Давайте мот некую ясность попробую внести насчет диммера и нагрузки: диммер будет крутёлка леграндовская, лампы-2 линии по 4 точки 50вт на точку максимум.Итого суммарно макс 400Вт
да все они держат если не впритык выбраны по мошности. Я же пробовал с диммером на 1200 ватт включал на полную лампы накаливания 16*60вт автоматом 6 ампер иногда даже 16 амперный автомат вырубало выше по линии
Ну... я не уверен, что симистор будет переживать включение выключателя и 100% уровень нагрузки. Если товарищ хочет - пусть собирает. Но так, чтобы можно было потом заменить этот выключатель на второй диммер
Anat78 написал :
находится всегда в положении максимума
Так я ж об этом писал: а диммер-то не охренеет сразу от 100% нагрузки? Там при включении лампы будет же стартовый ток - он более быстро сгореть может...
Надо два диммера. За удовольствия надо платить.
Хрень какая-то. Извиняюсь.... А двухканальник никак не ставиться? Дороговато конечно, но зато будет всё как хотите.И включать и регулировать и выглядит как двухклавишник
bull23 написал :
Ну а всё же если попытаться решить описанную задачу!
тогда диммер просто включается до выключателей и находится всегда в положении максимума или как там хотите, позволяет управлять или одним или другой лампой или всеми сразу
Cs-Cs , То,что я намудрил я и сам уже понимаю, но вот как это всё заставить работать ума не приложу! Если никто не подскажет,так придётся,видимо,покупать выключатель,диммер и сидеть шаманить...
В ВВГ бывают случаи, когда разные заводы (или разные партии одного завода) бодяжат что-то в медь. Она бывает и медная, и с синевой, и с золотым отливом и ещё какая-нибудь. Соединять, если для света - можно и WAGO поставить, при условии что линия освещения защищена автоматом не более 10А.
А вот с выключателем вы немного намудрили. У меня даже глаза в кучку от этой схемы собрались.
Давайте попробуем сообразить вместе:
Диммер создан для того, чтобы регулировать яркость. Диммер часто электронный, который автоматически реализует плавный старт (плавное нарастание яркости), что безопасно для ламп и его схемы. И самое обидное, что диммер, если он электронный, всегда должен находиться под напряжением сети. Диммер включается последовательно (в разрыв провода, как выключатель) с нагрузкой.
Выключатель же разрывает линию (тоже включается последовательно с нагрузкой), обесточивая нагрузку.
То-есть, можно было бы собрать схему так: фаза идёт на диммер, с диммера выходит на двухклавишный выключатель. С одной клавиши идёт одна группа ламп, с другой - вторая. Ну и ноль с ламп соединён с нуляем питающего кабеля.
Только вот как "это" будет работать - я не могу сказать. Возможны варианты:
а) Так как выключатель будет разывать цепь и снимать питание с диммера, то при включении выключателя будет неизвестно как поведёт себя диммер: врубит ли он свет на 50% яркости, даст ли он плавный старт или нет...
б) Например при уже включенном диммере и одной группе ламп мы довключаем вторую группу ламп (клавишу выключателя). Как отреагирует диммер на резкое увеличение мощности нагрузки - мне тоже не ясно.
...
Помогите разобраться с подключением диммера.
У меня будет 2 линии светильнико по 4 точки каждая.Хочу чтобы каждая линия включалась соответствующей клавишей двухкнопочного выключателя и чтобы можно было диммером включить одновременно две линии.Я изобразил на картинке как я это себе вижу,но подозреваю что при включении одной из линий выключателем будет включатся и вторая. если это так, то подскажите как этого избежать.
И еще один маленький вопрос на второй картинке 2 разных провода из кабеля ввг 3*1,5. на фотке плохо видно, но они разных цветов,т.е. один как бы более медный чем второй.так вот можно ли их соединять через скрутки или лучше через ваго?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.