А вообще то замуровывание распаечных коробок процесс недопустимый. Если не устраивает место их расположения, старайся размещать их в местах где и декор ненарушится и доступ будет свободный.
Все решилось вскрытием коробки в коридоре (ровную дырку выковыряли без пыли почти, примерно 8х12 см) и поработали полтора часа с кучей проводов в ней, оказалось что там все поперепутано. Так электрики застройщика сделали. Теперь закрою коробку люком пластиковым, вдруг пригодится еще.
DMC, выключатель оказался для этой лампочки.
BigHarry, до установки счетчиков (чем занимается ТСЖ) приходили строительные электрики, прозванивали, и сказали, что все в норме. Видимо так относятся к работе...
Вряд ли, скорее всего не проверялось... Ведь установка счетчика не затрагивает линии потребителей... Разве что действительно перемычки забыли на входах автоматов понаставить((
2Victor21 Проблемы могут быть:
1.В щитке. Возможно, достаточно подключить провода от розеток к автоматам и\или нулевым шинам. Или запитать автоматы.
В инсталляции (розетках), впрочем, маловероятно, чтобы неисправны были абсолютно все розетки. Ну, разве только они у вас идут шлейфом, одна после другой, и самая первая не подключена. Лечится без повреждений отделки.
В коробках. Нечего нанимать бестолочей\алкашей-электикофф. Придётся вскрывать коробки, если предыдущие варианты не помогли.
4.В проводах. Самый тяжёлый случай. Спасибо отделочникам, просверлившим провода к розеткам и надсверлившим и закоротившим провод к выключателю. Лечится расколупыванием проблемных мест (если удастся выпытать, где стреляло; впрочем, не удастся, было обесточено, просверлили, не заметив) с установкой там коробок, или, рискованно, заштукатуриваемых скруток\клеммников. Радикально - замена проводки с последующей отделкой.
На днях в новом доме поставили счетчики на квартиры. Пришел на следующий день проверять все в своей (с электриком). И обнаружили средующие недостатки:
1) Лампа на потолке в коридоре горит непрерывно при включеном автомате в щитке. На выключатель, предназначеный для нее, не реагирует. Т.е. включается-выключается только вместе с автоматом. Электрик на месте разобрал выключатель, посмотрел, сказал проблема не в нем.
2) В обоих комнатах не работает ни одна розетка, НО работают лампы на потолках, и их выключатели. В кухне все розетки и лампа работают нормально.
Завтра электрик собирается прийти налаживать, говорит что-то напутали в коробках (которые есть в каждой комнате и в коридоре под потолком, типа как смотрите на фото). Одна проблема, ремонт уже сделан и коробки под обоями и штукатуркой... Электрик сказал, что начнет ковырять с коробки в коридоре (может этого будет достаточно), а потом остальные.
Вопрос. Какие могут быть варианты в чем неисправности по каждому пункту? Обязательно ли лезть в коробки...? Долгая ли работа предстоит?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.