Ребят подскажите, буду прокладывать кабель бронированный, в одном месте он будет проходить где въезд на участок (что будет сверху пока незнаю скорее всего бетонироваться будет), подскажите как лучше его защитить (глубже прокапать, больше песка, труба?

Slavka.sav написал :
труба

Труба ПНД вам поможет...

Юрий-Электр написал :
Труба ПНД вам поможет...

Да вроде как асбестовая помнится ... а пнд вместо брони для небронированных

закопать на 1 метр сверху песок и кирпичи

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
закопать на 1 метр сверху песок и кирпичи

А еще лучше "П" образным домиком

Спасибо, а если асбестовая её внутри надо песком забивать? И если кирпичи то сначала песком кабель засыпать, потом уже кирпичи или из кирпичей типа тонеля выкладывать, а потом песком засыпать?

Slavka.sav написал :
а если асбестовая её внутри надо песком забивать?

А получится ?

Slavka.sav написал :
И если кирпичи то сначала песком кабель засыпать, потом уже кирпичи или из кирпичей типа тонеля выкладывать, а потом песком засыпать?

Да собственно, имхо, пофиг - главное чтоб в "туннеле" был песок - ну чтоб нагрузку на "горизонтальный" кирпич уменьшить

Все понял, спасибо

Slavka.sav написал :
Спасибо, а если асбестовая её внутри надо песком забивать?

Ассбестоцементная труба еще призвана облегчить замену кабеля в случае необходимости. Для этого оба края необходимо зачеканить каболкой, иначе её затянет грунтом. Трубу как и кабель следует уложить на 100-150 мм слой разрыхленного просеянного грунта(либо песка), без камней и строительного мусора. Затем присыпать 100-150 мм слоем разрыхленного просеянного грунта(либо песка). Затем, в случае опасности раскопок, уложить сплошнотелый кирпич. Труба должна выступать в сторону не менее метра от края проезда.

haramamburu написал :
А еще лучше "П" образным домиком

Извращение какое-то.

Спасибо большое за помощь!

Перед входом и после выхода из трубы кабеля сделать изгиб кабеля для исключения его сильного натяжения...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Slavka.sav написал :
а если асбестовая

не надо для себя асбестовую, в итоге она сама и порвет кабель, или вода внутри замерзнет, или стыки сдвинутся, толстую ПНД в самый раз, благо она не дорогая

юра Т написал :
не надо для себя асбестовую,

По нормам- надо. Но возможен вариант:

юра Т написал :
в итоге она сама и порвет кабель, или вода внутри замерзнет, или стыки сдвинутся,

Стыки- только на муфтах выполнять. Льдом, при подобной прокладке,- ни разу не видел чтоб раздавило кабель. А вот краем или на стыке- частенько(это только кажется, что земля неподвижна..).

юра Т написал :
толстую ПНД в самый раз, благо она не дорогая

Без проблем. Диаметр в двое больший диаметра кабеля, да на концах уплотнить.

ПPOPAБ написал :
А вот краем или на стыке - частенько

И как же тогда быть, а если просто в этом месте чуть больше углубить и трубу не ставить (1.2-1.5 м)не лучше будет или как то можно сделать выход из трубы что бы не срезало? А кстати от щитка в землю тоже хотел в трубе (м/пласт или стальной)там не может срезать? И на какой глубине эта труба должна заканчиваться?

Slavka.sav написал :
И как же тогда быть,

Кабель у вас бронированный, если не требуется сменяемость на глубине 0,8-1,0 м можно прокладывать и без брони. У вас же не автодорога по которой тяжелые грузовики сутками ездят.

Slavka.sav написал :
А кстати от щитка в землю тоже хотел в трубе (м/пласт или стальной)там не может срезать? И на какой глубине эта труба должна заканчиваться?

Если закрепите нормально трубу- проблем не будет. 0,2-0,3 метра. Можно прикрыть уголком, швеллером и т.п. металлом, что бы какой нибудь дурень лопатой не рубанул.

Ребят подскажите, есть металлический сплошной забор, можно ли с внутренней стороны по нему вести проводку в пластмассовых трубах, на высоте около 40 см от земли?

Можно, но лучше в обычных металлических трубах

Переделка зарядных устройств и не только

Slavka.sav написал :
можно ли с внутренней стороны по нему вести проводку в пластмассовых трубах, на высоте около 40 см от земли?

Да, если нет опасности механических повреждений.

Спасибо большое!

Еще вопрос, такая глубина ( 80 см ) прокладки кабеля, только изза опасности его повреждения или еще что то ( промерзание и т.п. ) И еще, на одном сайте прочитал что кабели всегда должны быть под напряжением, это так? Хотелось просто на зиму отключать.

Slavka.sav написал :
Еще вопрос, такая глубина ( 80 см ) прокладки кабеля, только изза опасности его повреждения или еще что то ( промерзание и т.п. )

0,7 метра- стандартная глубина прокладки. Считается достаточной защитой от повреждений.

Slavka.sav написал :
И еще, на одном сайте прочитал что кабели всегда должны быть под напряжением, это так?

Нет, это не так. Но, имеет место быть, на кабелях с бумажной изоляцией в неудовлетворительном состоянии.