Для переделки ввода в деревне будут применяться силы стороннего верхолаза. Сейчас там на провода на столбах (алюминий видимо) накручен медный многожильный отвод (ойойой), из 3 фаз в доме присутствует только одна, живость нуля вообще неизвестна (возможно компенсируется полуживой землей на повторном заземлении у дома).

Отвод предполагается заменить на СИП, технологию подключения выбрать однозначную и не допускающую человеческого фактора.

Взгляд упал на прокалывающие зажимы SLIW со срывными головками. Зачищать ничего не надо, недокрутить и перекрутить невозможно. Магистральный провод зажим не деформирует (не нарушает его прочности)? Как понимаю, встанет и на изолированный (?) нетронутый кусок воздушки и на старое зачищенное и окисленное место? Верхолазить, возможно, будет человек ничего серьезнее скрутки в глаза не видавший.

Мишутк написал :
Зачищать ничего не надо

Надо! Магистральный провод, стальной щёткой.
И смазывать. (И снова "дочищать" - хотя бы ноль.)

SLIW

Нет! Тогда уж SL21.12 - для неизолированной магистрали и отвода СИП.
А SLIW - ввод в дом к СИП подключать.

Или аналоги от других производителей.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

Я исходил из описания:

===
Герметичные изолированные прокалывающие зажимы

Испытательное напряжение 6 кВ/50 Гц/1 мин. под водой. Полностью изолированный болт обеспечивает возможность работы под напряжением. Изоляция магистрального провода и отпайки прокалывается с помощью одного болта. Проникновение влаги в провод предотвращается уплотнением вокруг зубцов зажима и заполнением смазкой концевого колпачка на отпайке.

Соединительные прокалывающие зажимы SLIW 15.1 и SLIW 11.1 предназначены для изолированных алюминиевых и медных проводов. Предусмотрена возможность монтажа под напряжением без снятия с проводов изоляции.

SLIW 15.1 имеет срывную головку и концевой колпачок.
===

Переход с магистрали на СИП. Где что не так, почему нельзя SLIW?

Мишутк написал :
почему нельзя SLIW?

Он для подключения изолированного ответвления к изолированной магистрали.
Например, СИП-4 к СИП-2 или ВВГ к СИП-4.

Для подключения к "голым" проводам другие зажимы.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

ВТБ! написал :
Он для подключения изолированного ответвления к изолированной магистрали.

Что ухудшидся, если его поставить на неизолированную? С предварительной зачисткой. Ну, за исключением переплаты, ибо эти зажимы чуть дороже.

Мишутк написал :
Что ухудшидся

Механическая прочность неизолированного провода.
Не будет обеспечена герметичность контакта, возможно.