Не ожидал от девятки такой мощи.
BV
При работающем кондиционере - как положено закрываю в комнате двери и окна в т.ч. и на лоджию. Солнце греет внешнюю стену(где и внешник расположен) примерно полдня.