Уважаемые форумчане! Прошу подсказки. Кабель АНРБ 3*25+1*16 из земли выходит на опору освещения и на высоте около 5 метров воздушкой идёт на здание. Кабель тяжёлый и пролёт около 30 метров. Броня на воздушке снята, но всё равно тяжёлый. У нас в магазах про СИП и крепление СИПа не слышали. Хочу предложить свой вариант крепления на обсуждение. Из трубы диаметром 50-60 мм делается отвод радиусом около 10 толщин кабеля (из ТУ на кабель) и срезается верхняя половина отвода. Получается типа корыта, в которое укладывается кабель. По моему, эстетично и практично. Поиском подобного решения не нашёл, исключая крепление СИПа. Прошу высказать Ваше мнение по этому креплению.
С данным кабелем не знаком - с смысле про "солнышко", без брони... НО ввод в трубу - "гусак" - неверен, кончик должен загнут вниз, во избежание затекания воды... это азы ввода
юра Т написал :
всё это дело кабель довольно быстро вывернет
Переход полукруглый будет привариваться или к уголку или к такого же диаметра трубе. С жёсткостью всё будет нормально. Разумеется, крепление всей конструкции на опоре хомутами. Основную нагрузку несёт трос, а переход больше для эстетики.
Мишутк написал :
Конец "корыта", если исполнить как на рисунке, перегрызет кабель. Надо разогнуть воронкой и для подстраховки сошлифовать острые кромки.
Согласен.
haramamburu написал :
Тогда норм. НО лучше про "Угол" смотреть рекомендации произ. к данному кабелю
Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть не менее 10 наружных диаметров для одножильных кабелей и не менее 7,5 наружных диаметров — для многожильных кабелей. (это из рекомендаций к этому кабелю).
Полагаю, что "корыто" совершенно лишнее:
достаточно одного подвеса не от троса, а от точки крепления троса (по биссектрисе).
Для перестраховщиков ещё по одному от опоры и от троса с фиксацией подвеса на тросе.