Еще вопрос, такая глубина ( 80 см ) прокладки кабеля, только изза опасности его повреждения или еще что то ( промерзание и т.п. ) И еще, на одном сайте прочитал что кабели всегда должны быть под напряжением, это так? Хотелось просто на зиму отключать.
Ребят подскажите, есть металлический сплошной забор, можно ли с внутренней стороны по нему вести проводку в пластмассовых трубах, на высоте около 40 см от земли?
Кабель у вас бронированный, если не требуется сменяемость на глубине 0,8-1,0 м можно прокладывать и без брони. У вас же не автодорога по которой тяжелые грузовики сутками ездят.
Slavka.sav написал :
А кстати от щитка в землю тоже хотел в трубе (м/пласт или стальной)там не может срезать? И на какой глубине эта труба должна заканчиваться?
Если закрепите нормально трубу- проблем не будет. 0,2-0,3 метра. Можно прикрыть уголком, швеллером и т.п. металлом, что бы какой нибудь дурень лопатой не рубанул.
ПPOPAБ написал :
А вот краем или на стыке - частенько
И как же тогда быть, а если просто в этом месте чуть больше углубить и трубу не ставить (1.2-1.5 м)не лучше будет или как то можно сделать выход из трубы что бы не срезало? А кстати от щитка в землю тоже хотел в трубе (м/пласт или стальной)там не может срезать? И на какой глубине эта труба должна заканчиваться?
юра Т написал :
в итоге она сама и порвет кабель, или вода внутри замерзнет, или стыки сдвинутся,
Стыки- только на муфтах выполнять. Льдом, при подобной прокладке,- ни разу не видел чтоб раздавило кабель. А вот краем или на стыке- частенько(это только кажется, что земля неподвижна..).
юра Т написал :
толстую ПНД в самый раз, благо она не дорогая
Без проблем. Диаметр в двое больший диаметра кабеля, да на концах уплотнить.
не надо для себя асбестовую, в итоге она сама и порвет кабель, или вода внутри замерзнет, или стыки сдвинутся, толстую ПНД в самый раз, благо она не дорогая
Slavka.sav написал :
Спасибо, а если асбестовая её внутри надо песком забивать?
Ассбестоцементная труба еще призвана облегчить замену кабеля в случае необходимости. Для этого оба края необходимо зачеканить каболкой, иначе её затянет грунтом. Трубу как и кабель следует уложить на 100-150 мм слой разрыхленного просеянного грунта(либо песка), без камней и строительного мусора. Затем присыпать 100-150 мм слоем разрыхленного просеянного грунта(либо песка). Затем, в случае опасности раскопок, уложить сплошнотелый кирпич. Труба должна выступать в сторону не менее метра от края проезда.
haramamburu написал :
А еще лучше "П" образным домиком
Slavka.sav написал :
а если асбестовая её внутри надо песком забивать?
А получится ?
Slavka.sav написал :
И если кирпичи то сначала песком кабель засыпать, потом уже кирпичи или из кирпичей типа тонеля выкладывать, а потом песком засыпать?
Да собственно, имхо, пофиг - главное чтоб в "туннеле" был песок - ну чтоб нагрузку на "горизонтальный" кирпич уменьшить
Спасибо, а если асбестовая её внутри надо песком забивать? И если кирпичи то сначала песком кабель засыпать, потом уже кирпичи или из кирпичей типа тонеля выкладывать, а потом песком засыпать?
Ребят подскажите, буду прокладывать кабель бронированный, в одном месте он будет проходить где въезд на участок (что будет сверху пока незнаю скорее всего бетонироваться будет), подскажите как лучше его защитить (глубже прокапать, больше песка, труба?